  • 求教變頻器防塵防潮措施

    港口門座式起重機用變頻器,,由于是散貨碼頭,,礦粉等粉塵污染較嚴重,。定期除塵工作量大,現想對配電柜和變頻器做些改進,,加強其防塵防潮效果,,希望大家多多給些建議。

  • 高壓室各種柜體內部防潮小措施~

    (1) 利用停電機會清擦設備,,使開關柜內保持清潔,。(2) 密閉高壓室,。高壓室的通風窗、通風口,,按規程規定落實空氣過濾措施,。使高壓室內空氣保持清潔。(3) 高壓室安裝除濕機或除濕空調,,裝設自然通風排潮通道,保持高壓室內空氣干燥(4) 開關柜下邊的電纜溝,、電纜隧道,、電纜孔洞作防水密封,加裝自然通風排潮通道,,保持電纜隧道空氣干燥,。(5) 改進高壓室建筑設計,高壓室房頂女兒墻頂部加沿板,,出線穿墻套管土方設雨搭,。(6) 出線穿墻套管固定鋼板,應順墻體中心線距外墻面至少100mm 安裝,。出線穿墻套管固定鋼板和框架之間的縫隙,,應采用搪錫高壓密封??蚣芘c墻體窗口之間的縫隙,,應使用建筑防水材料密封。

  • 冷庫隔熱防潮措施有哪些方面,?

    冷庫是用于儲存和保鮮食品的重要設施,為了確保冷庫內溫度穩定和食品質量安全,,隔熱和防潮措施是至關重要的,。下面我們來看看冷庫隔熱防潮措施有哪些方面。首先,,冷庫的墻壁和天花板需要采用保溫材料進行隔熱處理,。常見的保溫材料包括聚氨酯泡沫板、擠塑聚苯乙烯板等,。 這些材料具有優異的隔熱性能和耐潮性能,,可以有效減少冷庫內外溫度的傳導和對流。此外,,保溫材料還要具有良好的耐火性能,,以確保冷庫的安全性。其次,,冷庫的門和窗戶也需要進行隔熱和防潮處理,。通常采用雙層或三層玻璃窗戶以增加隔熱效果,,門的密封性和保溫性能也需要得到加強。 在防潮方面,,可以在門和窗戶周圍安裝密封條,,避免濕氣和雨水的侵入。另外,,冷庫的地面也需要進行防潮處理,。在地面施工時,要使用防潮的地面材料,,

  • 電氣柜受潮危害及防潮措施

    如今城市與住宅小區為了美觀,,配電線路多采用電纜、環網柜,、開閉所等電力設施,,尤其在現代小區或大型商場等地,為了節省附屬設施的占地面積,,通常會修建地下開閉所,。這類地方環境封閉陰暗,空氣不易對流,,容易匯聚潮氣,,在相對濕度大于一定程度后便會產生大量凝露,從而逐步對電力設備造成一系列嚴重危害,,成為柜內設備故障的重要原因,。因此,本文針對柜內電氣設備受潮危害及防潮措施進行探討,。 1 柜內受潮原因及危害

  • 海城市防洪防潮工程措施

    沿海城市會遇到潮水和河洪碰頭的情況,設計時應加以重視,充分考慮各種不利因素的組合.結合工程實例介紹了抬高城市用地高程;海堤防潮,、山洪外排、內湖調蓄;設置排澇泵站及分洪渠道等幾種防洪防潮工程措施.下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/201386.shtml

  • 二次構造柱用泵-冬季防潮要做好哪些措施,?

    高溫天氣剛結束天氣就變暖了,冬天馬上也要到來了,,那么二次構造柱用泵冬季施工防潮要做好哪些措施呢,?這直接關系著二次構造柱用泵

  • 關于工業電鍍企業10kV配電設備的防腐,、防潮措施

    關于工業電鍍企業10kV配電設備的防腐,、防潮措施,以及設備的選擇等問題現場有些設備不到兩年時間,,設備里面的零件全部面目全非,,嚴重影響設備的安全運行!若有想法者敬請暢所欲言,,多多指點,,謝謝,! 電氣設計新手!

  • 從兩類事故談工廠電氣設備的防潮措施 (轉載)

    1 概述 電氣設備受潮,,首先表現在設備的絕緣性能下降,,絕緣老化加速。根據目前的介質理論,,環境濕度增加使得電介質的電導率,、相對介電系數、介質損失角正切值相應增大,,擊穿場強降低,。值得注意的是,絕緣的破壞過程往往是在熱的作用下變脆,,受振動后開裂,潮氣進入裂縫后,,很低的電壓也會引起放電,,造成絕緣材料擊穿。其次,,裸露的金屬導體隨著濕度的增加,,一般來說其氧化腐蝕會加快(特別是在其粘附粉塵的情況下),使導體聯接處接觸電阻增大,,造成局部過熱,。因而,長期處在潮濕環境中的電氣設備,,如不采用防潮措施,,其使用壽命會大為降低,并引發嚴重的電氣事故,。 2 兩類典型電氣事故的原因分析 2.1 電動機在起動過程燒毀 我廠曾多次發生這樣的事故:電動機停機一段時間后(定檢,、中修、大修生產線),,電動機在起動過程中,,其空氣開關跳閘,仔細檢查后發現電動機定子繞組匝間短路,,致使不能按時恢復生產,。 對電動機的開關、線路,、繼電保護以及所帶機械進行檢查,,未發現異常現象,。根據安全規程,,380V電機絕緣電阻R≥0.5mΩ便可開機,。電動機開機前,一般只須測量其繞組的

