鉆孔灌注樁塌孔、涌水的處理 摘要 介紹一種處理方案——鉆降壓井,,來解決在鉆孔灌注樁施工中,, 出現采用傳統的回填,、筑島方法解決不了的涌水、塌孔現象,。為在以后的鉆孔灌注樁施工中,處理塌孔,、涌水現象提出一種新的施工方法,。 關鍵詞 鉆孔灌注樁 涌水 塌孔 降壓井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
橋梁樁基塌孔的處理方法,,可以參考一下。
我們的樁已經全部澆灌完畢,在檢測的時候發現持力層和樁身周圍都存在溶洞,,地質勘察報告也沒有體現這個問題,設計和地勘也遲遲不出方案,,我想問問大家有沒有好的方案呢,?
白沙洲地段鉆孔灌注樁基工程,,地下有盤根錯節的溶洞,溶洞高0~8m,現要求施工單位對超前鉆勘測溶洞位子注漿,,但是效果極差,施工單位解釋溶洞連片,,注漿很難解決,,如泥牛入海,;還說沖擊鉆破壞巖層,礫石層,、卵石層不好打,,漏水鉆不動,,等等借口。我覺得施工單位在推脫,,但不是很專業,,現求助。我觀察施工單位就一臺超前鉆機械鉆孔,,一臺2.5Mpa的泥漿機注漿,,我懷疑是不是壓力太小,我們這邊是灰巖地帶,,持力層在30~50m,,溶洞在35~45M,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-2 09:27 編輯 ]
土木在線---培訓考試頻道入口 本工程樁基采用鉆孔灌注樁,由于地質勘查報告中顯示地下有溶洞發育,,所以對灰巖區域的樁進行了一樁一探的超前鉆?,F(xiàn)發現一根樁下有兩個溶洞串聯現象,尚未探明溶洞范圍,。不知各位大蝦有無經濟合理的溶洞處理方案,,指點迷津,。
坍孔的表征時孔內水位突然下降,孔口冒細密的水泡,,出渣量顯著增加而不見進尺,鉆機負荷明顯增加等,。 (1)坍孔的原因 〈1〉泥漿相對密度不夠及其它泥漿性能指標不符合要求,,使孔壁未形成堅實泥皮,。 〈2〉未及時補漿(或水)或河水、潮水上漲,,或孔內出現承壓水或鉆孔通過砂礫等強透水層,,孔內水流失等造成孔內水頭高度不夠。 〈3〉護筒埋置太淺,,下端口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸濕泡軟,,或鉆機直接接觸在護筒上,,由于振動使孔口坍塌,擴展成較大坍孔,。 〈4〉在松軟砂層中鉆進進尺太快,。 〈5〉吊入鋼筋骨架時碰撞孔壁,。 (2)坍孔的預防和處理 〈1〉在松散粉砂土和流砂中鉆進時,,應控制進尺速度,選用較大相對密度,、黏度,、膠體率的泥漿或高質量泥漿,。 〈2〉汛期或潮汐地區水位變化過大時,,應采取升高護筒,,增高水頭。 〈3〉發生孔口坍塌時,,可立即拆除護筒并填回鉆孔,重新埋設護筒再鉆,。 〈4〉如發生孔內坍塌,判明坍塌位置,,回填砂或粘土混合物到坍孔處以上1-2m,,如坍孔嚴重時應全部回填,待回填物沉積密實后再行鉆進,。
求大神們指教,!大直徑鉆孔灌注樁,單柱單樁,,持力層為中風化,現場最大的樁徑2.2m,,現場好幾個樁鉆到5m已經鉆不下,問題如下: 1.有效樁長<6m,,樁長/樁徑<3倍,,按這個只能是墩基礎,,承載力就得按淺基礎算,對吧,。 2.施工隊沒有再大的磚頭,現場無法擴孔,,加大直徑,擴大頭都做不了,,還有其他方法嗎,? 3.有相關的書籍或者資料可以供我學習參考的嗎? 另有一墻下單樁,,直徑1400,單樁承載力7500KN,為了避開市政管道,,造成樁心與上部重心偏移400mm,,如何處理,?
