首頁 課程 資料 論壇
  • 給水排水管道設計一般規定

    給水排水管道設計一般規定

  • 給水與排水管道相關事宜

    在工程實際中,,夏季時候,因給水管相對而言,,溫度低于空氣溫度,,容易產生凝結水,滲漏墻體,,因此,,必須加鋼套管,!而排水管夏季時,溫度差不多,,因此,,聽老師傅說,排水管穿越內墻時候可以不必加套管,,而給水管必須加套管,,是這樣么?,?,??同志么,,你們覺得呢,??

  • 建筑給排水管道材料的資料

    建筑給排水管道材料的資料

  • 有給排水管道材料的詳細介紹嗎,?

    有給排水管道材料的詳細介紹嗎?對材料的問題我一直很模糊,,只會選擇其,,但是對其的詳細規定不是很清楚,在施工現場顯得很被動阿,,作為設計很沒面子啊,,哈哈 如果大家有這么方面的資料,能否上傳一下,,哈哈 不知大家有沒有這方面的疑問阿,?

  • 給水和排水管道可否從樓板內通過

    剛才看到一個朋友的帖子說廚房的洗手盆的下水不要穿過樓板,可從樓板內通過,。我想請問各位大蝦:我們的排水管最小是de50的,,而樓板一般也只有12公分左右,我們的UPVC從樓板內通過會不會影響到土建的樓板結構,。而且以后萬一有堵住的地方怎么疏通,。還有管徑不大的給水管(50以下的)就可以從樓板內通過了么?會不會有什么影響

  • 32層的高層排水管道用啥材料,?

    如題所示,我們新蓋了一個32層的高層,,排水管材料這么寫的:18層以下采用芯層發泡靜音管,,18層以上采用聚丙烯靜音管。以前我做過一個18層左右的高層,,是用的內螺旋靜音塑料排水管,。請問各位大師:此種32層的排水管材料是不是最經濟的,,有沒有更經濟的方式,又能沒聲音,,又能便宜,?謝謝!??!我在北京

  • 最全,!市政給水排水管道的類型與選擇

    最全!市政給水排水管道的類型與選擇

    市政給水排水管道的類型 市政給水排水管道的類型主要有塑料管道,、

  • 給水排水管道安裝質量通病

    給水排水管道安裝質量通病

    1,、平焊法蘭與管道連接處只焊法蘭外圈,不悍法蘭內圈,,且焊罐余高不夠 危害: 平焊法蘭只焊外圈,、不焊內圈,會影響法蘭的承壓強度,。另外管端與法蘭內圈由于受焊接高溫影響,,防腐層被燒壞,如不施焊封閉,,極易銹燭破壞,,便會使法蘭與管道的連接面因受銹蝕而使承壓強度降低。當管道投入運行后,,由于介質壓力及溫度的作用,,法蘭與管道連接處會產生裂紋,以至破壞.嚴重影響系統的正常運行,。 正確做法: 要保證法蘭與管道接頭處連接強度,,在平焊法蘭與管道連接處一定要內圈、外圈都焊,。一般情況下,,應將管道端頭插入法蘭厚度三分之二處,內,、外圍都要施焊,外圍焊縫的加強層厚度應達到設計或規范要求,,內圈可滿焊一遍.予以封閉,。 2、連接法蘭用的螺栓規格不符合設計要求,,或直徑小,,或長度短 危害: 連接法蘭用的螺栓規格達不到要求,,如法蘭連接螺栓選用直徑較小時,不僅會發生因緊固力不夠導致法蘭滲漏,,還會使較小的螺栓承受較大的拉力及剪切力,,往往會使螺栓產生裂紋,嚴重時還會斷開,,影響法蘭連接的牢固性及嚴密性,。如法蘭連接螺栓,用

  • 給水排水管道布置設計規范

    建筑給排水管道布局設計標準一,、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌,、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量,、凍土層深層,、水文地質狀況和管道材質明確。二,、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全,、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網,、環狀給水管網或兩者相結合的方式,;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三,、廠區內生產制造,、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局,。四,、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質,、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕,、防滲對策,。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設,。五,、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下,;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下,。六、消防