  • 關于《技術措施》的疑問

    《全國民用建筑工程設計技術措施》電氣2009版已經正式發布了?,F(xiàn)在我所在的城市施工圖審查人員在審圖過程中,,據此提出了很多審圖意見,當然了,,我也很同意這些意見,,并非常感謝審查人

  • 北務二次構造柱泵冬季防潮-保護措施要做好

    北務二次構造柱泵應定期更換軸承座上的潤滑油,正常情況下6個月更換一次,。其次,,電機上沒有水印,防止電機受潮,,在受潮后會影響設備的使用和安穩,。冷季后,如有結冰現象,,應停止北務二次構造柱泵,,應與密封冷卻水相連,在解凍時加熱水,,必要后與手進行板動力耦合后,,再根據發射步驟再次進行柔性操作。北務二次構造柱泵水泵與冷卻水裝置在開車前應連接冷卻水,,泵正常運行時,,泵可以繼續連接。如果條件不允許,,就可以停止,。北務二次構造柱泵出口閥門的操作稱為閉式壓力運行狀態,所有塑料或襯里塑料泵壓力關閉運行時間應盡可能縮短,。北務二次構造柱泵常溫介質限制在不超過5分鐘,,不超過2分鐘(高溫介質)。之后北務二次構造柱泵不能承受進口和出口管道的重量,。進氣道越短,,泵出口到閥門的垂直高度越好,越短越好,。

  • 關于降低風管共振的措施

    有一靜吧,,風管在音樂開啟時共振比較嚴重,發出聲音,,甲方要求減少或降低噪音,。有什么可行的方法和資料(即如何采用什么具體的材料尺寸、厚度)。請詳解,,謝謝,!

  • 關于抗震構造措施的問題

    《高規》3.9.5明確:抗震設計的高層建筑,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,,地下一層以下抗震構造措施的抗震等級可逐層降低,,但不應低于四級。 地下兩層的高層,,當地下室頂層作為上部結構的嵌固端時,,柱、墻的軸壓比限值地下二層是否理解為可以降低一級考慮,。比如原來一級的可以降為二級,,原來三級的可以降低為四級? 另外,,當地下室頂層（比如?.00)作為上部結構的嵌固端時,,土0.00以下是否可不設約束邊緣構件?如果需要設置,,約束邊緣構件是否也可以按照上一問題降低一級抗震等級考慮,?

  • 2009JSCS-5電氣技術措施

    在論壇上搜索了一下,沒有這本技術措施,,上傳來給大家看看

  • 家居怎么解決防潮和異味

    當下,有很多家庭的衛浴間,,經常出現潮濕,、有異味,特別是沒有窗戶的衛生間,,通風不順,, 甚至會出現浴室柜發霉、掉漆,、變形的現象,,時間長了墻面瓷磚也會有脫落,對此很多人也感到很困惑,,其實,,只要裝修或平時使用時注意一些,還是可以避免的,。

  • 關于抗震構造措施的疑惑

    在2012年真題下午(25題)答案,,高規里3.9.2規定按照八度進行抗震構造措施,給出了剪力墻抗震等級為一級抗震等級,。剪力墻底部加強部位墻肢的剪力設計值進行調整,,請問一下抗震構造措施中包括內力調整嗎?求大神給解釋一下

  • 基礎與墻身(柱身)的劃分

    問題補充:徹筑工程量一般規則三,、基礎與墻身(柱身)的劃分1,、基礎與墻(柱)身使用同一種材料時,,以設計室內地面為界(有地下室者,以地下室室內設計地面為界),,以下為基礎,,以上為墻(柱)身。這句話的意思是室內地坪以下的是基礎,,所有的構件都套基礎定額子目對嗎,?比如以下有墻,就套基礎砌體子目是不是,?2,、基礎與墻身使用不同材料時,位于設計室內地面為±300mm以內時,,以不同材料為界線,,超過±300mm時,以設計室內地面為界線,。這句話是什么意思呢,?

  • 各位請教關于措施費的問題

    我最近看到別人做的消防預算里措施費里的超高費里有第二冊也有第八冊和第七冊的。我想清問一下措施費是不是應該根據所作預算所涉及的分冊用,,其它分冊里沒有的項目調用別的分冊也應該用所涉及的分冊例如:我做的是噴淋但有些項目在供水里措施費應該按噴淋算就不用再套供水的措施費了,。不知各位大蝦有何見解~~~~

  • 《措施》需要系數的解釋

    《措施》P247頁用電負荷需要系數里有:按單相配電計算戶數、按三相配電計算戶數,,來取系數值,。 那么這里的單相和三相是指住戶家內的配電還是樓層電表箱的配電呢?怎么劃分,?(我們普通住宅家內沒有三相配電的吧)

  • 污水的消能措施如何完成?

    兄弟我在日前碰到一個工程,。是一個D200的污水管道,,采用壓力輸送,最后進入重力流的污水干管,。由于途中要穿越一座高差30米的山,,經過計算,在終點污水還有大約15米的水頭,,如何消能,?原計劃采用減壓閥的,但是減壓閥的話不適于污水,,用鋼筋混凝土消能井,,但是找不到計算的方法和依據。請問如何解決?