mvr蒸發器中壓縮機的選擇
各位高手大家好!目前遇到這樣一個情況:我有一臺HIROSS空調前幾天突然見壓縮機和蒸發器大面積結霜以致結冰,,也不報低壓,,沒查出原因來。大伙誰能指點一二???目前已可能導致的原因有:缺氟,送風風量不夠,,系統堵塞,,回風不好等
當有六臺壓縮機與六臺蒸發器連接,是用壹個節流閥還是多個并聯,?有啥區別?蒸發器吸氣管道與壓縮機一對一接入還是先合并再分支接入壓縮機,?蒸發器同等工況,。
我是新手,問一個很小白的問題,,請各位大蝦見諒現有壓縮機兩臺,,制冷劑為R22,比澤爾壓縮機,半封閉活塞式 型號:6H-35.2(35.2HP),額定電壓380V,,最大工作電流61,,啟動電流A(Y)147 A(YY)262,排氣量110.5 轉速1450 冷庫的庫溫要求-2攝氏度到8攝氏度現在配的兩臺冷風機為奧新DL-67.2/330,名義制冷量67200W{(57800Kcal/h)庫溫0攝氏度,,△t=7攝氏度},,冷卻面積327平方米,,片距4.5mm,3臺風扇,直徑600mm,風量3*10000,,風壓320mmH2O,電機功率3*1500W,電壓380,。每個冷風機配膨脹閥26TR另外一套為兩臺40.2HP的同品牌壓縮機,配DL-83.4/410型號冷風機兩臺,每個冷風機各配30TR膨脹閥一個現在的吸氣壓力偏低在1.5Bar,,庫溫下降緩慢,。理論上算這個蒸發器是否配小了,重點想知道壓縮機的制冷量在這種工況下應如何計算,,請各位大蝦執教,,不勝感激
現有冷庫6個(每個40立方)分別分布在1-6層樓,壓縮機放在7層,,這種方式壓縮機回油會不會有問題,?或者會不會有其他問題?是否合理,?請哪位大俠指點一下,,多謝昂!
壓縮機結霜蒸發器冰求指教? 壓縮機結霜蒸發器結冰冷凍出水7度設定溫度5度,,低壓壓力0.3MP.高壓壓力1.2MP,,回水正常?求解,?
請教大神,低溫庫,,溫庫-13℃,,冷風機兩臺,其中一臺完全結冰,,而另一臺正常,,是怎么回事,經檢查控制器化霜設置正確,,化霜加熱絲完好,,怎么回事?
壓縮機是高速運轉的復雜機器,,保證壓縮機曲軸、軸承,、連桿,、活塞等運動件的充分潤滑是維持機器正常運轉的基本要求。為此,,壓縮機制造商要求使用指定牌號潤滑油,,并要求定期檢查潤滑油油位和顏色。
制冷劑從冷凝器出來后,,分兩路,,一路經電磁閥進入蒸發器A,另一個經電磁閥和膨脹閥進入蒸發器B,,兩個蒸發器的冷出又分別連接到另一個蒸發器冷進口,,是什么原理,管路如圖所示,。
俺是菜鳥,,因為工作中需要用到。請問一下壓縮機如果與另外兩器匹配啊,。有沒有相應的計算公式什么的,?謝謝啦。是非常非常的感謝哦。
用戶陳傳強密碼815869
各位大蝦你好,我是一位空調新手,下面有一個問題請教: 我準備組裝一臺空調,采用R410A的冷煤;谷輪渦旋壓縮機,其制冷量為17KW,輸入功率為5.7KW 具體型號:ZP72KCE-TFD-250, 采用套管式的冷凝器和蒸發器但不知道怎么來其參數?
我的問題,,我的制冷機組,1.5kw制冷量,, 蒸發器為套管式蒸發器,,外管走水,內管走R134A,。蒸發溫度-5度,,水進口23度,出口5度,。 如果該機組停止運行后,,蒸發器內的制冷劑是否就在蒸發器內?因為此時套管內水不在流動,,那么該蒸發器內留存的制冷劑是否會把水冷卻到零度以下從而結冰,。這是我不希望看到的。我是否可以在首先停止水流動,,然后讓亞所以運轉將蒸發器內制冷劑蒸發掉然后停機或者我是否可以在系統中設置一儲液罐,。在水停止流動后,壓縮機繼續運轉將制冷劑從蒸發器抽回到儲液罐希望有經驗的高手具體應該怎么辦合適期待您的回答謝謝
螺桿制冷壓縮機冷凝器和蒸發器的面積配比,,我的分析對嗎?我是新手,,請大家指教冷凝溫度越高時,,制冷量越小,需要的冷凝器冷凝面積越??;蒸發溫度越低時,制冷量越小,,需要的蒸發器蒸發面積越?。?/p>
各位大蝦你好,我是一位空調新手,下面有一個問題請教: 我準備組裝一臺空調,采用R410A的冷煤;谷輪渦旋壓縮機,其制冷量為17KW,輸入功率為5.7KW 具體型號:ZP72KCE-TFD-250, 采用套管式的冷凝器和蒸發器但不知道怎么來其參數,
一臺給水降溫系統,,水溫長期37~42度,。采用zr94kc-tdf谷輪渦旋壓縮機,九月份運行正?!,,F在環境溫度下降,,出現蒸發器結霜,,壓縮機進氣管結露,,壓縮機下部結冰,。高壓12,低壓2.5,,采取減少冷凝器風扇,、調小膨脹閥、調低儲液罐出液量等措施,,情況有所緩解,。但是壓縮機還是有結冰現象;目前電流在11安培左右,。求教該運行狀況對壓縮機有無損壞,?是否需要加氟?:L
請教為何熱力旁通閥一般都要經過蒸發器再回壓縮機啊一般是壓縮機出來一路接制冷(冷凝器,,膨脹閥,,蒸發器)另外一路壓機出來接旁通閥接蒸發器回壓縮機為何還要串蒸發器呢直接出來接旁通閥回壓縮機為何不好呢
mvr蒸發器壓縮機
mvr蒸發器壓縮機專題,為您提供mvr蒸發器壓縮機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與mvr蒸發器壓縮機 相關的專業交流討論,,更多mvr蒸發器壓縮機相關內容請訪問