因工廠現有地面為坑,甲方不愿意回填太多土,,新修管道與原有管道的連接,,在采用千分之一坡度的情況下,起始端覆土深度只有400mm,,管徑為DN300,。這樣的管道若是采用鋼管,,能保證抗壓,但是使用年限較低,,若采用塑料管,若再加套管成本太高,。有新型材料pe鋼帶增強螺旋波紋管,,這個有高人用過沒?給點指點,。,。。
我們這有個民用建筑,,33層,,屬于高層了吧,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,,壁厚2.5mm,,大家覺得這樣可行嗎。下面是個人意見大家不要噴我,,不知道分析的對不對,。33層高相當于有100米高了,如果發生了堵塞就會滿管現象形成壓力流,,最下面幾層承受壓強尤其一層,,根據壓強公式得出最下面一層將承受10mpa的壓強也就是100公斤的壓力,普通排水管承受壓力也就3到6公斤差不多了,,這樣不會有危險了嗎,。而且雨水管道施工后也需要做灌水試驗,水一直要弄到雨水斗那么高,,那么這試驗如果做的話也是假的了,。大家怎么看。
各位水友:小弟是剛入行不久的新?最近作個工程時碰到個問題:為某一小區布置雨水管道,沿著小區道路布置雨水管道,小區地勢比較陡峭,小區道路的 坡度為5%,這樣布置雨水管道時滿費勁,是按照道路坡度呢還是設置跌水井為好??還有個問題,就是雨水管道的 不同管徑的最大坡度是否有呢?那又為多少?麻煩高手賜教!!!謝謝!!!!急
各位同仁,,我最近做了一個廠子的外部管網設計,,在設計雨水管道時,我設計的覆土厚度大多為700,,我認為這是符合規范要求的,。可現在施工中出現了問題,,就是道路沒有修筑,,雨水管道覆土只有不到300,車子無法上去碾壓,,請問:覆土厚度的定義究竟是什么,?是到路面的距離么,?這種問題該如何解決?
請問雨水管道采用鋼塑管時,,是否應采用45`的三通和彎頭,?對雨水管的要求,哪個規范上說的更詳細一些,?還有雨水斗與鋼塑管連接處,,如果連接?絲接,?法蘭,?還是焊接?
我酒店是在建中的士20層高的大樓,由于設計是沒有明確規定這個雨水管的型號,只說是就PVC-U,施工隊在使用材料時選用的是聯塑B型管,,就是前次的大雨時,,主管道在13和7樓二處出現管道爆裂,廠家和施工隊都說是因為管道內的負壓引起的,,但廠家還說就是選型不對,,施工隊使用的是B型排水管,但我們問設計院他們都說只要是PVC-U管就不會有事,,現在由于這次的漏水造成直接經濟損失達30多萬,,也不知怎么來定這個責任,,?,??,?,?? 請那位高手指教下,,該怎么做才好,??,?
在市政雨水管道施工的過程中,,有一段是直徑為500的PE塑鋼管,我本以為此段PE塑鋼管會像直徑500的PE雙壁波紋管一樣回填砂,,可是他們告訴我說雨水管在輔道下面不能回填砂,,必須回填砂礫石。請問各位前輩,,為什么綠化帶下的PE雙壁波紋管可以用砂回填,,而輔道下的PE塑鋼管必須用砂礫石回填呢?
一個古鎮的項目,,當中有水系有游船經過,。,。。,。該水系與紅線外的河流相通,,那么,古鎮的雨水能直接排到該水系中么,?還是要形成雨水管網 排到市政雨水管網中,??請各位大師指點,。。,。小女子在此謝過拉?。?!
本人現在正在做一個廠區的規劃設計,其中廠內的排水很少,,就有一個衛生間里有排水,廠子的面積還很大,,問是否能排入雨水管道里?忘各位高手不吝賜教
我們在做一個城市的排水規劃與施工圖設計,總規劃面積約為40km2,,雨水出水口大概20個,根據設計規范,,P=2,徑流系數取0.55,,t1取15min,,通過計算,,幾乎每個排水口的雨水管渠都做到了4mx2.5m左右的暗渠(n取0.014),,想問一下,,就是我們瓤根據規范算出來的,,管徑這樣做應該是沒有問題的,,但是根據經驗來說,,4mx2.5m的管渠應該是有浪費的,,有沒有什么經驗做法,可以減小一點管徑,,自己看了規劃和相關書籍,找不到可以參考的數據,,請大神幫幫忙!??!
