目前項目為200米超高層,,樁基設計為鉆孔灌注樁,直徑900,,有效樁長62米,三層地下室,,鉆孔深度80米,。施工單位采用了GPS10鉆機,成孔垂直度偏差稍大,。 請教:此類鉆機有沒有規范規定的施工能力,?比如換成GPS15或者GPS18型是不是有利于改善施工質量,?綜合性價比上哪個更合適?
請教下這樣的樁的質量如何,?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,,面上的全是粉末,,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,,有點石子,,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁,?
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙,、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,,審查施工方案的編制依據,、施工工藝流程、技術指標,、安全措施等內容是否符合要求,。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,,要善于提出問題,、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地,。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
鉆孔灌注樁施工過程中,,遇孤石,現需進行變更索賠,,請教下高手,,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,,或者說應該怎么進行索賠呢,?我是個新手,求大家幫幫?,謝謝啦?。。,。,。。,。,。?handshake
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1,、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,,會產生哪些不利的影響,?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2,、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,,如何處理?
最近在弄鉆孔灌注樁施工,,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒,。,。壓縮包里包括一些文章,截圖如下:
本人第一次施工鉆孔灌注樁,,請各位大俠指教啊,。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,,因為場地標高限制,,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米,。
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,,搜集了一些資料,整理了一下,,現在發給大家,,大家可以學習一下,。
本文從施工及監理的角度,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見,。http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,,發現一些成樁的強度達不到要求,,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁),!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎,?
②對有抗震設防要求的框架結構,,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,,對按一,、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E,、HRB400E,、HRB500E、HRBF335E,、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定: a.鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度的實測值的比值不應小于1.25;—強屈比,。 b.鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準的比值不應大于1.3,;—超曲比或超強比。 c.鋼筋的最大力下總伸長率不應小于9%,?!鶆蛏扉L(zhǎng)率 檢查數量:同前。 檢驗方法:查復進場驗報告,。 這是《混凝土結構設計規范》GB50010-2010,;《建筑抗震設計規范》GB50011-2010的規定??蚣芎黝惢?/p>
某項目復式鉆孔灌注樁試樁方案
簡要說明:本書主要介紹了鉆孔灌注樁的適用環境及工程地質條件, 鉆孔灌注樁的設計(樁身尺寸、荷載條件,、計算理論原理和方法),,鉆孔灌注樁的施工(一般施工程序,、鉆孔、鋼筋骨架制作及沉放,、混凝土澆注,、施工管理), 鉆孔灌注樁施工設備(鉆孔設備,、混凝土灌注設備),,鉆孔灌注樁質量控制及檢測(控制標準與控制方法、質量檢測原理與方法),,施工實例,。適用于土木工程及地基工程技術人員。文件格式:PDF 文件大?。?3.9 M (壓縮后分2卷)
鉆孔灌注樁設計與施工(2007)
鉆頭直徑是指三翼刮刀外側之間的距離,?
孔深一般從什么地方量起?是樁機平臺位置還是從護筒開始量起,?為什么孔深比設計樁長要長點呢,?例如設計樁長50m,孔深是50.5.這兩者之間有什么關系嗎樁頂超灌的部分的浮渣在什么時候清理呢,?澆筑完之后立即清理還是等終凝之后,?設計樁長算鉆頭尖尖的部分嗎
論文簡介:鉆孔灌注樁具體施工技術措施及監理要點,,對初學者有幫助,。 投稿網友:lyg40488 上傳時間: 2013-07-19
做到一個工程用到后壓漿鉆孔灌注樁,經過計算相對于普通的鉆孔樁提高了80%,。感覺有些提高的太大,,不知是不是有關參數取大了。請各位大俠根據自己的經驗,,多多指點,,是否合理呢?