04CJ01-1 ,、2,、3和14J936變形縫圖集,。
中國建筑標準設計研究院《變形縫建筑構造(一)》(04CJ01-1)、《變形縫建筑構造(二)》(04CJ01-2)及《變形縫建筑構造(三)》(04CJ01-3),、華北地區建筑設計標準化辦公室/西北地區建筑標準設計協作辦公室《建筑構造專項圖籍》(88JZ3),、天津市建筑標準設計辦公室《建筑變形縫構造 》(津07J902)、安徽省工程建設標準設計辦公室《建筑變形縫構造圖集 》(皖2006J906),、江蘇省工程建設標準站《墻身,、樓地面變形縫》(蘇J09-2004)、浙江省標準設計站《變形縫建筑構造》(2006浙J55),、上海市工程建設標準化辦公室《建筑變形縫構造及配件》(2003滬J/T-302),、山東省標準設計辦公室《變形縫建筑構造》(L05JT06)、陜西省建筑標準設計辦公室《建筑變形縫構造圖籍》(陜2006J 15),、重慶市建設技術發展中心《建筑變形縫構造圖籍》(06J011),、西南地區建筑標準設計協作領導小組辦公室《建筑變形縫構造圖籍》(西南06J/T-304),、遼寧省建筑標準設計研究院《金屬成品變形縫建筑構造》(遼2006J403)
屋面變形縫是為了防止墻面出現開裂或變形而預留的縫隙,變形縫的防水非常重要,。大家了解屋面變形縫有哪些種類嘛?屋面變形縫防水又該如何操作?
如圖中所示的高低跨防水屋面做法中,,在遇到高的一邊為柱子的時候,,應該怎么處理,。
屋頂變形縫在構造上主要解決好防水、保溫等問題,。屋頂變形縫一般設于建筑物的高低錯落處,。不上人屋頂通常在縫的兩側加砌矮墻。高出屋面250mm以上,,再按屋面泛水構造將防水層做到矮墻上,。縫口用鍍鋅鐵皮,、鋁板,、或砼板覆蓋。蓋板的形式和構造應滿足兩側結構自由變形的要求,。寒冷地區為了加強變形縫處的保溫,,縫中填瀝青麻絲、巖棉,、泡沫塑料等保溫材料,。上人屋面一般不設矮墻,但應做好防水,,避免滲漏,。以前的老做法構造如下圖:
七層工業廠房 屋面變形縫做法 圖紙設計采用的是圖集04CJ1-1 1/28(見下圖); 考慮加上屋面防水隔熱等高度有400mm,想在凸出的混凝土配上8mm鋼筋,。因為是上人屋面且施工完寬度有500mm,,想取消上面的鋁合金蓋板(易被踩踏損壞)的做法換做為混凝土飄板形式(可過人不易損壞)封住上部。個人愚見,,大家多拍磚,。
單層庫房 柱頂15米 跨度36米X4 長度108米現澆梁柱 磚墻 柱距18米 中間按6米間距設壁柱 沿柱高中央設圈梁 屋面為變截面焊接工字鋼梁 彩鋼板屋面變形縫咋設阿,?按框架的話55米 縫太多了。我又覺得卡不上排架,。謝謝,!
建筑是1992年建造的,該建筑一二層是商業,,三層以上是住宅,,二層屋面有點類似裙樓屋面,,是上人的,還會走二輪車,,現在要對二樓屋面進行防水改造,,如圖,現狀面層已去除,,當時建造的時候,,排水溝和變形縫是緊挨著,所以下雨天一直有漏水的問題,,現在要解決漏水的問題,,準備用防水卷材,正常屋面變形縫地方的防水做法都要砌筑至少25公分以上,,因為屋面還會走二輪電動車或者摩托車,,只能做成平的,請各位高手指導一下怎么做比較好,。
我們每天都會分享圖集:14J936變形縫建筑構造,,每天分享一本高清國標建筑設計標準圖集。
首先對槽口進行處理,,以符合安裝要求,,然后根據設計要求,依次進行阻火帶,、止水帶安裝,、變形縫配件位置放樣、鋁合金基座框架安裝,、滑桿安裝,、面板安裝、縫隙處理,。 一,、預留槽口 1.根據所選用的變形縫裝置的型號,規格預留相應尺寸的安裝槽口,,并確保槽口的平直度,。 2.正確的槽口是確保安裝效果和安裝效率的前提,對于未符合要求的槽口需要進行處理,,如多余部分切鑿掉,; 缺少部分進行修補,過深過寬部分需要植入金屬骨架進行加固,。 二,、安裝產品 1.根據所選型號以縫口中心為基點,按照圖紙設計向兩側放樣,以確定變形縫安置的安裝位置,。
之前在上面刷了一層水泥,都脫落了,,還需要什么處理嗎,?
地下室頂板已施工完成,,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理,?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)
有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!
目前我在施工的大型水池中間變形縫位置,立面設計要求采用密封油膏進行嵌縫,,但是施工過程立面嵌縫會在材料自重及溫度影響下,,立面材料容易脫落,請問各位同仁有什么好的施工措施,?謝謝,!