我們這里的是315KVA變壓器,,低壓保險500A高壓保險50A我們平時是150個電流,,然后開拉20個空調,,5匹的吸頂三相,應該是170A左右,,低壓實際每一相電流是320A 按照電壓比10000/400算 那高壓應該是12.8A,,這也不應該爆啊,可是開拉大概一個小時就暴拉中間相,,請各位大蝦指點迷津
關于110KV電纜頭爆的原因看一下應力錐的情形就清楚.
我不是很明白在圖紙上是怎么看出來電氣和機械連鎖,,他們是怎么動作的,一般是哪個柜子和哪個柜子電氣,,哪個柜子和哪個柜子電氣連鎖,,謝謝啦
新風換氣機的起源是什么,? “新風換氣機”出現于近幾年的空調通風市場上,,由于其概括了該設備具有的熱量回收、供應新風同時排除污風的特點,,迎合了消費者對節能與空氣品質的需求,,因此這一叫法基本得到了市場以及業內人士的認同,,并得到了越來越多廣泛的應用,。 新風換氣機的實質 新風換氣機是空氣熱回收裝置,按空氣熱交換器的種類可分為板式,、板翅式,、轉輪式、熱管式等幾種,,按回收熱量的性質分為顯熱回收器與全熱回收器,。目前市場上的新風換氣機一般指板翅式的空氣顯熱回收裝置。轉輪式全熱回收裝置也有產品,,但由于價格較高,,應用還較少。板式(板翅式)的全熱回收裝置國外早有產品,,但價格較高,,國內據說已有廠家正在研制。 新風換氣機較之于新風機組的優勢 良好的通風是稀釋室內各種污染物,、提高室內空氣品質的有效途徑,,新風換氣機在供給新風的同時置換出等量
熱收回式新風換氣機又稱新風全熱交換器,。新風全熱交換器的面世和推行既處理了空調室內的新風量疑問,又處理了空調環境熱收回疑問,,彌補了空調器的缺乏,。新風全熱交換器與空調器配合運用,作用更佳,。 1,、處理了冷、熱舒服性疑問,,在室內帶動了空氣的循環,,一起能夠在室內形成一個恒定濕度的空間,有利于人身心健康,; 2,、設備選用獨家研發的負離子發生器,,一起把室外空氣經過設備過濾掉空氣中的粉塵及其他污染物,將新鮮,、潔凈的空氣送到室內來,。使咱們面臨的室內空氣的污染得到了完全的處理; 3,、處理了空調環境空氣含氧量疑問,,及時的彌補室外的新鮮空氣,消除了人在空調環境下而導致的各種空調疾??; 4、熱收回疑問得到處理,。設備選用獨家研發的高效熱交換芯體是熱收回率高達75%,,然后完畢了在開空調的時分不能開窗換氣的顧慮。然后節能,、省電,,供給經濟、潔凈,、足量的新鮮空氣,。
天津的網站真的被刷爆了,。天津公務員好給力,希望今天天津也能出來吧,,估計好多人像我這么想,,所以都在刷天津網,網頁都刷的打不開了
新風換氣機的優點是什么新風換氣機是根據在密閉的室內一側送風另一側引風,,則在室內會形成“新風流動場”的原理進行設計研制的,。它依靠機械送風、引風,,強迫在系統內形成新風流動場,。是一種時刻保持室內空氣潔凈清新的新型環保電器。這種獨立的室內空氣置換,、凈化循環系統,,能在排除室內的污染空氣的同時,輸入自然新鮮空氣,,將輸入室內的新風先經過濾,、殺菌、加熱,、增氧等多項處理,。 新風換氣機有著自己的優點,,我們好好來分析一下: 1、雙向換氣<
隨著發電技術的發展,現代發電廠鍋爐已進入大容量,、高參數時代,,鍋爐工作管介質壓力不斷提高,鍋爐四管泄漏,、泄爆威脅也更為嚴重,。鍋爐受熱面一旦發生泄漏,停機停爐在所難免,,不僅直接影響電廠經濟效益,,威脅人身安全,,甚至暟響電網的安全平穩運行,。
一個廣告牌共裝有三只1KW的金鹵燈,,燈泡經常爆掉(快則二天,,慢則一星期),實地測量單個燈電流:9A多(電壓230~240V),,但拆下來測量卻只有6A多,,不知是否諧波造成,請問有何辦法處理,?,!
