屋面防水卷材施工后,,差不多有20天沒有施工保護層,,如今發現卷材大面積開裂,,而且邊角有滲水,。請問這是不是一定得返工,?
? 卷材防水屋面工程量,,按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面坡度延尺系數,,以“m2”計算,但不扣除房上煙囪,、風帽底座,、風道及斜溝等所占面積;其彎起部分和天窗出檐部分重疊的面積按圖示尺寸另算,。若平屋面女兒墻,、天窗等彎起部分圖紙無規定時,伸縮縫,、女兒墻彎起可按250mm,,天窗部分可按500mm,均應并入相應屋面工程量計算,。位于各部位的附加層,,已包括在定額內,不另計算,。? 卷材屋面涂刷著色劑保護層工程量,,同相應卷材屋面工程量。? 卷材屋面釘鋁合金壓條工程量,,按設計圖示長度以“延長米”計算,。? 點粘油氈保護層工程量,按設計要求圖示尺寸以“m2”計算,。? 應注意的問題:? (1)屋面有挑檐時,,應包括挑檐面積。? (2)油氈卷材屋面中,,均包括了刷冷底子油一道,。若設計規定不刷冷底子油時,按綜合基價樓地面工程子目,,減去刷冷底子油的工程用量,。? (3)屋面工程中有單獨刷冷底子油時,亦套用綜合基價樓地面工程中相應的子目,。? (4)綜合基價中瀝青瑪蹄脂的用量,,僅適用于室外晝夜平均氣溫在+5°以上的施工條件,低于此氣溫時,,另行處理,。
(1)原材料質量不符合設計要求和規范、標準的有關規定,;(2)卷材鋪貼在含水率較大的基層上又未采取相應的技術措施,;(3)瀝青膠結材料熬制的溫度低,,沒有達到充分脫水;(4)卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰塵,;(5)因溫度變化,,屋面板產生脹縮,引起板端翹曲,。卷材材質量差,、老化或在低溫條件下產生冷脆,而降低韌性和延伸度,;(6)搭接長度太小,,卷材收縮后接頭開裂、翹曲,;或因卷材老化龜裂,、起溝破裂,使卷材開裂,,而導致屋面防水層滲漏,。(7)防水層未作保護層或保護層處理不當,以致卷材與膠結材料發生龜裂,、變脆甚至破壞
[摘要] 結合當前建筑市場防水材料的應用,,闡述屋面工程的防水設計與細部接縫處的處理,分析各種防水屋面的滲漏原因及防治對策,,以及在屋面防水施工過程中哪些部位,、節點等需加強處理。提出盡量避免屋面防水滲漏的措施:a.嚴格按照現行技術標準及環境條件選材,,確保屋面防水的耐久年限,。b.采用多道設防,、復合防水和防排結合,、綜合治理的做法。
SBS卷材防水屋面作業指導書本書籍下載解壓后就可!需要的朋友下載后請回貼支持喲
大家好,,屋面防水是一個很重要的模塊,現在對防水的要求也很高,,我們這個工程使用的屋面防水是比較新的,,第一道是1.5厚spu防水涂料,第二道是BS-P自粘防水卷材,,然后是聚苯板保溫層,,上面在做一道增強布防水,最面上一道又是剛性防水,這對于本工程來說,,屋面的造價還是比較高的,,但是本防水施工材料是工人第一次施工,自粘卷材在施工的時候出現了鼓包現象,,下過幾場雨,,但是沒有發現鼓包地方滲水的現象。作為施工方,,我們應采取什么措施呢,?
如圖片:大家看看這屋面的防水卷材做得如何,?
