亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助,!關于隱蔽的排水管道的防腐問題!

    求助,!關于隱蔽的排水管道的防腐問題,!在做一些室內管道的隱蔽時,比如地下室集水井的排水管,,螺紋連接的話,,不套麻絲,不涂防銹漆的話規范是明確不允許的,,但是和施工單位的人說,,卻說不做也沒事,,隱蔽在混凝土內的排水管道不做防腐是沒關系的因為不和空氣直接接觸,而且做了還會和混凝土剝離,?雖然真弄起來,,直接不讓隱蔽就行,但這種相對比較粗暴的方法我并不想多用,。請問從技術上我怎么駁回施工單位的這樣說法,?求解!

  • 排水管道如何消除“冒臭味”

    請教各位老師,,我們的辦公樓高80米21層,,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),,有何辦法解決呢?

  • 排水管道的防護措施是啥,?

    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方,。當受條件限制不能避免時,,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。,。俺看條文解釋中也沒有說,。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下,。,。。,。小弟分少就不獻丑了。,。謝謝,。。

  • 關于市政排水管道的問題

    現在手里有一個項目,,河北某縣級市的2公里的道路排水,,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,,就這些資料,。怎么做?1,、現在各個縣城開始做排水管道,,但是沒有規劃,,缺少參考。2,、污水處理廠方位還沒確定,。3、雨水匯水面積,,按最小計算,,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,,沒經驗,。請各位高手指點一下,問題怎么解決,,主要是雨水匯水面積到底怎么確定,。謝謝各位啦

  • 關于排水管道的幾點疑問

    1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管,?套管有沒有防水要求,?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節,?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈,?

  • 關于清洗排水管道的驗收標準

    各位仁兄:我單位準備清洗餐廳室外排水管道(水泥管〕,有兩個問題不太明白:1,、采用什么樣的清洗劑能清理徹底,,用火堿清洗對管道是否有影響。2,、驗收是否清洗干凈時有沒有一個國家規范標準,?我們準備采用測量隔油池出口及管道總排口的COD,BOD值,,根據其數值變化來判斷清洗是否合格,,但是現在找不到究竟COD,BOD值變化(提高〕多少是允許的,?不知哪位有這方面的經驗可提供,,在下非常感謝。

  • 關于塑料排水管道的使用問題

    現在市場上的UPVC排水管道質量不一,抗老化能力也不一樣,有些沒使用幾年就老化嚴重,影響外觀和使用功能,有沒有好解決辦法,特別是當管道已經出現老化的請況下怎么 辦?

  • 關于市政排水管道最小坡度

    搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,,規范上只有最小管徑的最小坡度,,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎

  • 排水管道上如何設置沉泥井呀

    我現在做的道路排水,由于管線長,,所以要防止管道堵塞,,前輩建議我間隔200設置一座,我不知道合適不合適,,想問問大家,,誰做過呀,??,?請指點我一下

  • 混凝土排水管道基礎及接口

    混凝土排水管道基礎及接口 如下:

  • 塑料埋地排水管道的一些問題!

    塑料管道埋地時,,根據埋深,、車輛重量等,怎么計算土壤的荷載,、車輛動荷載,、地面靜荷載。哪位DX對這方面的東西有研究,,還望不吝賜教~~1小弟謝過~~,!

  • 混凝土排水管道基礎加強

    由于設計埋深內的土質為渣土原來為磚廠,故有很多廢棄磚頭等管道為混凝土管道有沒有必要加強混凝土墊層(枕形基礎)一般情況下是加通常筋或加厚墊層啊

  • 排水管道與渠道之間如何過渡,?

    現有一段排水渠,中間由于穿越一段公路,,于是打算在穿越公路處采用管道排水,。那么在管道兩端與渠道相連處如何設計呢,也就是說圓形斷面與矩形(梯形)斷面的過渡是怎樣的,?,?或是哪位大俠有類似的圖紙提供來瞧瞧，呵?,多謝多謝……

  • 請教關于排水管道淤積問題

    有一根de75的pvc排水管道,,地埋,長約70m,,中間有個90度彎頭,,有一點坡度,它為8個水龍頭排水,,它經過幾個月的使用被沙子和食物殘渣淤積,,現在想把它換掉。請問如果單純增加直徑(比如用150),,坡度不變會不會解決淤積問題

  • 排水管道的最大設計流速

    4.2.5 排水管道的最大設計流速,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s,。 2 非金屬管道為5.0m/s,。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎?會不會沖刷比較嚴重,?有時候道路坡度很大,,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,,又擔心流速過大了。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的,? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎,?運行后會不會有影響?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]

  • 鴨嘴閥如何與排水管道連接

    現有一d800鋼筋混凝土排水排水管道,,出口處的水面高程較大,,為了放置倒流設置一鴨嘴閥,請教d800的(鋼筋混凝土管)如何與鴨嘴閥連接,,謝謝

  • 排水管道不得穿越臥室的探討

    新版《建筑給水排水設計規范》l4.3.3A排水管道不得穿越臥室,。(建筑環境系統要求)

  • 排水管道挖方高度的取定,?

    計算道路整條標段排水管道的挖方量,。V=(槽底寬+2*工作面+放坡系數*每段間平均挖深)*每段間平均挖深*每段管道長自然地面標高部分在設計管底標高之上,部分在設計管底標高之下,。請問對于這樣的情況,,每段間的平均挖深怎么取定?

點擊加載更多

排水管道隱蔽

排水管道隱蔽專題,,為您提供排水管道隱蔽相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排水管道隱蔽 相關的專業交流討論,更多排水管道隱蔽相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

豪華酒店預訂

家裝套間