CECS162-2004 給水排水儀表自動化控制工程施工及驗收規程
我從筑龍網花了大洋下載,這里放上,,給需要的朋友。自動化儀表工程施工及驗收規范 (GB50093-2002)
中華人民共和國國家標準工業自動化儀表工程施工及驗收規范(GBJ93-86) ________________________________________第六章 儀表用電氣線路的敷設第一節 一般規定 第6.1.1條 電纜(線)敷設前,,應做外觀及導通檢查,并用直流500伏兆歐表測量絕緣電阻,,其電阻值不應小于5兆歐,;當有特殊規定時,應符合其規定,。 第6.1.2條 線路應按最短途徑集中敷設,、橫平豎直、整齊美觀,,不宜交叉,。 第6.1.3條 線路不應敷設在易受機械損傷、有腐蝕性介質排放,、潮濕以及有強磁場和強靜電場干擾的區域,。當無法避免時,應采取保護或屏蔽措施,。 第6.1.4條 線路不應敷設在影響操作,,妨礙設備檢修、運輸和人行的位置,。 第6.1.5條 當線路周圍環境溫度超過65℃時,,應采取隔熱措施;處在有可能引起火災的火源場所時,,應加防火措施,。 第6.1.6條 線路不宜平行敷設在高溫工藝設備、管道的上方和具有腐蝕性液體介質的工藝設備,、管道的下方,。 第6.1.7條 線路
1.《自動化儀表工程施工及驗收規范》GB50093-2002
R 自動化儀表工程施工及驗收規范
第九章 室外供熱工程施工質量管理第十章 室內供熱工程施工質量管理第十一章 鍋爐及附屬設備安裝施工工程質量管理第十六篇 通風與空調工程施工技術與質量驗收標準規范第一章 采暖通風與空氣調節設計規范第二章 通風與空調工程施工質量驗收規范第三章 送排風系統工程施工質量管理第四章 空調風系統工程施工質量管理第五章 凈化空調系統施工質量管理第六章 制冷設備系統工程施工質量管理第十七篇 建筑照明工程設計施工與質量管理標準第一章 建筑照明設計標準第二章 建筑照明設計標準(條文說明)第十八篇 智能建筑工程施工質量驗收第一章辦公自動化系統工程施工質量管理第二章綜合布線系統工程施工質量管理第三章智能化集成系統工程施工質量管理第十九篇 自動化儀表工程施工及驗收規范附錄 建筑工程質量驗收資料管理附錄一建筑工程施工技術資料附錄二建筑工程質量保證資料
簡要說明:主要安裝儀表設備有溫度儀表、壓力儀表,、流量儀表,、物位儀表,、分析儀表、旋轉機械量儀表,、執行器,、現場儀表盤、箱,、柜,、臺、其它,。 文件格式:Word 文件大?。?07 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:01 編輯 ]
建筑涂飾工程施工及驗收規程(JG-T29-2003)
哪位大俠有呢,,可不可以共享,,在這里先謝謝了1!?。,。。,。,。。,。,。?!我們公司沒有這些規范,,我又是小輩,很多東西都不懂,,希望前輩們大力支持,!
5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收,。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管,、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。 雨水管道宜使用塑料管,、鑄鐵管,、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。 懸吊式雨水管道應選用鋼管,、鑄鐵管或塑料管,。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度,。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格,。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定,。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管,、復合管,、鍍鋅鋼管和銅管。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行,。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗,。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa,。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏,。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置
8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接,。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條,。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣、水同向流動的熱水采暖管道和汽,、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣,、水逆向流動的熱水采暖管道和汽、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水,。檢驗方法:觀察,水平尺,、拉線、尺量檢查,。8.2.2 補償器的型號,、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄,。8.2.3 平衡閥及調節閥型號,、規格、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求,。安裝完后應根據系統平衡要
9 室外給水管網安裝9.1 一般規定9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收,。9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管、復合管,、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管,。塑料管、復合管或給水鑄鐵管的管材,、配件,應是同一廠家的配套產品,。9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施,。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置,、型式必須符合設計要求。9.2給水管道安裝主控項目9.2.1 給水管道在埋地敷設時,應在當?shù)氐谋鶅鼍€以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小?00mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 檢驗方法:現場觀察檢查,。9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井,、化糞池、公共廁所等污染源,。 檢驗方法:觀察檢查,。9.2.3 管道接口法蘭、卡扣,、卡箍等應安裝在檢
