某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜,? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
臺車爐,,電阻加熱,額定功率105KW,,請問如何選擇電纜和開關,,我有一個備用的CM1-225M/3300 200A斷路器,不知夠不夠用啊,,最好能教給我如何選,,以后就不用麻煩大家了,不勝感激
配電室低壓饋線柜的低壓出線采用四芯電纜還是五芯電纜是依據什么,?那個規范里面有提到,。個人猜想是不是跟系統有關系,TN-C采用四芯,,TN-S采用五芯還有跟末端負荷有沒有關系,。
本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:20 編輯 一個帶安檢設備的警衛室,,低壓電源引自小區內的一棟辦公樓,距離大約100m,,警衛室有獨立的防雷接地系統,。請問:1.警衛室的進線電纜用4芯還是5芯?2.如果用4芯,,辦公樓的低壓出線側用不用加漏電保護?謝謝
22500KVA電石爐除塵方案 一,、電石爐基本情況
1、啟動: 通過進料口放入部分引燃物,,引燃后封閉進料口及出灰口 2,、投料:待引燃物燃燒約2小時后,在進料口逐步放入待
QBT5524-2020水嘴用閥芯
接三相電動機用什么形式的電纜,?按低壓系統保護導體截面的選擇,,是否16平方以下的電纜保護導體只能選四芯或3加同樣截面的1芯?
電容柜在自動補償中頻爐的無功時,,投一只20kar的電容時,,會有120A的電流(20kar電容的額定電流是30A左右),不一會微斷就跳了,。我在八組電容的1,、8路各串了一組電抗器,,還是要跳微斷,但投入兩組電容以上的話(電流也只有150A左右),,微斷就不會跳,,好像分流了。有那位高人知道中頻爐的補償方案,,怎么解決以上問題,,請回答,謝謝,!
一般住戶都是考慮兩個電話,那一個住戶是用一根PVC-4x0.5還是用兩跟PVC-4x0.5?模擬電話用兩芯就好了,數字電話用四芯的.那各位朋友你們設計的時候用的是一根還是兩根4芯的呢?
對于蓄熱式氧化爐(如圖)的工作原理晚輩比較疑惑:1,、是不是爐內達到一定溫度時才開始進廢氣,。2、在氧化爐工作時,,進氣管路和排氣管路是不是都和爐膛連通,,這樣的話我覺得進入爐膛的廢氣有部分可能沒有燃燒直接從排氣管路排出?3,、氧化爐在工作時需要三個蓄熱式輪流進氣和排氣,,請問這是通過什么裝置實現的?在此先謝謝給位前輩了:lol[ 本帖最后由 xxcfl 于 2008-9-3 14:26 編輯 ]
中頻爐原理,、故障判斷、維護
請教各位前輩,,今天看到一保護廠家的電壓切換箱的標準圖紙,,其中在開口三角電壓這塊有一實驗芯抽取電壓,不知道有什么作用,?特附上圖紙請指教,,謝謝!
原設計從配電房到樓層總配電箱是一條5芯電纜(配電房為單獨設置建筑),,現在公司成本管理部要求改成4芯電纜,,請問可以嗎?如果在樓層配電總箱就近再接入地網做PE保護線又可否呢,?(配電房地網與樓層地網連通情況下),;另外,一般工廠車間每平方設計用電量是多少,?
某鋼廠4套20T中頻爐都是24脈波整流,,電能質量儀顯示,35KV線路主要有7,、8,、9、10,、23,、25次諧波,總電壓畸變率高達7%左右,,電能質量不合格,。后來上了一套濾波裝置,設3,、4,、5、6四個支路,。濾波裝置投運后其中7,、8、9,、10電壓諧波由1%左右降到0.5%,,但23、25次諧波基本上沒有降低高達達2.4%左右,??偟闹C波畸變率3%左右,有時會超標,。而且中頻爐剛開爐時(大概10來分鐘左右)5P、6P電容器支路電流會有一定的增大,,最大15A,,平時穩定時80A。問題:1:23次,、25次諧波怎樣濾除,,好像是沒有設置23、25次濾波支路的,? 2:5P,、6P電容器支路電流為什么會變化?是諧振了嗎,?為什么中頻爐中后期時電容器支路電流比較穩定,?附上5P,、6P的電壓諧波曲線圖
串聯和并聯逆變器的比較 串聯逆變器和并聯逆變器的差別,源于它們所用的振蕩電路不同,,前者是用 L ,、尺和 C 串聯,后者是 L ,、 R 和 C 并聯,。 (1) 串聯逆變器的負載電路對電源呈現低阻抗,要
沒本事考上復旦醫學院免遭同學毒手,,但是天天喝的水怎樣逃過?不強求如發達國家的直飲水,,這也太說不過去了,。左為用了兩個多月的濾水芯 右為全新濾水芯
目前,所在的項目C25三級配砼試塊強度低于設計強度,,為檢查實體質量,,擬采取鉆芯進行試驗?!,,F(xiàn)場僅有直徑100mm的取芯機,請問,,如果采取這個取芯機取樣,,能否得到接近這是的抗壓強度。,。,。另外,芯樣采取切巖機切割與巖磨機相比,,強度相差會有多少,,謝謝。,。,。請各位給予解答為盼。,。,。。
鋼化爐的需要系數是多大,?啟動電流是否很大,? 開關的In如何確定,?Ir2,Ir3,Ir4各是In的多少倍?請各位大神給個詳細的分析過程?