  • 熱通量傳感器可以幫助檢測土壤熱通量分布情況

    土壤熱通量是指單位時間內通過土壤剖面的熱量。它的值取決于上下土層之間的溫度梯度和土壤的導熱系數,。土壤溫度是森林氣候的重要因素,與植物生長密切相關,。不同坡度和坡向的林分,光照條件的不同,,使土壤溫度和土壤熱通量發生相應的變化,。

  • 電纜鋪設土壤熱阻系數的選擇,?

    查YJV22電纜載流量的時候,,鋪設土壤熱阻系數是怎么選擇的?一般是2.5嗎,?還有進戶線一般有穿管,,是按照直接埋地選擇電纜載流量嗎?

  • 地源熱泵土壤熱平衡問題

    參加2006年全國暖通空調制冷年會有關熱泵的專題,,有專家提出的解決放,、吸熱不平衡的辦法有:1、余熱利用,。采用帶熱回收的地源熱泵機組,,夏季利用制冷機的冷凝熱(這部分熱量本來是要排到地下土壤中去的)來制取生活熱水,,既得到了供住戶使用的衛生熱水,,又減少了系統對大地的熱排放,有利于解決南方地區夏季放熱量大,、冬季取熱量小的土壤熱平衡問題,。2、地下水滲流的分析利用,。地下水滲流傳熱的影響很大,,地埋管應埋在地下水流速較大的地區。3,、輔助換熱,。地下水無滲流的地方,則應采用冷卻塔+地埋管等混合形式(地埋管可考慮承擔40~70%)。建筑面積3000㎡以下,,可做單一地埋管地源熱泵,,5000㎡以上宜采用混合式冷卻方式。4,、調整地下換熱器的設置與結構,,增大體形系數。增加埋管長度,;增大埋管間距,;井深適當降低。5,、分區輪換間歇運行,。

  • 土壤熱泵中央空調工作原理

    熱泵實質上是一種熱量提升裝置,它本身消耗一部分電能,從環境介質中提取幾倍于輸入電能的能量,提高溫位進行利用,這也是熱泵節能的原因。.土壤熱泵

  • 請教:關于水平式土壤熱泵的設計

    眾所周知,土壤熱泵是一種綠色環保的空調方式,想請教一下各位大蝦,水平式土壤熱泵設計時都需要注意哪些問題,?與豎直埋管的土壤熱泵系統不同之處,,如:水平埋管是否分單u雙u,水平埋管的埋深為多少等設計要注意什么問題?

  • 地埋管土壤熱物型測試報告

    地埋管土壤熱物型測試報告

  • 請教:土壤熱阻系數對電纜載流量的影響

    如題:配三P501,,表9-20與50217電纜規范表D.0.3完全不一致,。若熱阻系數為2.0,則此時的載流量修正系數該是1.06還是0.87???

  • 美國產土壤熱阻分析儀KD2

    美國產土壤熱阻分析儀KD2

    KD2熱特性分析儀 美國產土壤熱阻分析儀 完全熱特性測量操作簡便、能耗低,、電池操作無需校準直接快速讀數菜單結構簡單同時測量熱傳導率,、熱擴散率、熱阻和溫度應用領域能量平衡中的土壤熱通量研究埋藏電纜的熱耗散研究地熱設計火災土地的土壤熱流量研究有關物質水分和密度的熱特性研究種子萌發的影響因素 測量速度 2分鐘 精度 5%熱傳導/熱阻 10%熱擴散 測量范圍 k(熱傳導):0.02~2wm-1c-1 d(熱擴散):0.1~1.0mm2s-1 r(熱阻): 0.5~10mcw-1 操作環境 5~40℃ 電源 3.0v cr2型鋰電池 傳感器探針 針 長:60mm 針直徑:0.9mm 纜線長:72cm 重量 148克KD2是一款小巧,、便攜的土壤熱特性測量儀器,,可以直接測量土壤熱傳導和熱阻,測量時間90秒,。主要應用于現場測定土壤等樣品的熱特性

  • 2013年案例下午第6題,土壤熱阻系數修正討論

    GB50217附表C.0.3的熱阻系數基準是2.0,,按題干條件熱阻系數為3.0,,參考答案給出的修正系數直接依據表D.0.3取為0.75,但該表的修正系數是針對1.2熱阻值修正的,,修正值是不是應該去:0.75(3.0的對1.2的修正)/0.87(2.0對1.2的修正),?

