A座樓主體結構已經封頂,,填充墻體正在砌筑中,,即將進行主體結構驗收。乘著國慶節工作稍有空閑,,今項目技術質量小組組織了,,對達到齡期的主體混凝土結構進行自檢。重點是對混凝土的回彈檢測,。 檢測依據:回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程,。采用山東樂陵市回彈儀長制造的中回牌回彈儀。型號為:ZC3-A?;貜梼x檢測證號:LJJL/A23-2008,。下圖是回彈儀:
回彈法檢測混凝土抗壓強度的基本原理:混凝土表面硬度與混凝土極限強度存在一定關系,回彈儀的彈擊重錘被一定彈力
D.0.1 回彈構件的抽取應符合下列規定: 1 同一混凝土強度等級的柱,、梁,、墻,、板,,抽取構件最小數量應符合表D.0.1的規定,,并應均勻分布,; 2 不宜抽取截面高度小于300mm的梁和邊長小于300mm的柱。 表D.0.1 回彈構件抽取最小數量
我很想了解,,如果混凝土結構不加鋼筋,,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度區),。目前我所了解的是纖維混凝土有這個可能性。望結構及材料有研究的高人能提高見,。
世界城市的發展已有5千多年,,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上,。據聯合國人居中心預測,,到2050年,世界城市化水平將達到61%,,21世紀將成為真正的城市化世紀,。
在回彈值計算的時候有一項是:水平方向檢測混凝土澆注頂面或底面時按一個公式修正,。水平方向怎么檢測到頂面和底面呢,這個修正是什么意思????
歸納總結了一些工程的含鋼量,,純粹是個人經驗,,希望大家共同討論
陳賀新(浙江省嘉興市公路管理處) 樓海榮(浙江省桐鄉市公路管理段)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-8 08:51 編輯 ]
依據《混凝土結構設計規范》2002 第8.1.2條計算最大裂縫寬度時按荷載效應的標準組合并考慮長期作用影響,,不知道長期作用影響在哪里體現?
各位同行,,我碰到一個問題請教一下:工程圖紙設計梁板混凝土強度等級為C35,,按規范規定要達到混凝土強度的75%才能拆模板;現在施工單位為了提高進度,,準備自己將混凝土提高一個等級,,以提前達到設計混凝土強度(C35)的75%,而達到提前拆模板,,這種方案可行嗎,??,?,?謝謝!
主要討論三種典型的結構體系:框架,,剪力墻,,框剪1.區分這三種結構體系在工程中的實際意義我先提兩條最基本的,拋磚引玉希望大家補充:(1) 明確各結構部分的抗震等級,,這一點在新的高規中已經定義得很完善了,,即根據各部分分配到的地震傾覆力矩來劃分(2) 不同的結構體系對應不同的位移比要求我的疑問在于這第二點,在復核位移比是否符合規范要求時,,各結構體系的界定還是按照第一條即傾覆力矩比例來劃分的嗎,?以高規8.1.3的第四條為例,框架承擔了80%以上的傾覆力矩,,那么位移比的要求該按照1/550還是1/800來執行呢,?我覺得在這種情況下滿足框剪的1/800要求的可能是比較渺茫的,。按照該條文最后的說法這種情況要進行專門的分析和論證,。我覺得這種情況的應用應該不少見,,結構體系以框架為主,少量剪力墻增強抗側剛度,。都要分析論證豈不太麻煩了,。2. 再假設一種情況,有一半地下室建筑,,室內外高差超過1.5米,,樁筏基礎,半地下室層外圍設擋土墻,,以上層均采用純框架,。因基礎形式為厚板樁基,可認為基礎對混凝
空心和實心鋼管混凝土結構
混凝土結構回彈