一臺雙梁起重電機型號為YZR250M2-6 45KM 380V 工作制S3(每小時啟動6次) 通電率40% 剛裝上使用2個月電機就燒壞,經查燒轉子只燒單個線圈當時定為絕緣材料不好,。換新電機只用1個月又出現同樣問題,還定為絕緣不好,,換另一廠家電機1個月再次出現同樣問題,多次查電路都沒有查出問題,,空載電流40A負載時68A,。懷疑工作制不對但從轉子的燒壞情況又不是至今得不到答案,本人無法向廠方說明原因請高手給予解答,,萬分感激,。
我單位分支箱突然起火燒毀~請大家幫忙分析下起火则！現已排除過流的可能~(組圖)
180KW加熱器(純電阻電路),三相星形連接,分為兩組,每組三個雙向可控硅 (500A1200V),快速容斷器三個(350A380V),。故障現象:可控硅頻繁擊穿,,更換后,多則五,、六天,,少則二小時??焖偃蹟嗥骺焖偃蹟嗟眯幕?!誠心求助,謝謝回復!
諸位:我單位有一5噸橋式吊機,主起升為電機轉子切電阻,,電阻型號為RT12-6/1B,原主起升電機型號為JZR2-31-6,,工作制為s3=25%,功率11kw,;由于使用了較長時間,,3個月前對主起升電機進行了更換,新換上的電機為YZR160-L-6,工作制為s3=25%,13kw;電阻沒有進行更換,。電機更換以后一直能正常使用,,直至昨日電機燒毀,轉子和定子三相全部燒掉了,。電機廠家派人過來后說是我們的電阻跟電機不配套造成的,,后來又說是我們不規范操作,太頻繁使用導致電機過載造成的,。此事上級給了很大壓力,,希望各位能提供些說法,幫幫小弟?,F(xiàn)有問題如下:1,、正如此例,電阻與電機不匹配會否導致定子,、轉子三相全部燒掉,?電阻大了如何,小了如何,?2,、對應電機樣本上的S3工作制,電機每小時起動次數僅為6次,,如何理解,?冶金用的電機的是否設計成允許頻繁起動?希望諸位能解小弟之圍?。,。?!
茅草亭子頂端被業主放鞭炮的時候燒掉了,預算不是很多,,如何進行美化呢,?是個圓錐形的亭子,底端半徑2m左右,。求高人指點?。。,?!
有老鼠咬
我公司功率因數低,在10KV高壓側補償了一塊200KVAR的電容,當時選的是10A的保險結果總是燒,后來有選用15A的,還是燒,(200的電容計算電流11點多)請問大家是怎么回事?因我公司變壓器比較多又分散沒有辦法在低壓側集中補償,只能選在高壓側補償,以前功率因數為0.78以補到0.95算的上了一塊200kvar的電容也不知道是保險總是燒電容沒有起作用還是別的原因,第2個月發現功率因數為0.82還是不能達到要求,大家幫么?我公司變壓器的總容量?060KVA但平時最大有功功率也就是3000左右,大家看我們需要補償才能達到要求(0.9~0.95之間就行了)多了怕過補?再線等,急 急 急!!!!!!!!!!!!
變頻生活供水泵,,3臺主泵(兩用一備),,帶一臺小泵(5.5KW),均變頻,。夜間很少人用水時,,小泵在40赫茲運行4~6個小時,基本處于零流量運行狀態物業公司反映,,深夜水泵出水管發熱(管內水被加熱,泵葉輪零流量轉動時機械能轉化為熱能),,1~2個月就燒一次電機,,請問電機質量有這么差嗎?理論上,,40赫茲時水泵在正常流量下運行功率為0.512x5.5KW(0.8x0.8x0.8=0.512),,這時若水泵出水管關閉(相當于零流量),實際運行功率還會更小,,大概要再乘0.3~0.5的系數水泵廠家說水被加熱,,熱量通過轉軸傳遞到電機內部,造成電機線圈繞組散熱不好,、絕緣老化,,所以電機線圈燒壞。但是,,北方的采暖熱水循環泵,,高溫水溫度可達120~130度,整個冬季不間斷運行(有備用泵輪換)都沒事,,顯然水溫高不是理由,。是電機質量問題嗎?
