排水系統一般用UPVC管,,有沒有哪些情況下必須用鑄鐵管呢,?(設計的圖紙說明是排水出戶管用鑄鐵管,,有這個必要嗎,,請教各位?))
如圖:
常見的建筑給排水管材主要有塑料管、金屬管和復合管三種,。但其實遠遠超過這些類別,,還有更多的新型管材。 1 ,、鋼管 鋼管包括普通鋼管,、鍍鋅鋼管及無縫鋼管等。普通鋼管用于非生活飲用水管道或一般工業給水管道,。鋼管表面鍍鋅(采用熱浸鍍鋅工藝生產)是為防銹防腐蝕,,以免影響水質,適用于生活飲用水水管或某些水質要求較高的工業用水水管,;無縫鋼管用于高壓管網,,其工作壓力在1.6MPa以上。 鋼管的連接方法有螺紋連接,、焊接和法蘭連接,。螺紋連接即利用帶螺紋的管道配件連接。配件大都用可鍛鑄鐵制成,,分鍍鋅與不鍍鋅兩種,,其抗腐蝕性及機械強度均較大。目前鋼制配件較少,。鍍鋅鋼管必須用螺紋連接,,其配件也應為鍍鋅配件。這種方法多用于明裝管道,。焊接是用焊機,、焊條燒焊將兩段管道連接在一起。優點是接頭緊密,,不漏水,,不需配件,施工迅速,。但無法拆卸,。焊接只適用于不鍍
最近做一段市政排水工程,,包含800和1000的管道,,現在在管材選用上很猶豫,由于埋深較深,,大多在5m左右,,HDPE環剛度只有8KN/㎡,覺得不太合適,,鋼帶纏繞由于工程在北方,,鋼帶和管材的熱脹冷縮系數不一致,也容易產生脫開現象,,考慮到鋼筋混凝土管,,地方規劃局又不建議,所以發帖請教大家,。
室內排水管道可以采用的管材有( ),。A、UPVC塑料管B,、砂型鑄鐵管C,、熱鍍鋅鋼管D、柔性接口機制排水鑄鐵管答案要點:見《教材》第706頁,;《給水排水規范》第4.5.1條。標準答案:AD疑問:污水提升壓力排水不就用的熱鍍鋅鋼管,為什么不選上這個?
有一工程, 排水橫管走在弧形走廊吊頂內, 如采用UPVC管折線連接, 接頭如何處理? 由于吊頂內還有風管和消防管等等, 其它管道已經設計成弧線,為了便于管道綜合, 排水管能否采用金屬管并彎成弧線連接, 哪位同仁有這方面的經驗請談談!!!
新型管材的推廣應用,,需要相關規范與之相適應,。由于現行《室外排水設計規范》(GB/J14—87,1997版)第3.2.4條籠統將排水管材區分為“金屬管道”,、“非金屬管道”兩種,,并將非金屬排水管道的最大設計流速限制為5m/s,對發揮新型化學管材的水力學性能有很大限制(特別是在山地城市),,使其經濟性無法完全體現出來,。實際上,很多新型管材,,如玻璃鋼夾砂管,、HDPE雙壁波紋管等耐沖刷能力很強。(把含有大量泥漿,、砂石的水裝入各種管道進行“旋轉磨損影響對比試驗”,,經300萬次旋轉后,測得管道內壁磨損厚度:有焦油和瓷釉涂層的鋼管為0.53mm,;用環氧樹脂和焦油涂層的鋼管為0.52mm,;經表面硬化處理的鋼管為0.48,;玻璃鋼管為0.21mm。[鐘云,,玻璃鋼管道的應用,,玻璃鋼/復合材料[J],1997(1):31—35 ]),,因此允許最大設計流速應當比一般非金屬材料要高,。管壁光滑和耐沖刷性,使得玻璃鋼夾砂管比同樣斷面的其它管材具有更大的通水能力,,也才能體現其技術,、經濟優勢??梢韵胍?,現行規范制定時大量新型管材的應用尚未成氣候,其“非金屬管道”應當主要指傳統的鋼筋混凝土,、混凝土
求教各位大蝦,有沒有處理過高覆土的排水管道設計.現在設計一市政污水管道,埋深最大達10米.平均7米多,請問對于管材的選擇如何考慮?若考慮重型II級鋼筋混凝土管,不知道能否達到受壓要求.另外,本人不是很愿意采用鋼管,因為防腐問題的確很麻煩.謝謝幫助哦~~
由于受排出口標高的限制,,設計的雨、污水管道大部分可能形成管底平接,,雨水管道設計管徑從d600-d2200,,污水管道從d400-d1200。設計規范沒有硬性規定,,但不知這樣是否真的可行,?
前言:本文根據《建筑給水排水設計規范》(GB50015-2003)(以下簡稱“規范”)的規定,通過計算,,采用表格的形式列出了不同建筑給排水管道管徑與衛生器具當量值之間的關系,,及不同給水管材相互替換的規律,為設計工作提供了便利,。
1.衛生間排水立管(UPVC,、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求,?2.如設置了套管,,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈,?
請教各位老師,,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道?,F(xiàn)在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方,。當受條件限制不能避免時,,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。,。俺看條文解釋中也沒有說,。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下,。,。。,。小弟分少就不獻丑了,。。謝謝,。,。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,,甲方僅提供了帶狀地形圖,,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料,。怎么做,?1、現在各個縣城開始做排水管道,,但是沒有規劃,,缺少參考。2,、污水處理廠方位還沒確定。3,、雨水匯水面積,,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4,、自身因素,,沒經驗。請各位高手指點一下,,問題怎么解決,,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
如何正確的選擇給排水管道的管材和閥門,,是直接關系到給排水系統正常、有效工作的重要一環,。常見的建筑給排水管材主要有塑料管,、金屬管和復合管三種,下面我們來逐一介紹,。一,、塑料管不同的塑料管材是有不同的原材料構成的,因此也相應地具有各種不同的性能特點,、連接方式和使用范圍,。常用的塑料管材有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交聯聚乙烯管(PE-X),無規共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 目前在建筑中用的最多的是:排水用普通UPVC管,,室外排水用UPVC加筋管,、雙壁玻紋管,給水用PPR管,、PE(X)管等,。 塑料管的主要優點有: (1).化學穩定性好,不受環境因素和管道內介質組分的影響,耐腐蝕性好,衛生,。 (2).導熱系數小,熱傳導率低,絕熱保溫,節能效果好,。 (3).水力性能好,管道內壁光滑,阻力系數小,不易積垢,管道阻塞機率小。 (4).相對于金屬管材,密
我不太明白管上腔土重是什么荷載,,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢,?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢?,?還有就是管內水重一般加載呢,?我看計算案例上都是線荷載,它是直接加載到管底嗎,?還是把管子按照梁那樣做的呢,?不好意思哈,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,,哪位大神幫我解答下呢
處理工業廢水各種構筑物間比如好氧池到沉淀池連接的自流排水管道的流速及充滿度如何選擇設計手冊上說充滿度DN300以下都是0.6的 金屬管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我該怎么選?要不要考慮充滿度??
圖紙簡介: 排水管道詳圖為我們工地上施工總結出來的,,非常適合現場施工用,值得下載 投稿網友: liuyang4237 上傳時間: 2013-04-15 <