那位大蝦知道奧貝爾氧化溝的具體計算方法,?能詳細的告訴我嗎?本人現在正在設計一個項目,。急迫的需要各位高人的幫忙??!qq 66746393
我算到高程,算不下去了,,不知道怎么求奧貝爾氧化溝的水頭損失,,有什么依據可查嗎?或者直接來個數據或計算方法吧,,小女子多謝了,!
我現在對奧貝爾氧化溝了解挺多,,就是串不下來,急需大師解答,,我的電話010-82084229,,您也可以留下電話發到我的郵箱里[email protected]帖子上說不清,拜托了,,這關于到我的畢業問題!
請教各位大蝦:我們廠現處于調試階段(設計處理量3000/d,,現1800/d),進水COD40-80,BOD15左右,,NH3-N 11-13,現在MLSS 280 MLVSS 110,運用推流曝氣DO控制在2-3,,外溝1.5以下均為自動間歇控制(由DO高低控制),現已經調試近兩個月了,,氣溫逐漸高了,,泥也慢慢增加,不過污泥呈黑褐色,,近幾天二沉池也有污泥上浮,,上浮污泥比較分散,不是很大塊,。有人說可能泥齡老化(現在二沉池一直有細小懸浮污泥外排),,降低曝氣,減少回流量(現在回流20m3/h左右),,讓污泥沉淀在二沉池,,再間歇性回流(目的在于讓污泥絮凝,增加MLSS)不知道可以不,?該如何解決污泥少,,污泥上浮問題呢?第一次接觸,,還請大家多多幫助,。另:奧貝爾氧化溝正常運行污泥負荷和有機負荷一般是多少啊,?我廠設計在0.053-0.086BOD/MLSS.D[ 本帖最后由 yebao13121 于 2009-3-19 22:48 編輯 ]
城鎮污水處理 COD:170 BOD:70 PH:7.5 在粗格柵加了大糞 測的COD還沒有管網的COD高 出水在60左右,,污泥沉降比卻很低
工藝是水解厭氧+奧貝爾氧化溝,進水BOD 150 COD 460 SS 250 氨氮45 MLSS 1500 MLVSS 1000 SVI 450 PH 8.5 出水 BOD 20 COD120 SS 35 生物鏡檢: 外 中 內種蟲 1200 1240 1160獨縮蟲 2360 2920 2460吸管蟲 0 80 20輪蟲 40 40 60 由于前幾天出現了絲狀膨脹,添加400KG活性炭/d 200KG Fecl3/d 后來又停了水解池,結果第二天出現大量泡沫.大家說是什么原因呢?如何解決? 聽說一朋友在2溝加Ca(OH)2 不知道如何
目前我這里的情況是采用奧貝爾氧化溝工藝,菌種少,,大概只有0.1%,,進水濃度不高COD在100-200mg/l,BOD在20-40mg/l現在碰到的問題是污泥濃度提高很慢,,基本沒什么泥,,而且泥很細,凝聚性不好,,上清液中總有細小的懸浮體我想請問怎樣控制進水量,,曝氣時間和靜置時間,以及溶解氧的濃度,,怎樣觀察溝內污泥的情況,,可能出現一些怎樣的異常情況,如何處理請高人指點迷津,,小弟在此感謝了,!
去除有機物,而且兼具生物除磷脫氮功能的氧化溝工藝稱之為第二代氧化,。奧貝爾氧化溝即為此種新型氧化溝中主要的一種,,該工藝在節約能耗、減少占地,、抗沖擊負荷和高效脫氮等方面顯示出優異的性能,。一、奧貝爾氧化溝工藝的特征1,、奧貝爾氧化一般溝由三個同心橢園形溝道組成,,污水由外溝道進入,與回流污泥混合后,,由外溝道進入中間溝道再進入內溝道,,在各溝道循環達數百到數十次。最后經中心島的可調堰門流出,,至二次沉淀池,。在各溝道橫跨安裝有不同數量水平轉碟曝氣機,進行供氧兼有較強的推流攪伴作用,。外溝道體積占整個氧化溝體積的50%-55%,,溶解氧控制趨于0.0mg/L,高效地完成主要氧化作用;中間溝道容積一般為25%-30%,溶解氧控“在1.0mg/L左右,作為“擺動溝道”,可發揮外溝道或內溝道的強化作用,;內溝道的容積約為總容積的15%-20%,,需要較高的溶解氧值(2.0mg/L左右),以保證有機物和氨氮有較高的去除率。 2,、外溝道的供氧量通常為總供氧量的50%左右,,但80%以上的BOD可以在外溝道中去除,。由于外溝道溶解氧平均值很低,絕大部分區域DO為0.0mg/L,所以,,氧傳遞作用是在虧
在做一個設計,,選用的是奧貝爾氧化溝,但是在具體計算得時候發現中心島的尺寸沒有辦法計算,,請教各位大俠,,奧貝爾氧化溝的中心島應該怎么計算啊,?有什么資料里面有嗎,?謝謝啊,!
