樓梯剪力墻處暗梁配筋圖中好像沒有設置,?一般怎么配筋,,求高手指點,謝謝~
本帖最后由 無間道 于 2014-2-16 16:16 編輯 在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁,。連梁一般具有跨度小,、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點,。一般在風荷載和地震荷載的作用下 ,連梁的內力往往很大。此外 ,高層建筑中 ,由于連梁兩端墻肢的不均勻壓縮 ,會引起連梁兩端的豎向位移差 ,這也將在連梁內產生內力,。在設計時 ,即使采取降低連梁內力的各種措施 ,如 :增大剪力墻的洞口寬度,、在連梁中部開水平縫、在計算內力和位移時對連梁剛度進行折減,、對局部內力過大層的連梁進行調整等 ,仍難使連梁的設計符合要求,。基于這種情況 ,本文將提供連梁設計的幾個建議 ,并且討論連梁設計時的配筋計算,。
施工中,墻肢多長 可以將梁的配筋拉通,?畫圖時,,是否可以歸并為一根多跨梁?
拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教?。?!
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?
本帖最后由 mwj0131 于 2013-12-6 14:44 編輯 現在畫梁的施工圖一般都是平法表示,,請教一下如何用《11G101-1》中的梁平法準確表示如下情況的梁上部鋼筋呢? 理想的鋼筋擺放如圖中標注所示,希望6跟25/3跟22向跨中方向延伸L/3,向支座方向延伸到框架柱.但是用平法的表示方式無法表示出來,所以只能是讓6跟25/3跟22通長了,這樣能滿足需要滿足的配筋,但是造成了很大浪費(中間跨的跨中不用通長,兩邊跨的支座處可以僅用7跟25). 請教一下各位網友,類似的情況你們是如何表示的呢?是加一些說明以輔助呢或者是圖示的方法.望不吝賜教,十分感謝.
1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消,?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,,請問是不是無所謂?。?.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果,。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,,而一般墻就看wpj.
剪力墻為什么要設置暗柱,?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋,?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
剪力墻厚200,,兩段墻垂直,,一邊長1700,一邊長1500,,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢,?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”,。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
1,、請問大神剪力墻連梁的構造筋是放在連梁箍筋外側還是連梁箍筋內側,? 2、未注明的墻梁側面腰筋同所在墻身的水平分布筋,, 那此時水平筋還是在連梁箍筋外側嗎,?
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎,?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,,構架柱和暗柱有什么區別嗎,?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,,套異形柱的子目嗎,?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,,謝謝了,!
我用梁單元擴展生成剪力墻,,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,,刪除時可以選擇“包括自由節點”么,?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢,?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢,?請指點一下吧,!謝謝!
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
在用satwe計算結果配筋時候,對于一端在剪力墻上,,一端在主框架梁上的梁如何定位,?屬于主梁,次梁,,懸挑梁,?如果看成懸挑的話跟跨度有關系嗎?彎矩包絡圖中兩端彎矩差多少才可以看成懸挑,?求大神前來解惑
請教各位大俠小弟對剪力墻結構中的剪力墻和框架梁配筋不能確定(和03G101的構造大樣不盡相同),,小弟畫了幾個大樣(詳附件),請各位大俠告訴我哪個大樣才是正確的,?請不吝賜教,!謝謝!,!
新手的迷惑:1.七度區,,十八層剪力墻結構,,中間樓層部分梁配筋最大,同一個位置中間樓層個別梁配筋是別的樓層的兩倍,,這個正常嗎,?2.如果按計算結果畫施工圖,那只能按計算最大的結果配筋,,這樣一方面浪費,,一方面對受力也不好,大家是怎么處理這個問題的,,畫梁施工圖分幾個標準層畫,。
請教各位大俠小弟對剪力墻結構中的剪力墻和框架梁配筋不能確定(和03G101的構造大樣不盡相同),,小弟畫了幾個大樣(詳附件),請各位大俠告訴我哪個大樣才是正確的,?請不吝賜教,!謝謝!,!