我們近日準備開始施工一個新工程,因場地狹小,,需要做支護:基坑深5m,,局部7m,放坡最大1:2.5,。監理要求我們做土釘支護,。請問雨季采用此種支護方法可以嗎?
某基坑工程邊坡支護土釘墻支護結構施工圖 &nb
基坑土釘墻支護施工方案
在基礎邊坡支護采用土釘墻時,想問一下:1,、土釘成孔100mm,,主筋18mm,主筋有鋼筋支架間距2000mm,,土釘分4層,,長分別為4、5,、6,、7m,鋼筋保護層應差多少 2,、鋼筋網6mm間距200,在坡頂鋼筋彎鉤有要求嗎[ 本帖最后由 yfjren 于 2010-4-25 22:59 編輯 ]
簡易土釘墻錨噴支護施工方案,,含詳細計算,、施工工藝等
土釘墻設計施工與監測手冊.pdf
基坑支護圖紙 大院設計 通過外審 傾情奉獻 反響熱烈 后續更多強大方案 敬請期待
土釘墻是一種原位土體加筋技術,。將基坑邊坡通過由鋼筋制成的土釘進行加固,,邊坡表面鋪設一道鋼筋網再噴射一層砼面層和土方邊坡相結合的邊坡加固型支護施工方法。其構造為設置在坡體中的加筋桿件與其周圍土體牢固粘結形成的復合體,,以及面層所構成的類似重力擋土墻的支護結構,。
深基坑支護土釘墻cad施工圖,供大家參考使用,!
簡要說明: 本工法適用于建筑邊坡高度不大于12m(軟土基坑開挖深度不大于5m),,鄰近無高大建筑物、構筑物,、重要交通干線,,不宜在雨季汛期施工。文件格式:Word文件大?。?.72 M
版權歸原作者所有一共7個動畫[ 本帖最后由 lenvonta 于 2009-12-29 09:56 編輯 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-5 21:26 編輯 基坑主要在淤泥質土層,,深度為7m~10m。為攪拌樁加土釘,。在大概開挖到5m的時候墻腳失穩局部淤泥冒出,,攪拌樁后出現空洞。 最后的處理方法是反壓沙包,,支護面后注漿,,加密土釘,支護面打超前鋼管,。處理后無再發生,。 對于這種事故遇的較多,主要是施工質量的問題,,沒有按圖施工,,沒有采取超前的防護,在鉆孔的時候墻角泡水時間太長,。攪拌樁的垂直度有偏差,。 本人覺得,這次在淤泥中做土釘墻本來就是有一點冒險的。 以上是本人對這次事故的論述,,也歡迎各位發表自己的看法,,一起進步。
圖紙簡介: 工程簡介:本工程采用土釘墻基坑支護技術,。圖紙內容:設計說明,、護坡平面圖、護坡立面圖及剖面圖,、土釘定位卡,、土釘錨頭大樣圖。 投稿網友: dxh100 上傳時間: 2013-07-19
圖紙簡介: 本工程基坑平面近似矩形,,基坑北側長約241m,,南側長約271m,西側長約121m,,東側長約133m,。基坑底標高為:-7.050,,基坑施工前場地北側平整至-1.250,,其余三側平整至-0.250,基坑深度北側為:5.800m,,其余三側為6.8m,。北側采用放坡方式,其余三側采用土釘墻支護,。圖紙包括:支護方案說明,、總平面圖、地下室平面圖,、支護詳圖。 投稿網友:
土釘墻施工動畫
土釘墻施工動畫專題,為您提供土釘墻施工動畫相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與土釘墻施工動畫 相關的專業交流討論,,更多土釘墻施工動畫相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題