怎么兩個表會不同,,抗震規范上沒有六度1,2,,3層等的構造柱設置部位嗎,?六度1,,2,3層構造柱在哪設置,?
建筑室內消火栓的設置位置應滿足火災撲救要求:1,、室內消火栓應設置在樓梯間及其休息平臺和前室、走道等明顯易于取用,,以及便于火災撲救的位置,。2、住宅的室內消火栓宜設置在樓梯間及其休息平臺,。3,、汽 ** 內消火栓的設置不應影響汽車的通行和車位的設置,并應確保消火栓的開啟,。4,、同一樓梯間及其附近不同層設置的消火栓,其平面位置宜相同,。5,、冷庫的室內消火栓應設置在常溫穿堂或樓梯間內,。6、建筑室內消火栓栓口的安裝高度應便于消防水龍帶的連接和使用,,其距地面高度宜為1.1m,;其出水方向應便于消防水帶的敷設,并宜與設置消火栓的墻面成90°角或向下,。7,、設有室內消火栓的建筑應設置帶有壓力表的試驗消火栓,對于多層和高層建筑應在其屋頂設置,,嚴寒,、寒冷等冬季結冰地區可設置在頂層出口處或水箱間內等便于操作和防凍
在進行高層建筑消防設計時,,根據室外消防用水量確定室外消火栓的數量,那么室外消火栓應該是接在消防給水在室外管線上的,,為什么在水施工圖上都沒有畫呢,?是我理解錯了嗎?
請問規范上有無水力警鈴的設置位置的具體要求,一般是不是都設置在地下室消防水泵房內,,業主單位要求設置在消防控制中心內(一層),,請問是否可行?再還有水力警鈴的數量是根據分區來設置的嗎,,是不是每個噴林分區都要有一個,,如果是這樣的話,那么多水力警鈴都要放在消防控制中心,,如何處理,?
弱弱的問一句,鋼結構中焊釘的作用是什?,一般設置在什么部位,?
有一高層建筑 1~4層為商場 5~26層為賓館 商場和賓館都做了中央空調 制冷機房在地下室 現在商場和賓館分別作冷卻塔 請問冷卻塔設置在哪 是在26層屋頂還是商場屋頂(商場比賓館面積大很多,商場屋頂有一大片空地)還是賓館屋頂商場屋頂分別設
風管調節閥是為了調節風管風量的,,以經常用的手動對開多頁調節閥為例,,是應該設置的不利管路上還是設置的有利管路上呢?如下面圖,,調節閥的設置位置對嗎,?還有就是如果支管只有一個風口,在支管是應該設置調節閥還是設置蝶閥呢?跪求賜教
一,、腰梁 腰梁設置在支護結構頂部以下傳遞支護結構與錨桿支點力的zhi鋼筋混凝土梁或鋼梁,。 所謂腰梁是用在擋墻上,在擋墻的中間高度上設置一條橫向的梁,??梢园阎螕鯄Φ男睋蔚囊欢斯潭ㄔ谘荷稀_@樣可以使斜撐對擋墻的支撐從一個點變為一條線,,從而提高擋墻的穩定性,。 二、冠梁 設置在基坑周邊支護(圍護)結構(多為樁和墻)頂部的鋼筋混凝土連續梁,。 其作用其一是把所有的樁基連到一起(如鉆孔灌注樁,,旋挖灌注樁等),防止基坑(豎井)頂部邊緣產生坍塌,,其二是通過牛腿承擔鋼支撐(或鋼筋混凝土支撐)的水平擠靠力和豎向剪力,冠梁施工時必須鑿除樁頂的竰等,。 三,、圈梁 圈梁是在房
有一四層倉庫,每層50*12m,建筑在兩頭各設一只封閉樓梯間,我考慮設每層三只消防箱但樓梯間處與倉庫設乙級防火門,消防箱不知應設在朝倉庫內,還是朝樓梯間?
我發現許多工程實例在使用減壓閥分區的消火栓系統中,減壓閥均設置在高低區交界的管道井中,也就是低區消火栓系統供水是上行下給式,,而不是將減壓閥直接設置在設置消防泵房的地下室,這樣水泵房出水一部分直接進入高區,,一部分經減壓閥減壓后就可進入低區。設置在地下室的減壓閥還便于管理,,我覺得這種方式更好,,不知道各位怎么看?