  • 土壤CO2通量梯度觀測技術和方法的理論,、假設與應用進展

    土壤呼吸主要包括大氣-土壤界面 CO 2 釋放量和土壤中 CO 2 儲存量變化兩部分, 深入理解土壤 CO 2 的產生和遷移過程是全面認識陸地生態系統碳循環的基礎,。通量梯度法是基于測量擴散驅動的 CO 2 濃度梯度和擴散系數計算 CO 2 通量的方法, 依據菲克第一定律可以計算出不同深

  • 土壤熱阻系數 對載流量的影響

    土壤熱阻系數 2009全國民用建筑工程設計技術措施 電氣 5.6.5 電線、電纜載流量,除應滿足其回路的運行負荷要求,,尚應考慮環境溫度,、線路的敷設方式和條件等綜合因素的影響。 3 電線,、電纜在不同敷設方式時,,其載流量的校正系數應符合下列規定: 3)不同土壤性質而引起的載流量修正系數,室外直埋敷設電纜其埋敷深度應大于或等于

  • 【求助】地埋管地源熱泵系統,,如果僅冬季采暖,,夏季如何平衡土壤熱量?

    北方很多地區僅考慮冬季供暖,,夏季不制冷,,如果采用地埋管地源熱泵系統,夏季如何平衡土壤熱量,,如何向土壤中補充熱量,?:kiss:[ 本帖最后由 hvacer08 于 2009-7-28 16:54 編輯 ]

  • 請教:電纜載流量、載流量校正系數,、土壤熱阻率之間有什么關系,?

    大家好,小弟新人一個,,看到04DX101里有個“載流量修正系數,,土壤熱阻率”我就很困惑,我一直都是在圖集上選擇載流量,,上面也寫得土壤熱阻系數什么的,,我一般都按最高的選,但我很困惑,。 比如我一個總箱里的總進線開關是250A的,,我一般就選YJV22直埋進戶,,想問問大家:1:我選電纜的載流量時應該心里確定電纜載流量大于250還是315(上級斷路器的Ie),?2:確定上面條件后,我查表確定到載流量后,,又確定我土壤熱阻率是1.6 它倆有什么關系,?3:發生完上述關系后,我如何查校正系數?4:校正系數跟此時需要選擇的電纜的載流量兩者又有什么關系,?相乘,?5*:假如現在有一BV-3X1.5 SC15 的電線,它的載流量校正系數應該查04DX101上面的哪個表,?,?YJV,YJV22,,VV呢,?小弟不勝感激!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。,。。,?!

  • 熱流傳感器和熱通量傳感器用于管道輸熱保溫熱流檢測

    集中供熱管道工程是改善城市環境、空氣質量和現代化水平的重要措施,。它關系到人民的切身利益,,對增強城市競爭力、實現節能減排目標,、維護社會和諧具有重要意義,。目前,我國許多城市的大型集中熱源很少,,供熱管網建設也不完善,,尤其是在城區和新城鎮。

  • 冬季施工土壤的防凍與保溫

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 編輯 1 對于大面積的土方工程宜采用翻松耙平法施工,。在擬施工的部位應將表層土翻松耙平,,其厚度宜為20mm~30cm,其寬度宜為開挖時凍結深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和,。翻松耙平后的凍結深度宜按本規程附錄A估算,。2 在初冬降雪量較大的土方工程施工地區,宜采用雪覆蓋法,。開挖前,,在即將開挖的場地宜設置籬笆或用其他材料堆積成墻,高度宜為50cm~100cm,,間距宜為10m~15m,,并應與主導風向垂直。面積較小的基槽(坑)可在預定的位置上挖積雪溝(坑),,深度宜為30cm~50cm,,寬度為預計深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。3 對于開挖面積較小的槽(坑),,宜采用保溫材料覆蓋法,。保溫材料可用爐渣、鋸末,、刨花,、稻草、草簾,、膨脹珍珠巖等,,再加蓋一層塑料布。保溫材料的鋪設寬度為待挖基槽(坑)寬度的兩倍加基槽(坑)底寬之和,。其厚度按本規程附錄A計算確定,。4 挖好較小的基槽(坑)的保溫與防凍可采用暖

  • 淺談關于如何防治土壤污染

    摘要: 本文簡要介紹了土壤污染的概念,,土壤污染物的來源,、分類,。針對不同的污染物來源介紹了相應的防治措施。 關鍵詞: 土壤污染,;土壤污染物,;防治措施 土壤污染屬環境污染的范疇。環境污染指的是人類活動所引起的環境質量下降而有害于人類或生物正常生存和發展的現象,。環境污染的產生是一個從量變到質變的發展過程,,當某種能造成污染的物質的濃度或總量超過環境自凈能力

  • 電通量試驗結果的如何處理,?

    采用6h 電通量法檢測混凝土的抗氯離子滲透性能時,,計算機可自動采集得到電流隨時間變化的相關數據,根據電流-時間的數據可以計算得到一個“電通量計算值”,,該值與電通量試驗顯示的結果“電通量實測值”之間存在一定的差別,,一般“計算值”高于“實測值”,計算值與實測值的比值在1.07~1.10之間不等,。采用直徑100mm,,厚度50mm的試塊進行試驗時,根據規范GB 50082的規定,,通過直徑為95mm的試件的電通量,,需乘以(95/100)^2=0.9025的系數。問題:電通量試驗的最終結果取下列哪一個:①計算值②實測值③計算值×0.9025④實測值×0.9025