如圖:
請教各位老師,,我們的辦公樓高80米21層,,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),,有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方,。當受條件限制不能避免時,,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。,。俺看條文解釋中也沒有說,。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下,。,。。,。小弟分少就不獻丑了,。。謝謝,。,。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,,甲方僅提供了帶狀地形圖,,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料,。怎么做,?1,、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,,缺少參考,。2、污水處理廠方位還沒確定,。3,、雨水匯水面積,按最小計算,,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4,、自身因素,沒經驗,。請各位高手指點一下,,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定,。謝謝各位啦
1.衛生間排水立管(UPVC,、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求,?2.如設置了套管,,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈,?
各位仁兄:我單位準備清洗餐廳室外排水管道(水泥管〕,,有兩個問題不太明白:1、采用什么樣的清洗劑能清理徹底,,用火堿清洗對管道是否有影響,。2、驗收是否清洗干凈時有沒有一個國家規范標準,?我們準備采用測量隔油池出口及管道總排口的COD,,BOD值,根據其數值變化來判斷清洗是否合格,,但是現在找不到究竟COD,,BOD值變化(提高〕多少是允許的?不知哪位有這方面的經驗可提供,,在下非常感謝,。
現在市場上的UPVC排水管道質量不一,抗老化能力也不一樣,有些沒使用幾年就老化嚴重,影響外觀和使用功能,有沒有好解決辦法,特別是當管道已經出現老化的請況下怎么 辦?
搞市政的朋友能說說排水管的最小坡度,規范上只有最小管徑的最小坡度,,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的設計坡度行嗎
我現在做的道路排水,,由于管線長,所以要防止管道堵塞,,前輩建議我間隔200設置一座,,我不知道合適不合適,,想問問大家,誰做過呀,?,??請指點我一下
混凝土排水管道基礎及接口 如下:
塑料管道埋地時,根據埋深,、車輛重量等,,怎么計算土壤的荷載、車輛動荷載,、地面靜荷載。哪位DX對這方面的東西有研究,,還望不吝賜教~~1小弟謝過~~,!
由于設計埋深內的土質為渣土原來為磚廠,故有很多廢棄磚頭等管道為混凝土管道有沒有必要加強混凝土墊層(枕形基礎)一般情況下是加通常筋或加厚墊層啊
現有一段排水渠,中間由于穿越一段公路,,于是打算在穿越公路處采用管道排水,。那么在管道兩端與渠道相連處如何設計呢,也就是說圓形斷面與矩形(梯形)斷面的過渡是怎樣的,?,?或是哪位大俠有類似的圖紙提供來瞧瞧Ｇ?,多謝多謝……
有一根de75的pvc排水管道,,地埋,長約70m,,中間有個90度彎頭,,有一點坡度,它為8個水龍頭排水,,它經過幾個月的使用被沙子和食物殘渣淤積,,現在想把它換掉。請問如果單純增加直徑(比如用150),,坡度不變會不會解決淤積問題
4.2.5 排水管道的最大設計流速,,宜符合下列規定: 1 金屬管道為10.0m/s。 2 非金屬管道為5.0m/s,。請教各位專家:實際設計過程中鋼筋混凝土管和塑料管的最大流速可以達到5.Om/s嗎,?會不會沖刷比較嚴重,?有時候道路坡度很大,管道坡度想盡量做大一點以減少埋深和跌水,,又擔心流速過大了,。不知道大家在施工圖設計中怎么控制流速的? 我想問的是實際設計中非金屬管道最大流速可以達到5.0m/s嗎,?運行后會不會有影響,?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 編輯 ]
現有一d800鋼筋混凝土排水排水管道,出口處的水面高程較大,,為了放置倒流設置一鴨嘴閥,,請教d800的(鋼筋混凝土管)如何與鴨嘴閥連接,謝謝
新版《建筑給水排水設計規范》l4.3.3A排水管道不得穿越臥室,。(建筑環境系統要求)
計算道路整條標段排水管道的挖方量,。V=(槽底寬+2*工作面+放坡系數*每段間平均挖深)*每段間平均挖深*每段管道長自然地面標高部分在設計管底標高之上,,部分在設計管底標高之下。請問對于這樣的情況,,每段間的平均挖深怎么取定,?
圖紙簡介: 排水管道詳圖為我們工地上施工總結出來的,非常適合現場施工用,,值得下載 投稿網友: liuyang4237 上傳時間: 2013-04-15 <
排水管道堵了怎么辦
排水管道堵了怎么辦專題,,為您提供排水管道堵了怎么辦相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水管道堵了怎么辦 相關的專業交流討論,,更多排水管道堵了怎么辦相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題