本人剛接觸手術室凈化,有幾個地方還不是很清楚:1,、規范上百級手術室的送風量是按照工作面的迎面風速來確定的,,也就是是,百級手術室,,不論面積大小,,送風量都是一定的,不知是否正確,。2,、關于送風量Q多少的問題:Q=6.24*0.45*3600=10109,;Q=6.24*0.35*3600=7860,這兩個那個正確,,也就是說,,出風口風速是0.45m/s計算(我在一書上看到的),還是按0.35m/s計算,?3,、關于負荷計算:我一般算出來的百級的表冷負荷大約為40KW,二次加熱量為30多KW,,不知道這是否正確,?前幾天公司來了一個做了7、8年的前輩說百級表冷負荷只要10多KW,。
眼科手術室面積24.8m2,,凈高2.5m,采用局部送風,,孔板面積為1300*1300,,這么小的孔板能達到要求嗎?還有確定百級的房間的送風量?有高手加我個QQ還想問點問題35680775
醫院手術部凈化是凈化空調的一個分支,,專業性很強,。凡是對此方向感興趣或者需要資料的網友可以來此手術部凈化站中站http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=142&t=1同時,也非常歡迎各位提供相應的該方向資料,,可以跟帖回復,。對提供數據,論文,,技術,,圖紙等資料的網友一律有獎,希望斑竹支持,。
目前手術室墻體各種材料都有:有不銹鋼板加油漆,,有鋁板加油漆;還有的直接是基材貼鋁塑板或索潔板,;我所經過的手術室都是用不銹鋼板加油漆的,,個人感覺做好了后非常漂亮,但是施工難度很大,,非常耗人工,;其他材料如何,還請大家從材料本身及施工過程等方面交流交流
某縣級醫院的手術室為一級供電 按一級供電 需要兩路電源 但是電力只能提供一路高壓 那么設置柴油發電機組作為第二路電源是否可行 對于手術室 急診室 允許斷電時間是多少 需要一定設置EPS嗎??謝謝了 希望大家多多指教啊
我剛到一家專做醫院凈化空調的工程公司上班,,但對供應室和手術室的送風量一直都很模糊,,請各位賜教,!
1.一次回風系統,根據房間體積和換氣次數計算出送風量,,再確定新風量,,新風量的確定里以下幾種: A.滿足排風,維持室內正壓,,是按照新風量=排風量 房間體積×換氣次數差(問題:此處的換氣次數差應該取多少次,,是不是新風量取的換氣次數和排風的換氣次數差) B.滿足人員需求,新風量=人數*人均新風量需求(問題:人均新風需求量按照60m3/h,,人數不同級別的手術室 一般都取多少呢) 而且看過有些廠家的設計方案,,送風兩和新風量會有一個計算值和一個實際取值,這兩者之間的取值關系是什么,? 2.手術室機組冷熱負荷計算 看到網上一個關于手術室機組冷熱負荷的計算公式,,Q冷=Q內 Q新風 Q管道 Q再熱;其中Q內是按照一般的負荷計算方式,,維護,、日射、人體,、照明,、設備、物料,、滲透,、潛熱,那Q管道指的是什么呢,,給出的計算式是Q管道=Q風機 Q風管,,這個怎么計算 3.風管機組的功能段組成順序,一般都是什么順序比較好 組里的大神么,,多多指教哦?。?! <
如果您是從專題頻道鏈過來的,,必須在這里重新投票之后才能使您的投票生效,,謝謝支持!
誰能告訴我在做手術室潔凈空調系統時新風量是怎樣確定的?100級,1000級,10000級的情況分別是怎樣的?兄弟急需知道!!!拜托了哦!!!1
醫院手術室中,,干球溫度可以符合要求,,但是相對濕度比設計值高很多,請問如何調節?現在只有關閉新風閥門可以降低濕度,,可這樣不能保證手術室的正壓,。請問有什么比較的方法調節?
各位醫療凈化的高手們,!為了大家將來的發展!我們來討論下將來我國手術室的發展方向如何,?目前我們手術室還是沿用國外設計模式,,雖然不出問題,但沒有創新和知識產權,!最早理念是靈鏡的八角型結構,!恒溫恒濕!整體運行費用大,,初投資大,!根據我國的醫療事業的發展!究竟我國將來的手術室該什么樣的建造,?能否大家發表各自的見解,!