文章摘要: 本文系統地分析了鋼結構屋面滲漏水的根源,,防水維修的思路,具體施工步驟,,以及選用專業材料,,專業施工的重要性。 關鍵字:鋼結構屋面的特點,;屋面防水系統工程,;美莎屋面防水體系 鋼結構建筑由于其結構簡單牢固、美觀,、施工工期短,、跨度大、材料能循環利用等各項優點,,應用非常廣泛,。很多大型現代建筑如工廠廠房、大型超市,、體育場館,、展覽中心、物流倉儲中心等建筑均采用鋼結構屋面,。 鋼結構屋面通常采用壓型鋼板為主,,輔以采光帶/天窗、通風器,、風管等組成部分,。這些都為剛性材料,在連接處通常采用硅膠,、膠泥/膠帶等材料用作填充及防水堵漏之用,。但由于密封膠是嵌入式密封,,封嚴效果難以
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋頂膜)適用于各種有檁、無檁的坡屋面體系,,鋪設在坡屋面的保溫層之上,,與各類屋面瓦、金屬板材等材料復合使用,,可用于防水等級為Ⅲ級,、Ⅱ級的屋面防水。2.防水透汽膜應與鋪設基層有可靠固定措施,。膜與膜之間搭接處,、膜與 結構基層四周、細部節點部位等必須密封嚴實,、固定牢靠,。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的環境條件下施工,在雨天,、雪 天和五級及其以上的大風天氣不得施工,。若施工中遇下雨、刮大風時應采取臨時固定措施,。4.施工現場如有明火,、高溫作業,必須對防水透汽膜采取有效的防護措 施,;嚴禁明火,、焊接作業或高溫物體與防水透汽膜直接接觸。5.防水透汽膜依據膜與順水條位置關系,,分為松鋪法和平鋪法,。當順?條下層不易吃釘(如混凝土或水泥)且平整度難以保證時,應采用松鋪法,,,,即防水透汽膜鋪設于掛瓦條與順水條之間。當順水條下層易吃釘時(如木結構) 采用平鋪法,,即防水透汽膜鋪于順水條之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩鋼瓦屋面防水透氣膜 高密度
目前建筑防水材料大體上可分為五類,,即瀝青防水卷材、高分子防水片材,、建筑防水涂料、建筑密封材料及防滲堵漏等特種用途的防水材料,。每種材料各有其特性,,因此必須根據工程的部位、條件,、所處的環境,、建筑的等級,、功能需要,選用適當?shù)牟牧?,發揮各類材料的特性,,使之獲得優秀防水效果。依據不同的工程部位來選材,,其選擇標準也不一致,。 屋面因長期暴露,陽光,、雪雨直接侵蝕,,嚴冬酷暑溫度變化大,晝夜之間屋面板也會發生伸縮,,因此應選用耐老化性能好的,,且有一定延伸性的、耐熱度高的材料,。 防水材料在屋面工程中的應用方法 1.屋面板滲漏 原因: (1)預制或現澆鋼筋混凝土板質量不良,,有微孔滲透現象; <
屋面防水工程是房屋建筑的一項重要工程,工程質量好壞關系到建筑物的使用壽命,,還會直接影響人民生產活動和生活的正常進行,。據統計,導致屋面滲漏的原因有幾方面:材料占20%~22%,,設計占18%~26%,,施工占45%~48%,管理維護占6%~15%,。目前屋面防水出現許多新型材料,,但是卷材防水層仍然占著重要的位置,因此本文重點談談屋面卷材防四施工?一,、屋面卷材防水施工前要做好以下幾點工作 (一)施工前的技術準備工作 屋面工程施工前,,施工單位應組織技術管理人員會審屋面工程圖紙,掌握施工圖中的細部構造及有關技術要求并根據工程的實際情況編制屋面工程的施工方案或技術措施,。這樣避免施工后留下缺陷,,造成返工,同時工程依據施工組織有計劃地展開施工,,防止工作
SBS防水卷材是屋面防水應用較為廣泛的一種材料,它有哪些優勢呢,?小編帶大家了解一下,,SBS防水卷材應用于屋面防水工程的優勢,。
屋面工程防水構造設計圖說1/8
屋面防水層采用高聚物改性瀝青卷材熱熔法,,班組長指揮工人大面積噴灑廠家配套的基層處理劑,。施工手冊上說一次涂刷處理劑的面積不要太大,防止被污染,,應在1-2小時前涂刷即可干燥,。班組長說處理劑的作用就是滲入砂漿找平層,越滲入的時間長越與卷材粘接牢固,。不知道誰說的對與錯呢,?
關于屋面防水做法有三個問題如下:1、我們項目的高層非上人屋面設計做法為兩遍聚氨酯改性瀝青卷材防水,,上做1:3水泥砂漿保護層,。這種做法是否有問題呢?個人認為水泥砂漿保護層做在柔性卷材上,,肯定不能很好地結合在一起,,以后開裂滲漏是必然的。規范要求卷材必須用不燃材料進行覆蓋,,用帶砂的不算嗎,?2、屋面質量驗收規范上面說在保護層與卷材之間還要做一隔離層,,材質可為塑料膜或土工布之類的,,這個隔離層主要起什么作用呢?加上之后不是更成兩層皮了嗎,?3,、驗收規范說:水泥砂漿保護層的分格縫的留置:分格面積宜為1平米。那樣不是整個屋面都成了豆腐塊了,?施工難度大不說,,施工質量能保證每個分格縫都做得那么好嗎,那要需要多好的工藝才行啊
我將從網上搜集的《JGJT 316-2013 單層防水卷材屋面工程技術規程》資料,,分享給各位朋友,,希望大家能夠喜歡!
很多屋面女兒墻防水做法是在保溫板上面將防水卷材卷250mm以上,,可是實際上卷材是熱熔后才粘貼在一起的,,保溫板和防水卷材間是通過什么粘貼的
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,不知道是啥做法,,哪位給解釋下啊,,看看有什么需要改進的?