亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于住宅排水管道的防結露演算,?,??

    6.1.6 住宅的污水排水橫管宜設于本層套內,。當必須敷設于下一層的套內空間時,,其清掃口應設于本層,并應進行夏季管道外壁結露驗算,,采取相應的防止結露的措施,。這條現在都怎么處理呢?是進行同層排水,,還是繼續隔層排水,?因為不是強條啊。不過如果隔層排水,,這個清掃口怎么處理,?因為現在都是排水管件帶的清掃口啊,那個我們怎么控制,。還有就是防結露演算,?怎么算?難道排水管我們也要保溫,?希望大蝦給予指正,。

  • 住宅排水管道排水S彎的安裝與否?

    剛畢業半年,,現在有個問題我想請問各位前輩。住宅項目的排水橫支管處,,也就是接大便器和地漏的地方需要接“S型存水彎”嗎?圖紙上是要接的,,可是勞務的一個老板說現在的馬桶都自帶存水彎,再加個存水彎是多余的,。我也不知道該怎么回答了,。。,。

  • 住宅建筑排水管道設計探討分析

    隨著我國經濟建設的快速發展,,人民生活水平的提高,對居住建筑的要求也越來越高,。人們在關注住宅的建筑面積,、戶型、朝向的同時,,也越來越關注住宅的核心部分廚房,、衛生間的設計。排水管道設計的正確與否與居住環境衛生有著直接的關聯,。建設部城鎮住宅研究所制定的《小康型住宅廚房衛生間設計通則》(BK—94—21),,中國建筑標準設計研究所出版的國家標準圖《住宅衛生間》(01SJ914》《住宅廚房》(01SJ913),對廚房,、衛生間的設計給出了統一的指導原則,,對提高住宅建筑給排水的設計水平起到了積極的作用。現結合我們公司近年在住宅建筑設計上的實踐,,談談住宅建筑排水管道的設計,。 1 排水系統的選擇 住宅建筑室內排水系統是采用污水、廢水分流還是采用污水,、廢水合流,,應根據所在城市室外排水制度、市政主管部門的要求及是否有利于綜合利用與處理要求來確定,?!督ㄖo水排水設計規范》GBJl5—88(97版)(以

  • 關于排水管道的幾點疑問

    1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管,?套管有沒有防水要求,?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節,?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈,?

  • 排水管道的防護措施是啥?

    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂,、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方,。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 ,。,。俺看條文解釋中也沒有說。,。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下,。。,。,。小弟分少就不獻丑了。,。謝謝,。。

  • 排水管道如何消除“冒臭味”

    請教各位老師,,我們的辦公樓高80米21層,,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),,有何辦法解決呢?

  • 關于市政排水管道的問題

    現在手里有一個項目,,河北某縣級市的2公里的道路排水,,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,,就這些資料,。怎么做?1,、現在各個縣城開始做排水管道,,但是沒有規劃,缺少參考,。2,、污水處理廠方位還沒確定。3,、雨水匯水面積,,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,,沒經驗,。請各位高手指點一下,問題怎么解決,,主要是雨水匯水面積到底怎么確定,。謝謝各位啦

  • 有關住宅中給排水管道設計的討論

    摘要:本文就住宅建筑中給排水管道設計的幾個問題做一簡單探討。 關鍵詞:給排水 管道 材質 設計 一,、給排水管道的設計 給排水立管應盡量置于同一個位置,,最好布置于通風道附近,以便于住戶進行裝修包裹,。在有條件時,,最好設置管道井,。在采暖地區,,可充分利用采暖分戶計量井,可以將水表設于其中以作到水表出戶,。給排水管道的敷設有明敷和暗敷兩種形式,。給排水管道明敷設時,常沿墻,、梁,、柱敷設,并滿足施工維護,、檢修的間距要求即可,,在設計中最常見。室內給水管常見的暗敷方式分直埋式和非直埋式,。直埋式又分以下幾種方法,。 A:埋地或在地坪面層內敷設。給水管埋地敷設時,,應避免布置在可能受重物壓壞處或受振動而損壞處,。管道如設在地坪面的面層內,可在板面適當剔除管槽,,冷,、熱水管平行走,避免交叉,,安裝時試壓驗收合格后,,再做建筑找平。采用卡套式或卡環式接口連接的管道,,當敷設在找平層或管槽內時,,宜采用分水器向各用水點配管,中途不得有連接配件,梁端接口應明露,; B :嵌墻敷設,。給水支管若暗裝于磚墻內,則在磚墻上開管槽,。管槽寬度宜為管子外徑大 20