我們行車上用的繞線式電機的轉子為什么會經常出現過載燒毀的事故,?為什么每次解體后都發現靠滑環側絕緣基本全部損壞而另一側卻沒什么損傷,?求解。之前有一位朋友也是問這個問題見“http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=193200&page=1&authorid=632293#”,,但沒有解決好,。我看這個問題應該是一定代表性。請高手指點,。如有較好的方案請發到我郵箱[email protected],謝謝
我這有一10kv變電站,,使用了消弧消諧柜,,只通電還沒有運行。昨晚上有雷雨,,今天兩臺消弧消諧柜的保險全部被燒掉,,請問高手什么原因呢?是打雷的原因嗎,,跟弧光和金屬接地有關嗎,?謝謝
6月9日燒電信變壓器,,昨晚5點幾打雷再燒移動信變壓器!10KV網確是設計施工失誤,!我公司的250KVA都不知還能熬得幾長,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。。,。,。。,。,。。,。
中頻爐維修實例燒晶閘管的原因 1中頻爐故障現象 更換新晶閘管后開機正常但工作一段時間又燒毀晶閘管,。 分析處理 發生此類故障的原因有: ( 1 ) 中頻爐控制部分的電氣元器件熱特性不好; ( 2 )中頻爐 晶閘管與散熱器安裝錯位,; ( 3
吃好飯,,機器一開就不行了,。然后去看了下,起初以為量了電壓缺了一相,,然后判斷是熔絲熔斷,,果然是斷了,。最右邊的,。。但是換好熔絲還是不行么,,就知道電機燒了,。。然后用萬用表量了下,,VIV2繞組燒斷了,。。,。問題就是是不是因為熔絲先熔斷,,然后導致電機缺相運轉,一段時間后電機就燒了,,所以也沒發現,。,。如果使這樣的話有辦法加保護嗎?加個熱保護行嗎,?電機是370W的,。。這個熔絲是15A的,。起不到保護作用,。。廠里還有好幾臺機器都是這樣的,,一般也不燒掉,。或者跟電機質量有關,?,?電機還是蠻新的呢。,。,。。搞不清楚,。電機是用來液壓的,。。,。液壓電機,,吸油的。,。,。求大師們解答,THANKS,。
我自己嘗試著做了個開關電源,只要一接通交流電就會燒一個電阻,,而且總是燒那個位置的電阻,!還請好心人指點迷津啊?。,。。,?!輸入時220V的交流電
不用燒暖氣的房子比被動房更加被動的【超級被動房】 再無任何能源補給的情況下實現冬暖夏涼,。真正綠色環保的生態住宅A,住宅本身需要設計一圈隔熱層【比如 陽臺 陽光房屬于隔熱保溫層】 隔熱層的目的是什么,? 1,當然是隔熱&保溫,,2.還能夠吸熱 冬天需要吸收熱能 給房屋儲備熱能,同時還要確保熱量盡可能少的流失,。既然要吸收熱能,,太陽的資源不可浪費,所以房屋采光面一定要盡可能大開間的玻璃窗,,以采集足夠多的陽光射入屋內(同塑料大棚原理)為室內提供免費的熱能,,于此同時就要考慮熱量流失的問題,解決方案: 首先是考慮真空玻璃,,因為熱能無法通過真空傳遞,,但是窗框 依然導熱,所以我的解決方案是,,不止一層真空玻璃窗,,而是兩層甚至三層,確保熱量最少的流失,,但是三層真空玻璃窗造價又會升高,,普通人家未必能夠負擔的起, 于是想到用鋼化玻璃,,12mm厚度大鋼化玻璃,,也是三層,每層間隔10公分左右,,這樣改良之后 的設計,,大塊的玻璃 更顯檔次,也更加
哪位大俠幫忙看一下,,投入這個補償柜后,,短時間內溫度上升很快且已經燒壞好幾個保險,是何原因,?
不用燒暖氣的房子比被動房更加被動的【超級被動房】 再無任何能源補給的情況下實現冬暖夏涼,。真正綠色環保的生態住宅A,住宅本身需要設計一圈隔熱層【比如 陽臺 陽光房屬于隔熱保溫層】隔熱層的目的是什么,?1,當然是隔熱&保溫,,2.還能夠吸熱冬天需要吸收熱能 給房屋儲備熱能,同時還要確保熱量盡可能少的流失,。既然要吸收熱能,,太陽的資源不可浪費,,所以房屋采光面一定要盡可能大開間的玻璃窗,以采集足夠多的陽光射入屋內(同塑料大棚原理)為室內提供免費的熱能,,于此同時就要考慮熱量流失的問題,,解決方案:首先是考慮真空玻璃,因為熱能無法通過真空傳遞,,但是窗框 依然導熱,,所以我的解決方案是,不止一層真空玻璃窗,,而是兩層甚至三層,,確保熱量最少的流失,但是三層真空玻璃窗造價又會升高,,普通人家未必能夠負擔的起,,于是想到用鋼化玻璃,12mm厚度大鋼化玻璃,,也是三層,,每層間隔10公分左右,這樣改良之后 的設計,,大塊的玻璃 更顯檔