關于自動噴水滅火系統設計流量問題,,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,,中危險等級1級,,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m,、2.6m,、2.8m、3.0m,、3.2m,、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同,。實際工程中取
論文簡介:污水管道系統設計流量計算,怎么進行污水管道設計計算,,包括計算方式,、案例等 投稿網友:wr267228441 上傳時間: 2013-09-05
設一廠區的給水系統為生產、生活共網系統,。Q=q*N/1000Q-建筑物最高日生活用水量,,立方米/d;q-每人(床)最高日生活用水量標準,,L/人·N,;N-實際用水人數(或床位數)。Q總=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5Q總-最高日總用水量,,立方米/d,;Q1-建筑物最高日生活用水量,立方米/d,,Q1=∑Q,;Q2-車間職工生活用水量,,立方米/d,;Q3-淋浴用水量,立方米/d,;Q4-生產用水量,,立方米/d;Q5-其他用水量,,Q5=(10%~20%)*(Q1+Q2+Q3+Q4),立方米/d,。
<建筑給排水設計規范>上關于給水設計秒流量的計算有兩個公式,分別針對兩種不同性質的建筑,有一個問題想向大家請教: 有一綜合性建筑上部是賓館,下部有餐廳,也有公共浴室,也就是說,計算該建筑的給水設計秒流量要用到規范上的兩個公式.即賓館要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐廳,、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么該建筑最終的給水設計秒流量怎么計算,是兩個公式計算的結果相加嗎?還是有別的算法,請大家指教.
污水干管設計流量計算表很方便,可以去下載:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/6709.shtml?uid=114897
在實際噴淋設計計算中中,,很容易出現如圖的情況,,那噴頭3處的流量應當如何計算呢?
本帖最后由 艾米 于 2013-7-1 15:34 編輯 關于自動噴水滅火系統設計流量問題,,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,,中危險等級1級,作用面積160平米,,最不利點噴頭壓力為5米,,噴頭布置為正方形,。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m,、2.8m、3.0m,、3.2m,、3.4m,計算詳細結果見附件
2018已經揚帆起航了,關于建水規范171頁兩個表格衛生器具數量的疑問,,請問這表的衛生器具數量是指的總的衛生器具的數量,,還是指的單一種衛生器具數量(如洗臉盆),??
給水設計秒流量計算疑問一:在做教學樓,、行政樓,、實驗樓的計算時,需確定計算公式內的系數a\K.而規范和手冊中均以“學?!碧嵊?jì)。校內的各類不同用水性質的建筑物是否均以“學?!毕碌膮?shù)算,?如果是的話,,為什么集體宿舍卻單獨有另外的參數,不歸學校管:)
新規住宅設計秒流量計算3.6.4條延時自閉沖洗閥大便器Ng=6.0時,,算出的U0較小,,查規范附錄D得整個立管的給水設計秒流量很小,不知何故,請各位指點.
當用03年新規范進行住宅給水計算時如果廚房(當量=1.0)設1根立管,、衛生間一(當量數=4.75)設1根立管,、衛生間二(N=2.0)計算最大用水時衛生器具給水當量平均出流概率Uo=qo.m.Kh/0.2NgT3600時Ng取多少?是1.0,,4.75,還是7.75,?如果取Ng=7.75,,qo=250l/s,,Kh=2.8,T=24h,,計算得出Uo=0.01829不符合普通住宅二類的Uo范圍(2.5%--3.5%)望詳細解答怎樣設計!謝謝,!
規范規定:現在住宅采用同時出流概率計算設計秒流量,。但是比方說現在有這樣一條管段:ABCD,。A到B接入的是由概率法算出的住宅設計秒流量,B至C是辦公樓的設計秒流量,。那么請大家討論C到D應該怎樣計算設計秒流量,請說明你的理由,。謝謝
現有一個輸水工程 擬從水庫中取水 水庫在高處 比輸水管道末端高約50米 管道全長約4公里 擬采用800鋼管 請問一下 這個輸水量究竟有多少 流速有多大 好像計算軟件不能用 請高手解答一下
該題大家議論紛紛,,更有罵出題的,各位,,我還沒參加專業考試,我來說說我的意見,,望指教。解:題中水廠設計水量48000m3/d(2000m3/h)等于設計供水量+水廠自用水量(詳規范9.1.2),。由此,,水廠自用水量等于200m3/h,。 原水管漏失量等于100m3/h,。 則曲水泵房設計流量=原水管設計流量=設計供水量+原水管漏失量=2000+100=2100,。詳7.1.2由此可見,該題出的很好,。
本帖最后由 上海彭老師 于 2015-3-26 10:07 編輯 上海彭老師培訓秘教精講班第十四次課課程總結 一、 居住小區室外生活給水管道管段流量計算步驟: (一)首先依據《建筑給水排水設計規范》3.6.1A,,看建筑物是否全部由室外管網直接供水: (1)如果建筑物生活給水 不是全部由室外管網直接供水(即建筑物設有水池(箱)),,則依據《建筑給水排水設計規范》3.6.3條的第2款或者第3款,,計
住宅頂層為復式住宅,,在主立管給水計算時,,發現平均出流概率U0小于1,具體數據為復式住宅為一層兩戶,,一層的給=水當量總數為Ng=25.5,每戶人數m=3.5,,設計秒流量公式為qg=0.2UNg,請問老師,,問題出在哪里,?
請問,在流量計算中,平均出流概率U。怎么計算,舉個例子,給水從層往上層供,層高為11層,那么U,。計算時,用水人數按幾戶來算,是不是進戶管的按11層所有住戶計算,然后供過一層在按10戶算一次,供過二層再按9戶算一次,是這樣的嗎,謝謝!