  • 水景工程給水排水管道布置講解

    1,、池外管道水景工程水池外的給水排水管道布置,,應視水池,、水源、泵房,、排水管網入口位置以及周邊環境確定,。由于管道較多,一般在水池周圍和水池與泵房之間設專用管廊或管溝,,以便維護檢修,。當管道很多時,可設通行或半通行管廊(溝),。管廊(溝)地面應有不小于0.005的坡度坡向水泵或集水坑,。集水坑內宜設水位信號裝置,以便及時發現漏水現象,。2,、池內管道大型水景工程的管道可布置在專用管廊(溝)內。一般水景工程的管道可直接設在池內,,放置在池底上,。小型水池也可埋入池底。為保持每個噴頭水壓基本一致,,宜采用環狀配管或對稱配管,。配水管道的接頭應嚴密平滑,變徑處應采用漸縮異徑管,,轉彎處應采用曲率半徑大的光滑彎頭,,以盡量減小水頭損失,水力坡度一般采用5~10mmH2O/m,。3,、其它(1)每個噴頭前宜設閥門以便調節。每組噴頭前也應設調節閥,,其閥口應設在能看到射流的泵房或附近控制室內的配水干管上,。對于高遠射程的噴頭,噴頭前應盡量保證有較長(20倍噴嘴口徑)的直線管段或加設整流器,。(2)循環

  • 關于排水管道的幾點疑問

    1.衛生間排水立管(UPVC,、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求,?2.如設置了套管,,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈,?

  • 排水管道的防護措施是啥?

    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方,。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 ,。,。俺看條文解釋中也沒有說。,。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下,。。,。,。小弟分少就不獻丑了。,。謝謝,。。

  • 排水管道如何消除“冒臭味”

    請教各位老師,,我們的辦公樓高80米21層,,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),,有何辦法解決呢?

  • 關于市政排水管道的問題

    現在手里有一個項目,,河北某縣級市的2公里的道路排水,,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,,就這些資料,。怎么做?1,、現在各個縣城開始做排水管道,,但是沒有規劃,缺少參考,。2,、污水處理廠方位還沒確定。3,、雨水匯水面積,,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4,、自身因素,,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,,主要是雨水匯水面積到底怎么確定,。謝謝各位啦

  • 請問各位一些排水管道工程材料的價格

    請問誰能告訴我近期湖南最好1級鋼筋砼管D300mm的價格是多少一米,HDPE雙壁波紋管DN200mm的是多少一米,,圓形磚砌污水檢查井D700m及配套轉型井蓋多少錢一套,,磚砌截流井1400*1000多少錢1座, 誰能告訴我 謝謝

  • 配電室上面怎么走給水排水管道,?

    地下一層是高低壓配電室,上面要走給水排水管道,,可不可以把管道走到配電室上面的覆土層里,,或者配電室上面做個夾層,管道走到夾層里,,但是這樣管子和配電室之間也只有一層板,。

  • 高層建筑給水排水管道安裝

    高層建筑給水排水管道安裝

    由于高層建筑層數多,建筑結構復雜,。高樓供水管道內靜水壓力大,,要求管材及配件強度高,而且對防噪聲,、防震等性能要求高,,因此對管道支架、管材接口等要求十分嚴格,。 一,、管井內管道安裝高層建筑中的給水排水管道數量多,有生活給水管,、消防給水管,、污水排水管、通氣管,、熱水管,、回水管和中水管道等。這些管道的立管,。多采用管井內敷設,,多依靠托架、支架,、 管卡等豎向固定在管井內,,并且每層與支管或橫管相接。管井內管道安裝,,一般按從下而上的順序進行,,立管上分支管(甩口)的標高,、方向應準確,以保證支管的連接,。各種管道的安裝按先粗后細,, 小口徑讓大口徑,壓力管讓重力管的順序進行,。高層建筑層數多,,管道安裝工作量大,為加快施工進度,,可采用預制加工、現場裝配形式進行,。 二,、給水系統安裝高層建筑通常需要設置水池、水泵,、氣壓罐等設備,。高層建筑給水用管材一般干管、立管管徑DN≤100mm時采用鍍鋅鋼管螺紋連接,;DN>1OOmm,,可采用無縫鋼管法蘭連接。支管可采用給水塑料管或銅管,。安裝立管時,。每層