目前,,我國氧化溝應用的類型主要有多溝式氧化溝和奧貝爾氧化溝兩種。長嶺煉油化工有限責任公司(以下簡稱長煉)的奧貝爾氧化溝為三條同心曝氣溝(見圖1),。廢水從外溝進入,,然后依次流入內溝,曝氣池混合液出水流入二沉池,,回流污泥由二沉池再打入氧化溝外溝,。氧化溝尺寸為60 m×50 m×4.5 m,水力停留時間為19.24 h,,設計處理量為500 m3/h,,可通過調整變頻、轉碟浸沒深度及運行臺數來調整溝內溶解氧濃度,。長煉奧貝爾氧化溝于1997 年12月投用,,運行時間已3年。本文將對施工和運行過程中暴露出的問題及影響進行討論,,以供設計,、施工人員參考,希望所有問題在前期階段解決,,為構筑物運行提供良好的外部條件,。 圖1 工藝流程 1 工藝參數 轉碟浸沒深度:430~530
圖紙簡介: 4萬噸奧貝爾氧化溝施工圖,包括材料統計,、平面圖,、剖面圖局部詳圖,各節點大樣圖等,,還可以,。 投稿網友: mazhuohuang 上傳時間: 2014-08-04
在做一個奧貝爾氧化溝的設計,遇到了點問題,,請各位大俠幫忙解決,。水從外溝進入中溝,再進入內溝,,是通過進水孔進去的。但是不知道這個進水孔的位置根據什么來確定,。請指教,。謝謝:)
請問奧貝爾氧化溝的三條溝的溝寬如果相等,行嗎?我看了很多例子都是不等的.但我算過它們的體積比符合50:33:17的要求.還有就是溝寬能不能超過10米啊,我看書上介紹最好不能超過10米,不過由于我的處理量很大,所以不能不超過10米,我用了10.5米.行嗎?如果能得到您的幫助,感激不盡!
請問奧貝爾氧化溝的處理技術在設計時(各個步驟)怎么計算尺寸,?我做畢業設計快急瘋了!哪位能幫幫我我將不勝感謝,!最好發個原樣過來,,謝謝啦!有知道的大哥請回帖或者發我QQ(冰兒53025825 )
圖紙簡介: 本圖為某縣城污水處理廠2.0萬噸奧貝爾氧化溝工藝平面布置圖,,圖紙包括粗細格柵,、厭氧池、奧貝爾氧化溝,、絮凝沉淀池,、V型濾池、中水池,、脫水機房,、加藥工房等,可供參考,。 投稿網友: wzl2727100 上傳時間: 2014
畢業實習的時候在無錫城北污水廠看到這種工藝,,將回流污泥的一部分與原水混合在奧貝爾氧化溝中心島曝氣,這里的中心島再改造前原來是單獨的厭氧池,,用于加強除磷效果,。但是改造后,貌似這個厭氧池不在了(被回流污泥曝氣池代替),,但他們的除磷效果還是不錯,,大家討論下這是為什么呢?規范和手冊都建議加強除磷要設單獨的厭氧池,,為什么沒有這個厭氧池后除磷效果依舊很好呢,?
這個圖是我從網上看的,,里面有點東西搞不懂,,請看卡如賽爾氧化溝的外墻上是不是有一根紅色的管子,管子上面引出來許多的小管子,,仔細看后面的好像在噴水,,請問各位這是干什么用的呀,以前沒有注意過,!
圖紙簡介: 設計規模:采用近期平均日平均時的水量30000m3//d,。 投稿網友: an1026 上傳時間: 2013-03-04 圖紙
發幾張奧貝爾氧化溝的圖片[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-4-8 08:53 編輯 ]
奧貝爾氧化溝圖
奧貝爾氧化溝圖專題,為您提供奧貝爾氧化溝圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與奧貝爾氧化溝圖 相關的專業交流討論,,更多奧貝爾氧化溝圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子