  • 【求地下機械車庫圖紙一套】

    如題,!誰有地下機械車庫的施工圖,,可以給我一套呢,?土木幣不夠,,無法下載文件,,又非常需要得到指點~~建筑的大蝦前輩們,,多多提攜下喔~~~感激不盡,感激不盡,!{:2_79:} 很需要,,求贈予!

  • 機械車庫圖紙 鋼結構部分

    圖紙簡介: 鋼結構設計全套圖紙,,機械車庫兩層,,升降橫移式 投稿網友: airer1 上傳時間: 2013-11-07 圖紙省份:

  • 巷道機械車庫消火栓噴淋問題

    小弟現在做一個工程,地下巷道式機械停車庫,,中間是巷道,,兩邊是停車為,,停100多輛車,兩層車位,,第一次接觸這類車庫,,不知道如何設計,,請教各位大神,,每層車位都需要設置噴淋,是上噴還是側噴,,中間的巷道用設置噴淋嗎,?工程內用設置消火栓嗎?平時是不進人的,,是不是就可以取消消火栓,?

  • 機械多層車庫的自動噴淋問題,!

    請教高手,,三層機械車庫的噴淋用水量如何考慮,最下層自動噴頭的布置如何考慮,,看了一些相關的資料,,還是不太清楚,第一次碰到這種車庫,,請大家幫?,謝謝了!

  • 土建車庫與機械立體停車庫的對比

    論文簡介:土建車庫與機械立體停車庫的造價成本,,運營方式,、功能空間的區別 投稿網友:jiamingsky 上傳時間: 2013-11-30 <

  • 二層迷你機械車庫全套圖紙

    二層迷你機械車庫全套圖紙

  • 求助,,機械車庫噴淋計算書算法

    如題,,機械車庫噴淋計算書應如何計算?如果為地庫,、地面,、地面二層三層車庫,那保護面積該如何???是否應按三層車庫疊加,?具體噴頭、管阻,、壓力該如何計算,,望各位專家不吝賜教,謝謝,。另外,,諸如,看教科書之類的就不要發了,,機械車庫因為存在不同支管引來的側噴噴頭,,所以同一保護面積內無法完全套用教材算法,再次感謝,。

  • 半地下車庫需要機械排煙么?

    半地下車庫需要機械排煙么?

    如圖車庫頂標高0.0車庫面積超過了2000

  • 地下室雙層機械車庫水量怎么算

    地下室雙層機械車庫,頂做普通下噴,下層做邊墻行側噴,計算160m2保護面積的水量的時候是不是要計算到上下2層噴頭同時動作?

  • 半地下室車庫需要機械排煙嗎?

    曾經有甲方說:他們已建的幾個半地下室車庫都采用自然排煙,,都沒什么問題,,連排風都沒有。面積大概是140米*30米,。但我保留意見,,覺得通風效果不好,汽車尾氣不易排出,,有火災的危險,。不知各位高手意見如何?,?若不搞排煙風機,,有必要在窗戶邊做個排氣扇嗎?風量如何選擇,?,?

  • 機械加速澄清池圖集S774(三)下載

    雖然淘汰了,但很有參考價值,。

  • 有關地下車庫機械排煙的排煙量的疑問

    有一地下車庫,,面積2200平,2.3米高,,一個防火分區,,兩個防煙分區,防煙分區面積都是1100平,,根據防火規范9.4.5規定,,負擔一個防煙分區的機械排煙量為60*1100=66000m3,但是根據汽車庫規范8.2.4規定,,換氣次數按照10次/h,,機械排煙量為1100*2.3*10=25300m3,,相差怎么這么大啊,是按照大的選呢還是怎么算的???

  • 地下汽車庫機械排煙量如何確定

    一地下汽車庫,面積1500m2,,層高3m,,9X9均布下翻梁,梁高800mm,,如何計算排煙量,? 方案一:按《汽車庫、修車庫,、停車場設計防火規范》GB5006797中,8.2.4條“排煙風機的排煙量應按換氣次數不小于6次/h計算確定”,。該地下汽車庫機械排煙量Q1=1500X3X6=27000m3/h,。(暫不考慮風量附加) 方案二:按《高層民用建筑設計防火規范》GB 5004595(2005年版)中,8.4.2條,,該地下汽車庫的排煙量可按以下至少兩種方法計算,。 A、按《建筑設計防火規范》GB500162006中,,9.4.2條“每個防煙分區的建筑面積不宜超過500m2”,,該地下汽車庫暫分為3個防煙分區,每個分區面積500m2,,則排煙量Q2=120X500=60000m3/h,。B、按《汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范》GB5006797中,8.2.2條“設有機械排煙系統的汽車庫,,其每個防煙分區的建筑面積不宜超過2000m2”,,該地下汽車庫暫分為1個防煙分區,則排煙量Q3=60X1500=90000m3/h,。 到底按哪個 Q

  • 上海機械停車庫設計規范

    上海機械停車庫設計規范

  • 機械式立體車庫噴淋怎么做

    本人要做一個地下停車庫工程,,是機械立體停車庫,請教一下噴淋怎么布置,,除了正常的上噴,,下層的每個車位前后需要布置側噴噴頭嗎,用水量還是按原來的計算嗎,,

  • 機械式立體停車庫具有的特點

    知識點:地面電機車庫

  • 這樣得地下車庫應該做機械排煙么,?

    我現在有個車庫建筑面積2164,包括帶防火門得配電間,,水泵房,。除去這些輔助房間后車庫得面積小于2000,請問這時車庫應該做機械排煙么,?

  • 地下汽車庫是否需要機械通風

    我們知道規范規定2000以上地下汽車庫需要機械排煙 2000以下不滿足30米要求的也需要但請問地下汽車庫需不需要設通風系統,?看汽車庫防火規范 地下汽車庫必須設通風系統?以前我也設計,,但現在老板和甲方在一個工程都不想做,,不知道大家實際是怎么做的 ,有沒有其他規范可以提供,?

  • 這樣的自行車庫可以不機械排風不?

    這樣的自行車庫可以不機械排風不,?

    各位前輩,幫忙看下,,這樣的自行車庫是否可以不設置機械排風,?圖中空區域直接與室外相通??煞窨醋鍪谴熬??