最近設計了多套住宅平面圖紙了,得出了一個經驗,,在一般120平米的住房,臥室最好設計為14平米最為合適,,這樣不小,,卻也不占起居室的地方,容易布局,,也很美觀,。這是個人看法,如果大家有不同,,歡迎一起討論哈,。
一,、選擇花瓶顏色 推薦款式:透明煙灰色,、淺淡純色 1.選擇百搭色的透明煙灰,花藝作品中透明煙灰色是個很好的格調擔當 2.簡約的純色系花瓶也是個不錯選擇,,但是最好選擇一款飽和度偏低,、淺淡的花瓶,,這樣不僅可以適應不同種類的插花,也可以充分的融合到家居風格當中,。
地漏的大小和橫管一樣嗎?
以前設計我參照《民用建筑電氣設計手冊》上的載流,,今天審圖的說小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的載流,?暈啊,,看銅芯電線電纜載流量標準上的25的最小也有106A的載流量。請大家討論下
由于水量太小的原因,我需要設計一個過濾罐,,而我不知道設計的數據公式,,只好根據數學公式推算,不知道是否正確,,在此請教一下各位高手前輩 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,,單位是M^3/H ПR^2表示濾罐的橫截面積,單位M^2 V表示過濾的濾速 打算填裝石英砂和活性炭,,石英砂的濾速我按照10M/H,,活性炭我按照15M/H計算然后根據流量計算出濾罐是直徑,濾料填裝1M左右 不知道這樣算對不對,?還是有標準的公式,,有哪位高手指教一二,不勝感激,!
10KV開關柜中,,負荷為1000KW,真空斷路器的額定電流應選多大,?電流互感器變比等參數如何選擇,?有沒有選擇標準?請大家指教。,。,。
建筑內水表井的大小到現在還不是很拿得準,,也看過圖集,但還是不夠確定,。有個萬科的項目,,其指導書中規定1~6戶的水井大小不小于1000mm*500mm,個人認為六組表如果全部疊起來,,起碼也有1.5m高了,,已經不太利于抄表,如果分成兩排設置前后錯開設置,,500mm的凈寬似乎還夠,。那如果是8戶的水表井呢?大家一般取到多少,?水表如何排列,?一排肯定太高,兩排錯開為了抄表也整體也不矮,,請有經驗的人士賜教,!
如題,。MZ,、ML的大小大家是怎么定的呢?跟著檁條的截面大小定,?如檁條高200,門柱也采用槽鋼20a,,雖然說是為了施工方便,,但是會不會覺得有些地方非常浪費呢?,?,?請大家討論一下,謝謝
各位前輩你們好: 現遇到一問題,,一用戶負載電機為55KW,,我給他配的塑殼為250殼架160A,接觸器145A可否? 記得有有一個選型的原則是根據負載的大小然后乘以個系數 哪位前輩可否提供一下這方面的資料,! 謝謝,!
比若說知道變壓器的容量是315的,,那怎么算出變壓器一次側電流大小,還有進一步怎么算出用多大的電纜 PS今天在現場看柜子的時候,,聽他們說315的變壓器用95的電纜有點大,,70的就夠了,是不是這么回事,,這到底是怎么估算出來的
大偏心受壓的破壞就是受拉破壞,,小偏心就是受壓破壞。 我對大小偏心受壓破壞原因的理解就是,, 大偏心由于壓力偏離構件軸心比小偏心要遠,,受壓產生的彎矩比較大,構件就相當于是受彎破壞的,。小偏心的偏心距比較小,,距離軸心近(可以就理解為壓力作用在軸心上),構件就是受壓破壞的,。
你好,,我是一個學生?,F(xiàn)在想做一個設計,規定是2500平方米以內,,現在我想做五層,,首層為一個商場,第二層為一個辦公區,,三層以上為住宅,,我現在想請問一下,我的長和寬設計成多少合適,?以及我的柱子用多的和柱間距用多少合適,?
塊替換后 要不變大或變小 由于數量問題 所以批量替換 編輯塊時 兩個塊的大小不同 倒至替換后要不大,要不就小 ,。 用SC后 批量放大或縮小后 位置也變了,,有沒有解決的方法,求教,。
是的,,碳布的碳絲是有大絲束和小絲束之分,,大絲束相對小絲束來說,比較貴,,而且編織成的碳布手感不好,,硬度大,又厚又密實,,與膠的浸漬性非常的差,。而小絲束則相反。
污泥回流的大小,如何控制
我用的是CAD2002+天正6,,畫總圖時,我在標注紅線坐標的時候,,用的是天正里面的標注坐標的命令,,可是標注出來的坐標的文字都很小,在巨大的總圖上幾乎看不到,。卻找不到對應的文字樣式來調整,,每次我都要把它炸開,再放大,,請問應該在哪里設置使它變大呢
大家好,,剛畢業。想問一下管道吊裝時怎樣定支架的大小,,(例如角鐵的大?。T鯓佣ㄖЪ艿念?lèi)型,?我看這里都是有吊桿就用吊桿,,有角鐵就用角鐵了。 謝謝,!還有電氣和通風選擇支架的時候有什么竅門呢,。或者介紹幾本書讓俺看看,。我看規范上只是說了間距,。感激不盡
各位大蝦,,本人碰到一個問題,,請幫忙解決,,在此先謝謝了。問題是,,不知在哪規范中有規定,,照明燈具的連接導線規格至少為大于2.5平方,插座間連接導線至少需4平方,。我出的一個設計文件中,,燈具間連接導線要求為》=1.5,插座間連接導線為》=2.5,,施工方也已完成施工,。業主最后驗收時要求照明燈具間連接為》=2.5,插座間連接導線》=4平方,。請他拿出規范,,他反咬一下,要我出規范,。請幫忙?。?/p>
已知負載的功率以及電源的大小,是不是根據220V電路中1KV近似5A,,380V電路中1KV近似2A,,看負載的安培大小,如果小于電源空氣開關的安培大小就可以了,!但是如何選擇導線的大小呢,?是根據負載選嗎?具體根據哪個參數選呢,?是不是有相關的表格?。空?qǐng)教前輩,!方便的話把查的表格也貼一下,!萬分感謝