工地位置以前曾經是河道,,所以表層5-6米都是砂層,,而護筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔,。為了防止塌孔的辦法就是把泥漿調稠,,這樣塌孔的幾率有所降低,但是泥漿太稠,,導致混凝土不容易下落,,從而造成混凝土空洞或者蜂窩,甚至斷樁等隱患,。影響鋼筋混凝土灌注樁的質量,。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 編輯 ]
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,,施工結束后,,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭?,F(xiàn)在春季復工,,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上,。請問現在該怎么辦,?
充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標,。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論),。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫,、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量,。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20,;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,,判定為廢樁,,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內,。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3,。 各個類型樁的充盈系數是不同的,,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,,這也是正?,F(xiàn)象,。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,,都在1.2左右,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數,。過
在安徽做一個灌注樁工程,,樁長15米。監理是個老人家,,非要施工方準備15米長的振搗棒,。在網上查到:“鉆孔灌注樁是不需要振搗的。它所用的混凝土為180~220mm坍落度的自密性混凝土,,灌注后不需振搗,。挖孔樁若為干灌樁則樁頭2米必須振搗,2米以下部位若混凝土坍落度較大可不振搗,?!辈恢酪罁?jù)在哪里?查那本規范,?謝謝大家,!
本方案適用于糯扎渡送廣東直流輸電工程普洱換流站建筑工程(B標)混凝土灌注樁工程。
混凝土灌注樁抗拔樁圖集10SG813總說明6.6條裂縫計算時裂縫間縱向受拉鋼筋應變不均勻系數考慮了基樁成樁工藝系數,,而混凝土規范裂縫計算沒有基樁成樁工藝系數,,到底抗拔樁裂縫計算要不要考慮基樁成樁工藝系數,求高手賜教
混凝土灌注樁鋼筋籠,,主筋與繞筋可采用什么連接方式,,是綁扎還是點焊,綁扎是梅花形綁扎還是滿綁,,點焊是滿焊還是梅花形點焊,,有沒有相應規范規定。拜謝各位前輩,。
1,、質量問題及現象
我們施工的一個混凝土灌注樁工地,,錨樁25主筋,我們通常做法是電弧焊搭接焊接,但設計院要求16以上的必須用機械聯接,,我查閱相關規范,未發現“16以上鋼筋的必須用機械聯接 ”的出處,,請各位同行給出個主意,,我應該用什么觀點說服設計院和甲方。在此先謝過了,。
10SG813鋼筋混凝土灌注樁
10SG813_鋼筋混凝土灌注樁.
一,、灌注樁工程施工管控要點 1、工藝流程(濕法)
選擇合理的成孔方式會給后續的施工起到事半功倍的作用,,那如何選擇合理的成孔方式,,在選擇的時候需要遵循什么原則、注意什么事項?本文對此進行了以下四點總結,。 考慮鉆還是挖 正常情況下,,對于無水或少水、基巖出露較淺,、無溶洞或流砂,、無有毒有害物質、樁長小于20m,、直徑大于1.2m的樁,,且施工工期長、成本低的情況我們可以考慮采用人工挖孔樁,??梢姡斯ね诳讟兜倪m用條件是比較有限的,,較適合一些中,、小跨徑橋梁,而目前絕大多數橋梁樁基礎采用機械成孔方式比較多,。 考慮沖還是鉆
在深圳市建筑工程消耗量標準2003中,,關于鉆孔灌注樁的計算說明有以下一條:“鉆、沖孔灌注混凝土樁樁身成孔,、入巖增加費按入土,、入巖深度以m計算,不得計算超挖量”,。請問:在有埋設護筒的情況下,,樁身成孔入土深度是否應該扣減護筒的長度?請大家指教,!
剛設計的一個小區的基礎,,采用鉆孔灌注樁基礎,,以強風化花崗巖為持力層,端阻力特征值為800kpa今天抽芯監測結果,,抽了5根樁,,3根強度不足C15,直徑為1100mm,,均為單柱單樁,,抽芯檢查已經達到持力層,我設計的的混凝土強度等級是C25,,考慮了樁的側阻力小應變監測結果是樁身完整,,無缺陷。3根樁的柱底力大約在1800kn,,如果按照c15混凝土強度計算樁身承載力是夠的,,但規范要求不小于C20目前,我個人的處理意見,,樁身混凝土承載力能滿足要求在此虛心向高手請教,,處理得當?[ 本帖最后由 xwi 于 2011-1-6 21:18 編輯 ]
目前,,鉆孔灌注樁在沿海地區工程中廣泛使用,,工藝日趨完善。鉆孔灌注樁的水下砼灌注是成樁的 關鍵環節,,但往往由于施工工藝不當,,斷樁、堵管,、夾泥,、蜂窩、少灌等質量問題也時有發生,。因此,,運用科學、實用的砼灌注工藝以確保工程質量顯得極為重要,。 某廣場6號樓樁基工程采用鉆孔灌注樁(Φ800,,樁長70.62m)共121根,圍護采用鉆孔灌注樁加水泥攪拌作為止水帷幕(Φ700,,樁長13.50m)共176根,。由于正確地選用了科學合理的施工工藝,使鉆孔灌注樁單樁靜載試壓全部優良。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-23 19:22 編輯 ]