有這么一種墻在內部壓力急速上升的時候,,螺栓能夠及時的脫落去泄壓,快速分散傾瀉內部的壓力,,有效的你面造成更多的傷害,,這種墻叫泄爆墻。那么關于這種墻體的泄爆原理你知道嗎? 泄爆墻通常在工業民用廠房鍋爐,,壓力值一般在
我在設計行業做了十幾年,,現在自己也常去談項目,很想了解各地的同行的收費情況,,我在貴陽,,我們這的收費分兩種情況計算,第一種是按照《02勘察設計收費標準》為參照,,打一定的折扣來計算,,一般是被大型設計院采用。第二種就是小設計公司的做法,,即按每一平方米收費,,一般多層為8-10元,一般高層(100米以內)為15-18元,。結構專業貴陽這邊每平方米,,多層是0.8-1元,高層是1.2-1.8元(看難易程度),,我們這邊屬于不太發達的城市,,所以價格會低些。貼子發了好幾天,,似乎沒人感興趣喲,。請有興趣的朋友也來爆料自己所在城市的名稱和設計費的狀況。[ 本帖最后由 fugang_work 于 2010-1-5 15:39 編輯 ]
為了安全,、高效,、優質完成我工程處在貴州某電廠4×600MW機組新建工程中承擔的施工任務,提高工程處的施工管理和施工技術水平,,以發耳電廠施工組織總設計為基礎,,特編寫《貴州某電廠4×600MW機組新建工程汽機專業施工組織設計》;本組織設計是指導我工程處在貴州發耳電廠4×600MW機組新建工程中承擔的施工任務實施的指導性文件,。本組織設計適用于貴州發耳電廠4×600MW機組新建工程中汽機工程處承擔的所有施工項目,。
情況是這樣,,一公司設備是大功率的電爐絲,,使用可控硅調壓,電爐絲接成三角形,,剛上了變壓器,,供電局還給他們配套了低壓無功補償控制柜,聽他們說在電爐工作時,,操作人員用手動方式投入電容,,結果投一組就爆一組。我分析是不是可控硅調壓諧波太嚴重的原因呢,?,?
像包房設計新風換氣機時新風量與排風量設計一樣大即管徑取一樣大,如果其中有衛生間的包房排風口放在衛生間,,排風口一般用單層百葉風口配閥,,新風口用雙層百葉風口配閥。后來想想風量一樣大的話就沒有考慮房間正負壓問題,,還有衛生間的排風與包房里的排風口合用一個管道,,會不會竄味,。疑惑這樣設計合理嗎,?請大家給點建議!謝謝
概述 QXB型離心式潛水曝氣機用于污水處理廠曝氣池,,曝氣沉砂池中,,對污水的混合液進行充氧及混合,以及對污水進行生化處理或養殖塘增氧,。進行量為10~100m3,,增氧能力為0.35~8.20KgO2/h,電機功率為0.75~22kw,。 型號表現方式 QXB0.75 QXB----離心式潛水曝氣機 0.75----電動機功率 構造及工作過程 潛水曝氣機由潛污泵,、混合室、底座,、進氣管和消音器等組成,。 進氣管上端為空氣吸入位于水面之上,下端與混合室聯通,,接通電源后由于葉輪旋轉,,高速水流從葉輪出口流出經混合室使之形成負壓,因而空氣被吸入并與液體混合,混合液從周邊出口流出,,完成對液體的充氧,。 結構和原理 控制箱由斷路器、交流接觸器,、熱繼電器組成,。
室內空氣的污染物主要是由人為活動產生的。同時,,室內的建材,、家具、裝飾用品和辦公室內的設備也會釋放一些有害物質,。由于建筑物密封性的提高和出于節能和減少周圍噪聲干擾的考慮往往門窗緊閉,,使室內的有害氣體得不到釋放和置換。有害氣體不斷地積累,,室內空氣質量惡化,,使人感到困倦、乏力,、胸悶,,工作效率下降,這就是世界衛生組織定名的“病態建筑綜合癥”,,也就是俗稱的“空調病”,,特別是在會議室、影劇院,,人口密集的商場,、候車室等地方,這樣的情況更容易出現,。新風換氣機的使用可以很好地解決這方面的問題,。 新風換氣機主要由雙向換氣的2臺風機、熱交換器,、雙向進出風道,、電控盒等部件組成。為了達到既能更新空氣,,又能減少冬季取暖和夏季制冷時室內能量損失,,新風換氣機的核心部件是高效的熱交換器。目前,,在新風換氣機上所采用的熱交換器有靜止式和旋轉式兩種,,從使用和維護角度出發,靜止式的熱交換器優于旋轉式的,,但旋轉式的熱交換器單位時間通過的風量更大,,兩種各有其優點,。為了易于布置機內的
新風換氣機是一種空氣凈化設備,通過交流室內和室外的空氣,,對進入室內的空氣進行凈化和熱交流處置,,堅持室內空氣新鮮流通,新風換氣機是一種節能高效的通風換氣商品,。那新風換氣機是怎么進行室內換氣的呢,,咱們能夠從新風換氣機原理來分析新風換氣機換氣功用。新風換氣機原理 新風換氣機的中心器材是全熱交流器,,室內排出的污濁空氣和室外送入的新鮮空氣既通過傳熱板交流溫度,,一起又通過板上的微孔交流濕度,然后到達既通風換氣又堅持室內溫,、濕度安穩的作用,,這即是全熱交流進程。當全熱交流器在夏日制冷期運轉時,,新風從排風中取得冷量,,使溫度下降,一起被排風枯燥,,使新風濕度下降,;在冬季運轉時,新風從排風中取得熱量,,使溫度升高,,一起被排風加濕。新風換氣機布局 新風換氣機首要由動力體系,、熱交流體系,、操控體系、過濾體系,、降噪體系及箱體構成,,下面咱們對這六個有些進行逐個的介紹。1,、動力體系 新風換氣機動力有些選用的是高效率、降噪音風機,。將通過過濾,、凈化和熱交流處置后的室外新鮮空氣強制性送入室內,一起把通過過濾,,凈化和