設計圖紙雨水管道(屋面)穿越廚房,各位前輩能不能把相關的規范規定說一下啊,,我找了相關的規范---沒有明確的說不能,,但是這樣存在很大的問題----其中最大的問題就是將來業主提出雨水的產權問題---雨水屬于公用建筑面積如何取費----算戶外公攤?衍生很多的其它問題,,再就是在戶內很不安全--漏水的隱患很大,再就是噪音影響也是很大的---不知道怎么回答,,請大家發表意見,,一定要有依據的啊。
我裝修的施工經理說改的話雨水沖擊太大可能會漏水,不改的話空調外機放不進去
管徑為1500的雨水管施工到終點發現下游現狀井比上游井標高高0.3m,上游管道施工已完成,,可以接上,,作為溢流井排出嗎,這樣施工后期都會有哪些問題,?設計人員會有責任嗎
本人現在有一個工程,,雨水管不能明露在室內,,但本工程面積較大,最后建議把雨水管埋入柱中,,我知道這個方案可行,,但不知用什么管材,普通UPVC管行不,,多謝各位同仁?。?/p>
室外排水設計規范3.2.9中規定了最小的管徑和最小設計坡度,請問這個最小設計坡度是最小管徑的相應的最小設計坡度,還是所有管道的最小設計坡度.如果是按照水利計算,那么管徑越大,在滿足最小流速的前提下,相應的設計坡度將是很小的一個數值.我看了不少圖紙,各個設計院的做法和理解都不一樣,請給排水的高手們發表點意見.
我現在手中有個關于立交橋的排水工程,,由于立交橋地面的坡度較大,,將近10米,,排水管道的不好布置,哪位仁兄有什么高建,,多多指點,本人將不甚感激,!
雨水管道安裝應如何套用定額?土建定額中有“雨水管安裝”,,它是包含主材費用,按基價取費,??刹豢蓪⒂晁艿腊惭b套用“室內承插式塑料排水管安裝”子項,,套取這個子項是否合理呢?
為什么我室外的雨水管道,在標注的時候只顯示管徑DN300,,如何才能標成DN300 L=30 I=0.003 ,我已經把天正設置中的室外設置,標注樣式改了,,還是不行,,請教,謝謝,。
1.測量放線進入施工現場以前必須對所有的測量儀器做好檢驗工作,并有檢驗單對控制點及水準點做好交接及復合工作后,可根據實際情況對原有的控制點進行加密工作,誤差為邊長的1/25000,。根據控制點放出各井位位置,,并做栓樁處理,;引測水準點至施工現場,臨時水準點設在管線外,,做好保護工作,,并經常進行復測。2.開槽由于市內施工地下障礙物較多,,各施工段在開槽前,,要仔細進行刨驗,并形成制度,。管溝開挖應確保土層不被擾動,,當無地下水時,挖至設計標高以上5~10cm可停挖,;遇地下水時,,可挖至設計標高以上10~15cm,待遇下管之前平整溝底,。 a.開槽:槽深小于4.5m,,采用支撐槽施工,可使用竹腳手板或木板進行排板(竹腳板不宜單獨使用,,如采用,,應與木板間隔使用),10×15方木充當立仁,,間距2m,;水平支撐為金屬撐杠,橫向間距2m,,豎向間距1.5m,。槽深超過4 .5m采用打鋼板樁的方法施工,打56#工字鋼做立人,,加橫杠,,草袋子臥板,工字鋼間距 1.2m,。 b.施工開槽挖土采用人機配合挖土,,機械挖土應隨挖隨支,,一次挖土不得超過2.5m深,以免造成路面塌陷,。槽底禁止擾
是這樣的,,因為暴雨強度與降雨歷時有關。同時根據極限強度理論,,只有當全部面積參加徑流時流量最大,。所以應為課本上的公式正確。你說的1-2管段出現的最大流量不應出現在2-3管段的最大流量計算,。因為當1-2的最大流量通過2-3時,,2-3段服務的面積上還沒有全部參加徑流,故不是最大流量,;當2-3全部參加時,,1-2的最大流量已經過去或還沒有到來??傊钊肜斫鈽O限強度理論,。
排雨水管道