之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,,搜集了一些資料,,整理了一下,,現在發給大家,大家可以學習一下,。
做到一個工程用到后壓漿鉆孔灌注樁,,經過計算相對于普通的鉆孔樁提高了80%。感覺有些提高的太大,,不知是不是有關參數取大了,。請各位大俠根據自己的經驗,多多指點,,是否合理呢,?
鉆孔灌注樁后壓漿技術論文集,分2個分卷,有幾百篇論文,caj格式!1
摘 要:為使持力層整體強度得到充分發揮,進一步提高后壓漿鉆孔灌注樁承載力,,采取一些技術措施是必要的,。準確計算出壓漿管的長度,及時處理壓漿管的上浮問題,,并保證壓漿管暢通,,壓漿時水泥漿液應分級注入。 關鍵詞:鉆孔灌注樁;后壓漿;措施;承載力[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-12 08:44 編輯 ]
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1,、泥漿護壁,,如果泥漿濃度大,會產生哪些不利的影響,?孔底沉渣多了又會產生哪些危害,?2、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,,如何處理,?
最近在弄鉆孔灌注樁施工,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,,還是比較有用的,,需要的朋友下去看看撒。,。壓縮包里包括一些文章,,截圖如下:
本人第一次施工鉆孔灌注樁,請各位大俠指教啊,。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,,發現鋼筋籠標高沒有控制好,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,,請問這種情況該怎么處理,?PS:這個樁是30米長,因為場地標高限制,,本次澆筑到29米,,上面本來還要接樁1米。
我們這的工地樁基工程結束之后,基槽開挖時,,發現一些成樁的強度達不到要求,,必須補樁!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁),!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,,這樣的做法可以嗎?能滿足裝得強度要求嗎,?
本文從施工及監理的角度,,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見,。http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,,面上的全是粉末,用手捏都碎,,現在已經破到設計標高了,,有點石子,但還是一捏就碎,,有什么經濟的辦法可以補救這條樁,?
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,,現需進行變更索賠,,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額,?中風化花崗巖是IV類,,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢,?我是個新手,,求大家?guī)蛶兔Γx謝啦!?。,。。,。,。?!:handshake
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙、地質報告,、現行規范標準以及現場勘查結果,,審查施工方案的編制依據、施工工藝流程,、技術指標,、安全措施等內容是否符合要求。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求,。對于施工方案的審核應具有前瞻性,,要善于提出問題、發現問題,,避免在實施過程中處于被動境地,。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
圖紙簡介: 該圖紙為鉆孔灌注樁后壓漿樁身詳圖及設計說明,圖紙包括:工程樁詳圖,,試樁詳圖,,設計說明。 投稿網友: sd_jp 上傳時間: 2014-05-22
鉆孔灌注樁目前在沿海城市和市區改造中的使用已相當普及,,但因屬隱蔽工程,,成樁后質量檢查比較困難。本文根據筆者十幾年來參與幾十個鉆孔樁工程施工的經驗,,就如何在各個施工環節中充分重視,、精心施工、加強質量管理等問題進行探討,,期望通過與同行們相互交流,,達到提高施工水平的目的。
鉆孔灌注樁塌孔、涌水的處理 摘要 介紹一種處理方案——鉆降壓井,,來解決在鉆孔灌注樁施工中,, 出現采用傳統的回填、筑島方法解決不了的涌水、塌孔現象,。為在以后的鉆孔灌注樁施工中,,處理塌孔、涌水現象提出一種新的施工方法,。 關鍵詞 鉆孔灌注樁 涌水 塌孔 降壓井The Handling of Subsidence and Gushing Water in Drilling Hole Pour PileMa Chenzhong(Henan Communications Highway Engineering Bureau) Abstract: This paper introduces a new handling program—— drilling well of stepdown pressure.It is author provided a new construction method for handling subsidence and gushing wate
有一26層的辦公樓,基礎采用鉆孔灌注樁,樁徑為1000~1600,發現其樁內配筋率一般為0.8~0.9%,在電梯井位置處群樁的陪筋率為1.2%.設計院曾說此為最小配筋率的要求.后看了一下樁基規范,說鉆孔灌注樁(樁徑為300~2000),最小配筋率一般為:0.2%~0.65%,樁徑小的取大值,樁徑大的取小值.雖我也知,現在配筋均有點保守,但這家設計院的配筋率也太高了點吧.我想問一下做過設計的朋友,鉆孔灌注樁你們的配筋率一般取多少?我沒怎么做設計,所以..
灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,,上層漂卵石層厚度為5m,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,,壩底高程在1711.00高程,,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m。壩地基處理寬度50m,,壩體所需地基承載力為0.3MPa,。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,下為炭質板巖全風化的軟黏土,,查規范中表4.3.2-1得,,卵石極限摩阻值為400kPa,軟粘土極限摩阻為10kPa,,端承阻取500kPa,。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,則壩下樁數為 根據計算取55根,,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,,方量 初步計算,樁中鋼筋按構造配,。樁內鋼筋的主筋選用 ,,箍筋采用 ,
鉆孔灌注樁壓漿
鉆孔灌注樁壓漿專題,,為您提供鉆孔灌注樁壓漿相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鉆孔灌注樁壓漿 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁壓漿相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題