本工程已土方開挖,,發現很多鉆孔灌注樁(工程樁)都出現了鋼筋籠上浮現象,,一般為幾十公分,,三分之一出現1米以上的上浮,鉆孔時檢查的很仔細,,工程樁的深度是滿足設計要求的,,鋼筋籠上浮后導致底部出現一段素混凝土,現工程樁已成型,,請問是否需要采取補樁措施?還是采取其他的什么措施補救,?多謝!?。,?!
鉆孔灌注樁設計深度12米,,地下水位約-5~-7,地基土層基本都是松散灰黃色中細沙,,灌注樁成孔施工過程中,泥漿護壁無法支撐,,流沙,、塌孔,請高手點撥一二,,此種情況該如何處理,?謝謝,!是否可加長鋼護筒,成樁后鋼護筒能否拔出,?若拔不出來,成本增加太多
隨著我國交通基礎設施建設的快速發展,,鉆孔灌注樁作為一種基礎形式以其適應性強,、成本適中,、施工簡便等特點廣泛地應用于公路橋梁及其它工程領域。但灌注樁屬于隱蔽工程,,大部分是在水下進行的,,影響灌注樁施工質量的因素很多,質量檢查也比較困難,,因此對其施工過程每一環節都必須嚴格要求,稍有不慎或措施不嚴就會在灌注中產生質量缺陷,,斷樁就是經常發生且難以處理的病害之一,。本文結合工程實例,詳細介紹了鉆孔灌注樁斷樁的處治方法,,對類似工程將有一定的借鑒作用。 1,、工程概述
泉州某鉆孔灌注樁工程事故分析及處理
摘要:樁基質量取決于勘察,、設計、施工等許,、多因素,銷有不慎,,就可能造成質量事故,。對質量事故的分析與處理,是否正確,,往往影響建筑物的安全使用,,工程造價及工期,嚴重的甚至炸毀整幢建筑物,。 關鍵詞:樁基礎 樁基質量取決于勘察,、設計、施工等許,、多因素,銷有不慎,,就可能造成質量事故,。對質量事故的分析與處理,,是否正確,,往往影響建筑物的安全使用,,工程造價及工期,,嚴重的甚至炸毀整幢建筑物。根據十年來在現場實踐經驗,,認為造成樁基質量事故主要原因有以下幾類,。 l測量放線錯誤,,使整個建筑物錯位或樁位偏差過大。 2單樁承載力達不到設計要求,。 3成樁中斷事故,。如鉆孔灌注樁塌孔,卡鉆,。 4灌注樁成樁質量,,包括沉渣超厚、混凝土離析,、樁身夾泥、混凝土強度達不到設計要求,、鋼筋錯位變形嚴重等,。 5斷樁,。灌注砼施工質量失控,發生斷樁事故 6樁基驗收時出現的樁位偏差過大,。 7灌注樁頂標高不足,。常見的有三種,一是施工控制不嚴,,在未達
:lol
鉆孔 灌注樁 的預防及處理.pdf
本人現在接觸到一工地,施工現場地質條件差,。場地原為一棄渣場,,現動工修建學校,。擬建建筑基礎形式為樁基礎,采用(旋挖)機械成孔,。但是成孔過程中孔坍塌較為嚴重,,請教下,,對于機械鉆孔樁塌孔采用何種方式處理較為經濟節約且成效較好?請各位朋友給點建議,。。,。謝謝,。
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
請教下這樣的樁的質量如何,?還有隔壁家有一條爛樁,,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,,有點石子,,但還是一捏就碎,,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
鉆孔灌注樁塌孔處理
鉆孔灌注樁塌孔處理專題,為您提供鉆孔灌注樁塌孔處理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鉆孔灌注樁塌孔處理 相關的專業交流討論,,更多鉆孔灌注樁塌孔處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子