英國的醫院標準和手術室設計
接下一個手術室空調自控工程,甲方標明了主控設備用西門子,只有控制參數,沒有具體方案.希望得到高手指點.系統有一臺新風機組,七個手術室,一個潔凈走廊,一套輔助用房,共十套空調機組.冷熱水機組的控制不在我的系統要求范圍內.手術室情報面板能控制對應空調機組的開關,并能設定溫濕度,同時,能顯示機組運行狀態和溫濕度,系統被控設備有;風機(變頻控制),排風機,水閥(PID控制),加濕器,暖通方案中,原設計無除濕段,后增加電加熱(PID控制),意圖必要時采用冷凝除濕,再經電加熱送風.輸點設備有:消防信號,初效壓差,中效壓差,高效壓差,送風壓差,溫濕度設定,溫濕度測量.新風進風閥.因暖通系統采用定風量閥送風,故無需控制風量調節閥.想采用S7-313C加觸摸屏集中控制再由控制箱分組執行,但感覺模似量太多,造價太高,不知道是否有更經濟的選型方案.夏季可以采用降低水溫冷凝除濕,但在冬季時,遇上濕度超標,該如何恒濕?每套機組配用幾個傳感變送器合適?以上問題,希望有能人指點,請各位不吝賜教.
一個胸腔手術室分為控制室、設備室及手術室三個空間,,是不是就只有有手術室的醫療設備采用IT系統供電,,其他房間的醫療設備還是采用TN-S系統供電呢?請各位高手解答,,謝謝,!
該醫院手術部由于手術室數量較多采取了環形布置方案,手術室潔凈輔房位于建筑平面中間,這樣的布置方案具有流程短捷,效率高的特點.手術部的通道布置采用雙通道方式,中間通道設為潔凈走廊,外廊設為清潔走廊,這種方式便于做到清潔分明,疏散方便.
本人最近在做某個醫院手術室的電氣設計,在查看綜合醫院設計規范時有這樣一條:2類醫療場所,配電系統應設置過流保護,。隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護,。二次側應設置雙級斷路器。手術室配電系統應設置過流保護,而隔離變壓器的一次側與二次側禁止使用過載保護,那是不是只能用帶過流保護而沒有過載保護功能的斷路器做開關,但具我所知,目前市場上并沒有只帶過流保護不帶過載保護功能的斷路器,其他各位前輩是不是有過手術室電氣的設計經驗,,如果有,,對于這個問題是怎么解決的? 另外問個問題:目前是否有只報警不動作的漏電斷路器產品...有的話,給提供個型號..
最近看了一份圖紙,設計說明有這么一句話:夏季工況,,將新風集中降溫除濕處理,,先通過新風機內足夠多的盤管確保將新風除濕處理到14°C以下,針對冷水盤管除濕能力有限的情況,在盤管后設置直冷式除濕機,,確??梢詫⑿嘛L(fēng)除濕處理到12°C以下,并通過除濕機的冷凝器升溫至較高的溫度,,使其相對濕度較低。我想問的是:1,,經過直冷式除濕機的冷凝器處理后的空氣,,溫度是否升高,如是,,如何求得其狀態點,。2,除濕機如何選型,。我第一次做手術室,。還望高手解惑。
總結的各家所長,請各位大蝦指點??!
現在有一個醫院手術室及其相關輔房的潔凈設計。機房內有多臺組合式空調機組,,分別對各區送風?,F(xiàn)在的方案是:所有空調機組的新風都從一個開在外墻上的新風采集箱(帶中效過濾)上引入。有幾點不明白的,,在這里請教:1.這個新風采集箱的尺寸如何確定,?是根據所有空調機組的的新風量總和確定的吧。具體怎么算的,?2.按這個思路引進新風的話,,是不是新風的引進純粹是靠各臺空調機組自身的風機風壓引進新風了,而這個新風采集箱內則不需要任何動力設備?3.如第二點所說,,如果新風是由機組自身的風機吸入的話,,那安裝完成后新風量多少的調節是不是就靠新風管道上的多葉調節閥控制了?以上問題,,望前輩,、同仁指點。
規范上有一句話“潔凈手術室內醫療設備用電插座,,在每側墻面上至少應安裝 3 個插座箱,,插座箱上應設接地端子,其接地電阻不應大于 1Ω。如在地面安裝插座,,插座應有防水措施,。 ”每側墻面上安裝 3 個插座箱,是不是理解成四面墻要一共要安裝12個之多,。需要這么多么嗎,?
mvr手術
mvr手術專題,為您提供mvr手術相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與mvr手術 相關的專業交流討論,,更多mvr手術相關內容請訪問