由于現在的結構計算軟件的功能限制,,還沒有準確的計算折梁的軟件出現,規范上也只給出了折角處的配筋構造,,對于內折角小于160度的折梁,,在折角處的增設箍筋配置按規范要求計算確定,。 我個人認為折梁在豎向均布荷載作用下,是處于彎剪軸受力狀態,,所以對其支點有一個水平力的作用,,一般我們建模時都是講將坡屋面建平,那么梁也就是當作直梁來處理的,,這樣究竟是否合理呢,?請大家積極討論
求教給位大神,設計的一個新疆的項目,,教學樓主體為框架四層+屋面(有悶頂,結構上就是5層現澆板),,現在甲方說含鋼量高達86.58kg/平米,同地區的平屋面的四層教學樓含鋼量才57.58kg/平米,,現在我搞不清是不是造價單位在計算的時候面積算小了還是什么情況,,從結構設計的角度來看,多50%的鋼筋是不可能的除非不同的結構形式,,另外對比了兩棟用來做比較的樓,配筋面積沒有這么大的差距
急求坡屋面2層磚混結構怎么計算??坡屋面有2.1M高,第一層有3.6M第2層有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 編輯 ]
我做的一個四層的框架結構,,屋面局部又坡屋面,,屋脊標高比平屋面高5.5米,。在剛性板的假定下,,考慮偶然偏心地震作用,我計算下來發現坡屋面那個標準層的位移比大于結構規范限制1.5了,,達到2.0左右,其他樓層都滿足規范要求,,請問給位,在這種情況下,,應該怎么調整?
坡屋面及屋蓋結構整體計算
有一項目,在原建筑物的主入口增設一個坡屋面的雨篷,,投影尺寸為2m×8m,;其中,坡屋面上要貼琉璃瓦,;考慮到沉降和安全等問題,,現擬采用鋼結構;想請教一下:如何在鋼結構坡屋面上澆搗混凝土,?謝謝!
升級了樓梯模塊,剛做的模型,不足之處請大家多指教!版本為5月1日的,
這是一個屋蓋,。在PKPM里如何計算呢,,望各大俠不吝解答,,謝謝,。
3連跨,,每跨24米,混凝土柱,,鋼屋面大家幫么看腜陀惺裁磫栴}還有不知道混凝土柱子如何計算,、出圖,請大蝦們幫幫忙
請教一個問題,,就是斜屋面澆筑混凝土的時候,,一振搗混凝土就往下滑,,大家都是怎么處理的?這樣澆筑出來的混凝土會有許多質量缺陷,,完全無法發揮結構防水的作用
如下圖,,作記號是屋頂混凝土剖面圖嗎,怎么理解,,謝謝了
本帖最后由 taoatao_714 于 2014-8-26 14:56 編輯 請教:2005年真題上午鋼結構24題解答中的線荷載q為何要兩次乘以cosa,,題干中已經給出了豎向線荷載設計值,不是只需要換算出垂直于檁條的線荷載就行了嗎,?
日前碰見一坡屋面,,存在悶頂層,,這樣就存在一個問題,,在屋檐位置,悶頂層與坡屋面層共用同一條梁,,用PKPM建模,悶頂層設為一個標準層,,坡屋面也設為一個標準層,,屋面層高按照屋頂的一半建模,,對于屋檐處“共用”的梁如何處理,?請教……
比較實用,,常見屋面形式。
坡屋面梁全部按實際情況建成斜梁用PMSAP計算坡屋面時,程序是否會計算由斜梁傳下來的水平推力?我用SATWE計算的結果跟PMSAP的結果比較,發現梁的配筋幾乎是一樣的, 內力也差不多.不是說PMSAP可以計算斜板跟斜梁的嗎?? 那水平力呢?
混凝土柱軸壓計算-^構件1
今日遇到一框架結構,不知該如何處理求高人指點。,。
本工程頂層到檐口高度有7.7米,,檐口到屋脊有1.5米,,坡屋頂坡度不大,大概15度左右,,請教下坡屋頂模板支撐架高度如何?。渴堑介芸谶€是到坡屋頂一半,,如果到檐口就要專項施工方案,,如果坡屋頂一半就要專家論證,糾結中.....
我管的標段里面的排屋因為屋面坡度比較大,砼養護不到位和部分混凝土的粉煤灰含量較大等原因出現大面積的漏水現象和蜂窩現象,,應該怎么處理啊,,希望大神們99我啊,小弟拜謝啊...55555