亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 門前廣場的排水溝的做法

    售樓部門前的廣場鋪貼石材,,需要排水溝排水,,搜集一下圖集,只有這個圖還能指導一下現場的工作,;大家一般還有什么做法沒有,,以供參考一下;

  • 地下室排水溝集水坑設計問題

       最近被地下室排水系統所困擾,,不知各位是如何設置地下是的排水溝跟集水坑的,。論壇上有說按防火分區考慮每個2~3個,有說按20~30m范圍設置集水坑的等等,。個人認為除了坡道處的截流溝,,地下室的排水溝主要排車輛沖洗的廢水,消防試水,,消防排水,,設備排水等。是否通過考慮單個集水坑的深度應在多少范圍,,合理增加集水坑的水量設計,?

  • 排水溝,,在橫穿道路的做法討論

    現在我碰到2種方案:1.在過路段,,做暗溝,為保證過水斷面和溝底標高,,將溝寬加寬,。2.在過路段,埋管,施工方便,,但過水斷面和溝的標高不好匹配,。我個人觀點支持1,因為保證了水力條件,。但實際上大多數實際施工中都采用方案2.所以想問下大家的意見,,并且是否有相關的規范!,!

  • 地下室頂板土層排水做法

    1. 采用DN100的穿孔PVC-U排水管道埋設于頂板上,,并在管道上層有上往下依次鋪設70mm后的的0.5-2粗砂, 100mm厚30-50卵石. 2. 管道埋設間距為10m. 3. DN100PVC-U排水管道穿孔做法: ( 1 ),、進水孔沿管道上部 1/2 圓周布置,,開孔面積大于等于

  • 一個地下室的排水溝在平面圖上的位置在哪

    各位大俠 在下最近做一個地下室車庫 但是我在想 排水溝 截水溝 集水井什么的要不要我結構出圖 大樣我有 也不知道這些東西擺在地下室平面圖的哪里 這里附上俺下的圖集 和 俺的圖紙 希望各位能幫小弟看看

  • 地下室水泵房排水溝做多大尺寸

    各位前輩,地下室水泵房排水溝做多大尺寸,?我們一般都做300寬的,,深度在200~400,但我見過有的只是在水泵周圍挖約100寬,,50~100深淺淺的槽子,。請問你們認為那種形式的好或你們是怎么設計的?謝謝,!

  • 景觀圍墻擋土墻排水溝做法

    圖紙簡介: 圍墻擋土墻排水溝的各種做法,,非常詳細,歡迎大家下載 投稿網友: sundayi1 上傳時間: 2013-11-15 圖紙省份

  • 關于地下車庫排水溝設計問題

    求助:請問地下車庫排水溝設置有什么規范要求,,我這有一個四萬平米的地下車庫,,原設計為坡度排水到集水坑排水,現在領導要求加排水溝排水,,請問大神排水溝需要注意什么,,坡度設置多大合適。如果有工程實例,,感激不盡,!

  • 大型地下室頂板什么排水啊

    現有一個大型的地下車庫,上面有花園,,請問一下排水系統什么設置?。空?zhèn)€小區都是地下室的那種,。每一個想法和思路現在,,求救啊。

  • 關于地下室頂板的排水問題。,。,。

    地下室要頂板覆土有1米,想子啊覆土上方種植大型喬木,,為了怕地下室頂板積水,,喬木的根系被泡爛掉,現在甲方要求,,在地下室頂板上做暗溝排水?,F(xiàn)在好像有專門生產那種排水板的東西,就是在地下室頂板上鋪上滿滿的一層多孔的塑料,,這樣就可以滿足要求了嗎,?還有一種做法就是,用UPVC管,,扎很多孔,,然后用土工布包裹,在地下室頂板上做管網,,接到集水井去,。不知道水友們都怎么做得,,地下室頂板排水,。希望你們說說自己的做法。及優缺點

  • 地下室地基排水一般怎么排,?

    業主要求在地下室地基層面全面敷設透水管進行排水,有人做過嗎,?有相關資料嗎,?目前了解的有兩種做法一種是敷設透水管匯集到一根排水總管再排到集水坑排走一種是在建筑外圍做排水溝,水排至排水溝,,由排水溝內的集水坑抽走,?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少,?

  • 地下室的衛生間怎么排水?

    有一排屋地下室有個衛生間,,請問怎么解決衛生間的排水問題呢,?(地下室的標高為-2.700)

  • 關于別墅地下室的排水問題

    請教大俠們,本人手上正做一北方地區的別墅項目,,地下室有衛生間及設備用房,,且不能直拍:1.地下室的排水是采用局部提高地坪來做還是……2.是在戶外設積水坑還是戶內3.積水坑排水是采用每戶單設泵還是單設一趟深一點的戶外排水管再集中泵,?

  • 請教關于地下室排水的問題

    某會所的洗浴中心位于地下室(地下室還有衛生間),地下室的標高為-4.500,,地下室的排水要靠集水坑來排,。如果把集水坑放在地下室,那么衛生間的污水會不會污染室內空氣,?如何解決,?如果把集水坑放在室外,由于挖的比較深,,那么水泵檢修是不是不方便,?請各位高手給予指教!

  • 關于地下室頂板排水問題

    地下室頂板設翻梁加覆土,,設翻梁后,,梁與梁之間會形成一個個坑,該如何考慮排水呢,,假如在靠近板底的梁上開設過水孔,,然后將水排入排水溝是否可以呢,如果可以,,排水溝是否該找坡,,坡度多少合適呢?而且在小區內,,也該考慮地面雨水的收集,,是否也可排入排水溝呢,因為以前從來沒做過類似工程,,買來許多圖集也找不到一點頭緒,,感覺像是在閉門造車。希望有高人指教一二,,多謝啦.

  • [討論]地下室如何作排水

    請問那位大俠誰知道地下室如何作排水,,請大家多給點建議,一起討論一下,。

  • 地下室頂板排水如何處理

    住宅小區下全部是地下室,,地下室頂板上面是綠化和一些硬質景觀,頂板排水如何處理,,我們這邊一般是敷設排水板,,地下室頂板不找坡,沿著地下室頂板四周設置暗排水溝,,在排水溝內間隔50米用de110的UPVC管將集水引到室外雨水井,,請大家指點一下,這樣做行嗎,,還有其他方法嗎,?

  • 地下室糞便直接抽到了排水溝里,。。,。臭死了

    地下室糞便直接抽到了排水溝里,。。,。臭死了

    開發商為了錢財私自出售地下室不僅讓人堆貨甚至還住人.把小區電路水管私自改造.地下室住戶的糞便都已抽水泵直接抽到小區排水溝里.長期惡臭,,簡直可惡死 了

  • 地下室和車庫有夾層夾層有排水溝渠夾層名稱作用

    高層建筑 也有地下室 高5米左右 地下室下面有個夾層 夾層開發商做了排水的溝渠夾層開發商沒有打開     夾層下面是車庫 ,,到雨季的時候 夾層都被水淹沒了,那個夾層是做什么用的 專業的名稱是什么 

點擊加載更多

地下室排水溝做法

地下室排水溝做法專題,,為您提供地下室排水溝做法相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地下室排水溝做法 相關的專業交流討論,更多地下室排水溝做法相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

磚砌排水溝

排水溝尺寸