  • 淺析住宅給排水管道設計中問題

    1.給排水管材選用問題 1.1建筑給水管材的成功開發,,徹底解決了“銹黃水”及管道結垢堵塞等難題,新型給水管材具有內壁光潔,,水阻小,,耐高壓,高強度,,抗沖擊的性能,,確保飲用水不被二次污染。各種給水管在技術運用上,,需要對給水管的經濟和技術性能作綜合比較,。 1.2在住宅建筑給水管材的選用中,還可以對不同種類的給水管組合使用,,如每戶的室內給水支管可與戶外的給水立管選用不同的管材,,中等以上的商品住宅可以考慮適當提高每戶室內給水管材的標準。其室內給水管材宜選用PP-R管,,P-A-P鋁塑復合管,。這兩種管材在經濟因素上較接近,管材的規格也較多,。熱水管可選用P-A-P鋁塑復合管和PP-R熱水(PN>1.6MPa),。高層住宅室內給水干管需要考慮管道的伸縮變形,可選用內涂塑鋼管 當然,,薄壁不銹鋼管﹑薄壁銅管在技術性能上更優,,適用于高標準住宅。 1.3排水管材現也分為金屬

  • 半山住宅區如何布置給排水管道

    半山住宅區如何布置給排水管道

    請問依山而建的住宅區(如香港深水灣)給排水管道應該怎樣布置,?尤其是供水到山上的話,,對水泵機組的揚程、功率要求豈不是很高,?生活污水處理豈不很麻煩,?

  • 住宅套內給水排水管道水力計算

    1 入戶管管徑計算 《住宅建筑規范》[1]第5.1.4條規定:“衛生間應設置便器、洗浴器,、洗面器等設施或預留位置,;……?!边@是現階段住宅內衛生器具配置的最低要求,,從《建筑給水排水設計規范》[2]中可知普通住宅Ⅱ,、Ⅲ類符合此項要求。 以普通住宅Ⅱ類為計算算例,,表1-1為普通住宅Ⅱ類最高日生活用水定額及小時變化系數,,表1-2為住宅常見衛生器具的給水額定流量、當量和連接管公稱管徑,。表1-3為生活給水管道的水流流速要求值,。 普通住宅Ⅱ類常見戶型配置情況:所有戶型配置均配置一間廚房,一套洗衣設施,,以衛生間間數不同,,分為一衛戶(一間衛生間的戶型)、二衛戶(二間衛生間的戶型)和三衛戶(三間衛生間的戶型),。表1-4為常見戶型衛生器具不同組合的當量數,。 以PP-R管道和PAP管道作為典型管材進行水力計算。三通分水連接方式常用的建筑給水用無規共聚聚丙烯(PP-R)管道,,當冷水管工作壓力≤0.6MPa時,,常選用S5系列,S5系列計算內徑較大,;分水器分水連接方式常用的鋁塑復合(PAP)管道,,鋁塑復合(PAP)管道采用對接焊型,,計算內徑較小,。表1-5為住宅常見戶型

  • 給水排水管道設計一般規定

    給水排水管道設計一般規定

  • 關于給排水管道吊運和安裝

    混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用,。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高,、超寬,重量大,,起吊,、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片,、管樁,、管件、板材等)生產,、脫模,、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,,該吊裝設備具有安全,、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,,配合現場施工設備,,如吊車、挖掘機,、叉車等機械設備,,保證安全,減少人員參與,,降低勞動強度,,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,,同時極大地提高了施工效率,。

  • 排水管道的流速及充滿度

    處理工業廢水各種構筑物間比如好氧池到沉淀池連接的自流排水管道的流速及充滿度如何選擇設計手冊上說充滿度DN300以下都是0.6的 金屬管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我該怎么選?要不要考慮充滿度??

  • 關于給排水管道的安裝空間

    地下室包含給水管、加壓排水管,、噴淋管,、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,,在實際施工和安裝過程中,,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,,單獨在梁下敷設時,,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,,250夠嗎,?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢,? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響,。 以上問題,,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,,希望大神不吝賜教,,先行謝過啦。

  • 排水管道布置與敷設要求

    排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度,、流速和坡度,。要求:管線最短,、水力條件好1、排水立管應設在最臟,、雜質最多及排水量大的排水點,,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會。2,、排水管應以最短距離通向室外,。3、排水管應盡量直線布置,,當受條件限制時,,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4,、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接,。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通,。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件,。6、排水立管與排水管端部的連接,,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭,。7、排出管宜以最短距離通至室外,,以免埋設在內部的排水管道太長,,產生堵塞、清通維護 不便等問題,;排水管道過長則坡降大,,必須加深室外管道的埋深,。排出管與室外排水管 道連接時,,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°,。當有跌落差并大于0.3m時,,可不受角度限制。8,、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,,連接點

  • 排水管道布置形式的問題

    排水管道布置形式的問題

    請問市政排水管道可以這樣布置嗎?如圖如果這樣的話,,對檢查井有特殊要求嗎,?兩條橫管的流量相同嗎?

  • 排水管道詳圖2013-4-13

    圖紙簡介: 排水管道詳圖為我們工地上施工總結出來的,,非常適合現場施工用,,值得下載 投稿網友: liuyang4237 上傳時間: 2013-04-15 <

點擊加載更多

住宅排水管道

住宅排水管道專題,,為您提供住宅排水管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅排水管道 相關的專業交流討論,,更多住宅排水管道相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

五星級酒店標準間

復式套間