11 室外供熱管網安裝11.1 一般規定11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收。11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求,。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 管徑小于或等于40mm時,應使用焊接鋼管,。 2 管徑為50~200mm時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管。 3 管徑大于200mm時,應使用螺旋焊接鋼管,。11.1.3 室外供熱管道連接均應采用焊接連接,。11.2 管道及配件安裝主控項目11.2.1 平衡閥及調節閥型號、規格及公稱壓力應符合設計要求,。安裝后應根據系統要求進行調試,并作出標志,。 檢驗方法:對照設計圖紙及產品合格證,并現場觀察調試結果,。11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求,。回填前應注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性,?;靥顟?yīng)按設計要求進行。 檢驗方法:回填前現場驗核和觀察,。11.2.3 補償器的位置必須符
13 供熱鍋爐及輔助設備安裝13.1 一般規定13.1.1 本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa,、熱水溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收。13.1.2 適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范,、規程和標準的規定,。13.1.3 管道、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行,。13.1.4 保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm,。當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm。13.2 鍋爐安裝主控項目13.2.1 鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標,、標高,、幾何尺寸和螺栓孔位置應符合表13.2.1的規定。表13.2.1 鍋爐及輔助設備基礎的允許偏差和檢驗方法項次 項目 允許偏差(mm) 檢驗方法1 基礎坐標位置 20 經緯儀,、拉線和尺量2 基礎各不同平面的標高 0
13.3.12 單斗式提升機安裝應符合下列規定: 1 導軌的間距偏差不大于2mm,。 2 垂直式導軌的垂直度偏差不大于1‰;傾斜式導軌的傾斜度偏差不大于2‰。 3 料斗的吊點與料斗垂心在同一垂線上,重合度偏差不大于10mm,。 4 行程開關位置應準確,料斗運行平穩,翻轉靈活,。 檢驗方法:吊線墜,、拉線及尺量檢查。13.3.13 安裝鍋爐送,、引風機,轉動應靈活無卡碰等現象;送,、引風機的傳動部位,應設置安全防護裝置。 檢驗方法;觀察和啟動檢查,。13.3.14 水泵安裝的外觀質量檢查:泵殼不應有裂紋,、砂眼及凹凸不平等缺陷;多級泵的平衡管路應無損傷或折陷現象;蒸汽往復泵的主要部件、活塞及活動軸必須靈活,。 檢驗方法:觀察和啟動檢查,。13.3.15 手搖泵應垂直安裝。安裝高度如設計無要求時,泵中心距地面為800mm,。 檢驗方法:吊線和尺量檢查,。13.3.16 水泵試運轉,葉輪與泵殼不應相碰,進、出口部位的閥門應靈活,。軸承溫升應符合產品說明書的要求,。 檢驗方法:通電、操作和測溫
建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002l 總 則1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,統一建筑給水,、排水及采暖工程施工質量的驗收,保證工程質量,制定本規范,。1.0.2 本規范適用于建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收,。1.0.3 建筑給水,、排水及采暖工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量驗收的要求不得低于本規范的規定,。1.0.4 本規范應與國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300配套使用,。1.0.5 建筑給水、排水及采暖工程施工質量的驗收除應執行本規范外,尚應符合國家現行有關標準,、規范的規定,。2 術 語2.0.1 給水系
4 室內給水系統安裝4.1 一般規定4.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa的室內給水和消火栓系統管道安裝工程的質量檢驗與驗收。4.1.2 給水管道必須采用與管材相適應的管件,。生活給水系統所涉及的材料必須達到飲用水衛生標準,。4.1.3 管徑小于或等于l00mm的鍍鋅鋼管應采用螺紋連接,套絲扣時破壞的鍍鋅層表面及外露螺紋部分應做防腐處理;管徑大于l00mm的鍍鋅鋼管應采用法蘭或卡套式專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭的焊接處應二次鍍鋅。4.1.4 給水塑料管和復合管可以采用橡膠圈接口,、粘接接口,、熱熔連接、專用管件連接及法蘭連接等形式,。塑料管和復合管與金屬管件,、閥門等的連接應使用專用管件連接,不得在塑料管上套絲。4.1.5 給水鑄鐵管管道應采用水泥捻口或橡膠圈接口方式進行連接。4.1.6 銅管連接可采用專用接頭或焊接,當管徑小于22mm時宜采用承插或套管焊接,承口應迎介質流向安裝;當管徑大于或等于22mm時宜采用對口焊接,。4.1.7 給水立管和裝有3個或3個以上配水點的支管始端,均應安裝可折卸的連接
看到大家都在苦苦追尋《建筑給水排水與采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002.pdf正好我收集了,,今天給大家傳一下
給水排水及采暖工程施工質量驗收規范2002