看到好多人看到前幾天發的那個計算論文,,都想要圖紙,,現本人上傳一份!注意,,為CAD格式的
混凝土擋土墻的最小厚度是多少,?貌似規范里沒有明確規定啊,。水工擋土墻設計規范規定是300,這是在什么情況下用的,?平常的擋土墻是不是最小200,?
圖紙簡介: 詳細的擋土墻圖紙,包括毛石擋土墻,,懸臂式擋土墻.,,歡迎下載 投稿網友: wryer 上傳時間: 2013-12-18 圖紙省
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-3-8 22:05 編輯 擋墻可設卸荷板,重力不變推力減,。 截面合理材料省,,結構設計應保險。 2014.3.8
設計了一個框架結構別墅的擋土墻,該別墅基礎為柱下獨立基礎,底層為半地下室,地下室地坪為普通地坪做法.請教高手,計算該擋土墻時,可否考慮剛性地坪,采用第一種計算簡圖?若采用第二種計算簡圖,則地梁配筋較大,是否合理呢?[ 本帖最后由 qiutaosi 于 2010-4-15 18:37 編輯 ]
各位前輩們,,請問當外墻擋土墻在結構建模時要如何考慮,?可以當成剪力墻輸入模型里面嗎,?可我覺得這樣就改變了結構體系了。要如何處理才更妥當?還望各位前輩們不吝賜教,。感激不慎,。
按懸臂式擋土墻計算完墻體配筋后,鋼筋混凝土壁柱配筋怎么計算(墻體計算時不考慮柱子的支承作用),,按最小配筋率嗎,?請大家指教。
我是新手,,最近做了幾個工程,,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,有一些關于地下室擋土墻的問題請教,。擋土墻如何配筋才是對的,?一種是根據擋土墻計算,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋,。我的做法是綜合考慮,,但是不知道這樣到底對不對,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響???
片石混凝土擋土墻施工方案
廠區擋土墻 抗震設防等級六度貴州的一個項目
個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,最多適用于三層地下室側墻的計算,,可以出計算書
設計的擋土墻是毛石混凝土,,甲方要求改成鋼筋混凝土,擋土墻上鋼筋混凝土只有懸臂式,,重力式鋼筋混凝土擋土墻怎么配筋呢 有沒有什么圖集之類的
一,、含義 現澆混凝土擋土墻是指在現場用水泥混凝土(或片石混凝土)澆筑而成的重力式擋土墻。
鋼筋混凝土懸臂擋土墻案例
我一個朋友問我:鋼筋混凝土擋土墻鋼筋布置,,豎向鋼筋外置還是水平鋼筋外置,?我的回答是:四邊支承且L/H>2或三邊支承且L/H>3時,豎向鋼筋外置,;反之則水平鋼筋外置,。感覺很有道理,后來一想,,底部豎向鋼筋外置而側部水平鋼筋外置是最好的,,但怎樣解決這個矛盾?我的解決辦法是當水平鋼筋外置時增大底部豎向鋼筋截面,。不知道還有沒有更好的辦法,?望大家討論,相互學習一下,!
5.5米以下懸臂式擋土墻圖紙,請大家指正[ 本帖最后由 manstyle 于 2009-6-22 17:30 編輯 ]
00j008-3鋼筋混凝土擋土墻
圖紙簡介: 衡重式擋土墻課程設計圖紙,。衡重式擋土墻課程設計圖紙 投稿網友: pan3224741 上傳時間: 2013-07-07 圖紙
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
混凝土擋土墻圖紙
混凝土擋土墻圖紙專題,,為您提供混凝土擋土墻圖紙相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土擋土墻圖紙 相關的專業交流討論,,更多混凝土擋土墻圖紙相關內容請訪問