圖紙簡介: 本工程為糧油管理所糧食倉庫,建筑面積為1566.76平方米,門式剛架房式倉,。建筑圖含設計說明,、平面圖、立面圖,、剖面圖,、大樣圖。結構圖含設計說明,、基礎平面布置圖,、屋面結構平面圖、屋面檁條布置圖,、GJ-1模板圖,、GJ-1配筋圖及大樣圖。 投稿網友: y88255586
我國的糧食倉庫通風工程的設計一般是機械通風系統成為各類倉房糧食儲藏的必備設施,。根據相關糧生產儲備應用調查,,一個結構設計合理的糧良倉庫通風口應滿足以下要求:① 通風口的蓋板應開關快捷、操作方便,,能在通風口處投藥進行熏蒸,;② 通風口的氣密性好,有隔熱保溫措施,;
籠統的發一些冷庫圖片,,有高溫有低溫的。以鋼結構的多點各個沒有仔細說明 各項工程是什么樣的,。只是把這一段工程上的圖,,發點上來。有的拍的時候是施工中,有些細節沒處理好,,請理解,。并非是最終的工程。如有疑問 QQ:332444767
圖紙簡介: 鋼結構圖紙,,節點大樣,,焊接符號,螺栓連接等,,總說明,,鋼材材質 投稿網友: w774903875 上傳時間: 2014-01-25
倉庫為丙類,層高為7.0m,。有規定: 儲存丙類固體物品的庫房,,不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。,,那要選什么樣的燈源,?
一個戊類倉庫 面積約4000平方米 高6米我采用的是250w金鹵燈 照度按照200 LX內部有甲方的用電設備,,所以預留了個配電箱同時我也把照明配電箱放在倉庫內了,在每個電動門旁邊我還給留了個小配電箱,。圖紙審查給我提類2個意見 一,、倉庫設計。一般的1:庫內不應設動力,、照明配電箱,。2:庫內照明不應采用超過100w大氣體放電燈。這個意見看的我真糊涂“一般的”“不應”,。 到底能不能設配電箱和用250w燈,??我看了《倉庫防火安全管理規則》 第三十八條 儲存丙類固體物品的庫房,,不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具,。當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時,應當對鎮流器采取隔熱,、散熱等防火保護措施,,確保安全,。 說的是丙類倉庫,,這個工程是戊類的,應該可以使用60W以上的燈具吧,,再說層高6米,,日光燈怎么夠?=====另:現在的圖審怎么都那么懶,只要一看圖
求24X72米糧食倉庫(柱距6米),,堆糧線高7米,,墻體的側壓力計算及相關糧食倉庫的通用計算程序,最好有EXCEL表格或者其他結構軟件,。
建標 172-2016 糧食倉庫建設標準
使用zdm軟件制作的三維深蓄下庫圖片
先有這么一個糧食倉庫,,長X寬是52X44米的,,高9米,輕鋼屋蓋,,外縱墻和兩面的山墻都是490mm厚的,,并且墻體構造柱為500X500的,直徑25的鋼筋,,構造柱間距5米,,當糧食堆到8米高的時候,山墻傾斜了,,而外縱墻沒事?,F(xiàn)在請教山墻怎么辦,怎么加固,,外面加扶壁柱嗎,,怎么加,緊急啊 多謝
圖紙簡介: 本圖紙是徐州某地鋼結構糧食倉庫建筑結構施工圖,,圖紙內容:基礎平面圖,,屋面系統布置圖,屋面檁條布置圖等,,可供參考,。 投稿網友: zhanglei381555 上傳時間: 2013-10-16
圖紙簡介: 該圖紙為宿遷市單層糧食倉庫建筑設計施工圖,為框架結構,,抗震設防七度,,圖紙主要包括:建筑設計說明,堆糧線以下平面圖,,堆糧線以上平面圖,,屋面平面圖,各立面圖,,剖面圖,,節點大樣,門窗表等,。 投稿網友: lchl880718 上傳時間:
30*36m跨的糧食平倉,,容積為30000m3,裝載容量10368噸,。請教各位前輩,,有專門的設計規范幫忙查一下,打電話去消防隊問了說國家公安部特別發文了但文件不知道在那里,!套用建筑設計防火規范里的消防水量,,師傅說不對的!
請問,哪位知道國家糧食儲備倉庫的消防系統應設計那些項目,,具體一些,,多謝,具體項目為四層老倉庫,,層高7米,,每層設三個房間,每個房間不超過1000平方米,,已有消防系統為消火栓系統,,房間內無任何消防系統,請問按現行消防需要添加那幾種消防系統,?謝謝,。[ 本帖最后由 ggxinjian 于 2010-6-11 10:32 編輯 ]
在附件里 僅供參考
圖紙簡介: 該圖紙為河南省單層鋼結構糧食倉庫建筑結構施工圖,圖紙包括:總說明,,平立面圖,,基礎平面布置圖,預埋平面布置圖,,結構平面布置圖,,屋面,、墻面檁條布置圖,,柱間支撐圖,,剛架詳圖,各種節點詳圖等,。 投稿網友: chetianhao 上傳時間:
糧食倉庫(2200M2,一層)需要設水噴淋么,?還是別的自動滅火系統,?1,消防提出需要設水噴淋,,個人認為糧食倉庫屬于不宜用水滅火場所(參考可不設室內消火栓的場所),。2,溝通后消防認為既然不宜設水噴淋,,要做其他形式的自動滅火系統(干粉,,氣體等)。3,,糧食倉庫(2200M2,,一層),真的需要做其他形式的自動滅火系統(干粉,,氣體等),?
物流倉儲倉庫,,磁力線安裝在貨架中間,每條巷道與地坪伸縮縫垂直交叉,,影響叉車使用,;計劃把伸縮縫挖出來,能從圖片看出伸縮縫整體結構嗎,?施工圖紙找不到了,,開挖會不會有影響?工程量大不大,?
一個糧食倉儲構筑物層高28.7m,在5處以下變為漏斗狀）斗上口高度?m,下口為3m,再以下我估計就是一些與其有關的設備了我想請問這個建筑燈具安裝在哪個位置,,現在個人理解應該是在3m處以下頂部吊管安裝,,采用金屬鹵化物燈(或熒光燈具),但要避開漏斗口,,不知道實際是否這樣,。望各位前輩賜教,,萬謝[ 本帖最后由 machinator 于 2009-10-21 12:04 編輯 ]