暖通規范規定進風口要低于排風口,而且還是強制性條文,,但是很多情況下進排風口是很難滿足本條要求的,,不知諸位大俠是怎么解決這個問題的。
某五層平屋頂銀行消防系統中,頂層層高3.9m,,在設屋頂消防連通管時有兩中方案,。一:將連通管設在平屋頂,管外漏加保溫二:將連通管設在五層梁下,因梁高800,,連通管穿梁布置加設套管不知道哪一種方案更合理,?
我接到一個客戶,他想把首層的消防中心移到地下一層,,靠汽車疏散出口處,,但不直接通向安全疏散梯,請問消防中心如這樣設置符不符合規范,,因為我在規范中看到消防中心如設在地下室應有直通室外的安全出口,。很急,希望大家多多發言幫幫忙,。
河北省建設廳發文 十二層及以下的新建居住建筑和實行集中供應熱水的醫院,、學校、飯店,、游泳池,、公共浴室(洗浴場所)等熱水消耗大戶,設計施工圖時要同時設計上太陽能管道,,集熱器及儲水箱位置等,。上次做一個11層住宅,將太陽能管道統一設置在PVC套管內,,套管設置在衛生間,。審圖單位提的意見,依據《住宅建筑規范》GB50368-2005中8.1.4條:住宅的給水總立管,、雨水立管,、消防立管、采暖供回水總立管和電氣,、電信干線(管),,不應布置在套內。公共功能的閥門,、電氣設備和用于總體調節和檢修的部件,,應設在共用部位。 要求把PVC套管移至管道井內,。設置在戶外管道井內管路是否過長,?感覺太浪費水了。大家看審圖單位提的有沒有道理,,如何解決,?
現在的工程在做地下室筏板,厚度1.6m,,因為涉及人防部分,,剪力墻較多,,設計上在剪力墻下設置暗梁,梁高有600和700,,是直接設置于剪力墻下面,,現在工地上為了施工方便,將暗梁設置在基礎底部,,因為基礎厚度為1.6m,,與剪力墻底部有一定的間距,不知這樣設置可以嗎,?談談我的觀點:在剪力墻下設置暗梁是因為筏板與剪力墻的剛度相距甚遠,,設置暗梁是為了增強整體性和剛度,而施工上為了方便,,直接放在基礎底部,,與剪力墻的連接就是剪力墻豎向鋼筋(如果設在剪力墻下面確實施工有難度),請問這樣設置是否還能起到作用,?這樣倒不如不設,?[IMG]http://img165.poco.cn/mypoco/myphoto/20120206/18/5594878420120206180739044.jpg[/IMG]
在有些工程中小弟發現他們安裝穩壓泵和氣壓罐的位置不同,有的設置在屋面,,有的設置的水泵房,。請問,應設置在哪里合理呢,?應怎么設置,?越詳細越好!謝謝各位大俠啦,!
關于別墅的強弱電箱的設置位置,,機電設計人員不但要了解建筑、結構的相關知識,,還需要了解施工的難度。例舉最近項目發現的一些質量照片,,首先設計沒有充分考慮到強弱電配電箱設計位置的施工難度,,其次機電施工單位野蠻施工,開槽深度遠超國家規范,。造成的風險可能是墻體滲漏,,設置是墻體安全性不足。所以,,拋磚引玉,,請我們的設計師看看,您手頭是不是有類似項目,,有的話能優化的話就優化一下吧,。
有一工程:主樓地下室筏板四周都有另外的地下室筏板基礎,先施工主樓地下室筏板時,請問怎樣設置連接四周筏板鋼筋,?砼澆筑到什么位置,?謝謝
一個車間,長270米,,寬63米(每跨21米,,共3跨),照明配電箱應該如何設置,? 我考慮了兩種方案,,不知道哪一種更合理一些?方案一: 方案二:
新規范中對于專設引下線規定為四周和內庭院,,原因是什么?。?.3.8自然引下線卻包括全部支柱,,專設引下線是否可以設置在建筑物內部呢,?大家來說說看。