人民防空工程設計防火規范
平戰結合人民防空工程設計規范
哪位大蝦有《人民防空工程設計規范 》(GB50225-95)啊,,請上傳,感激不盡~~~~~~~~~~~
人民防空工程設計防火規范2001
人民防空工程設計防火規范.chm
最近做關于人防工程的防洪評價用到這幾個規范,,現在發給大家以共享,。
《人民防空工程設計防火規范》下載:lol
GB50098-98(2001年修訂版) 人民防空工程設計防火規范(2001年版)
人民防空設計規范--給水,、排水 預算人民防空設計規范--電氣7 供電、照明 7.1 一般規定 7.1.1 本規范適用于供電電壓為10kV及以下的防空地下室電氣設計,。 7.1.2 電氣設計除應滿足戰時用電需要外,,還應滿足平時用電的需要,。電氣設備應選用防潮性能好的定型產品。 7.2 電源 7.2.1 防空地下室的電力負荷應按平時和戰時的重要性及中斷供電后可能造成損失的嚴重程度分為一級負荷,、二級負荷和三級負荷,。 7.2.2 防空地下室平時電力負荷分級,應符合地面同類建筑國家現行有關標準的規定,。 7.2.3 防空地下室戰時的電力負荷分級,,應符合下列規定: 7.2.3.1 一級負荷:中斷供電將嚴重影響指揮、通信,、警報的正常工作,;中斷供電將危及人員的生命安全;不允許中斷供電的重要用電設備,;中斷供電將造成人員秩序嚴重混亂或恐慌,。 7.2.3.2 二級負荷:中斷供電將影響指揮、通信,、警報和防空專業隊的正常工作,;中斷供電將影響人員生存環境。 7.2.3.3 三級負荷
《人民防空工程設計防火規范》第8.1.3條:消防用電設備的供電回路應引自變壓器低壓側設置的專用消防配電柜或孲霉╇娀芈?。對于這一條,,我個人認為要嚴格作到這一點很困難!不知大家具體是怎樣執行的,!
論文簡介:人民防空地下室設計規范圖示,,高清掃描版,pdf 投稿網友:hongbing211314 上傳時間: 2013-06-13
DBJ08-49-96 平戰結合人民防空工程設計規程
人民防空地下室設計規范.PDF
我是大四學生,,最近在做畢業設計,,是一個關于10萬噸級的河港散貨高樁碼頭的設計,河港碼頭的設計規范我在網絡上只找到了93年和06年的設計規范,,請問這還是現在用的設計規范嗎,,還是有更新的版本。
有幾頁掃描有些問題,,不妨礙閱讀,,追求完美的就算了,呵呵
4.1.4丙,、丁、戊類物品庫房的防火分區允許最大建筑面積應符合表4.1.4 的規定,。當設置有火災自動報警系統和自動滅火系統時,,允許最大建筑面積可增加一倍;局部設置時,,增加的面積可按該局部面積的一倍計算,。其中" 局部設置時,,增加的面積可按該局部面積的一倍計算" 這句話怎么理解?是不是說允許的最大面積可增加1倍?跟前面一句話同樣的意思,只是不同的表達法?
新版《人民防空工程設計防火規范》GB 50098—2009,,消防設計注意要點(節選):(1)7.2.3 下列人防工程和部位應設置自動噴水滅火系統: 6 燃油或燃氣鍋爐房和裝機總容量大于300kW柴油發電機房。(2)7.6.2 室內消火栓的設置應符合下列規定: 6 室內消火栓處應同時設置消防軟管卷盤,,其安裝高度應便于使用,,栓口直徑宜為25mm,噴嘴口徑不宜小于6mm,,配備的膠帶內徑不宜小于19mm,。
論文簡介:05SFD10《人民防空地下室設計規范》圖示電氣專業 投稿網友:zhuoshan21 上傳時間: 2013-08-12
2 術語和符號 2.1 術語 2.1.1 平時 peacetime 和平時期的簡稱,。國家或地區既無戰爭又無明顯戰爭威脅的時期。 2.1.2 戰時 wartime 戰爭時期的簡稱,。國家或地區自開始轉入戰爭狀態直至戰爭結束的時期,。 2.1.3 臨戰時 imminence of war 臨戰時期的簡稱。國家或地區自明確進入戰前準備狀態直至戰爭開始之前的時期,。 2.1.4 防空地下室 air defence basement 具有預定戰時防空功能的地下室,。在房屋中室內地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高1/2的為地下室。 2.1.5 指揮工程
人民防空地下室設計規范 GB 50038-2005 [附條文說明].]chmhttp://www.ldstruc.com/read.php?tid=42776
人民防空工程設計規范
人民防空工程設計規范專題,,為您提供人民防空工程設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與人民防空工程設計規范 相關的專業交流討論,更多人民防空工程設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題