對于三級抗震框架柱,,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋,?我在做模擬題的時候遇到一題,,解答中直接采用大于等于8的箍筋,,但該三級框架柱截面為300x300,,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
我在計算一個簡單的二層框架時,,樓頂層的荷載比樓板層荷載要大,,然后用PKPM計算得到的上層柱的配筋值比下層柱的配筋值要大,,,請問這合理么,?然后請高手分析下
在計算框架柱剪跨比時,,高規和抗規規定采用彎矩和剪力的計算值Mc,、Vc,就是未經墻柱弱梁調整的設計值,,而砼規上規定采用設計值M,、V,未明確此設計值是否經過墻柱弱梁的調整,,應該怎么統一呢,?
有關框架柱長度系數計算
《混凝土結構設計規范》中第7.3.11條第三款 3當水平荷載產生的彎矩設計值占總彎矩設計值的75%以上時,框架柱的計算長度l0可按下列兩個公式計算,,并取其中的較小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu,、ψl--柱的上端、下端節點處交匯的各柱線剛度之和與交匯的各梁線剛度之和的比值,; ψmin--比值ψu,、ψl中的較小值; H--柱的高度,,按表7.3.11-2的注采用,。
關于柱的一些總結和計算
根據鋼結構設計規范,那里面的框架柱的計算長度來取值 和用軟件來繪圖的時候那里面取值差別很大,,如 用PKPM 軟件自動取1 3D3S一般也取一,,除了有支撐 隅撐的外 而書上附錄D中那計算長度系數取值很平常很不一樣,,是怎么回事....
問題補充:如圖支撐超過3.6m每增加1m這是什么意思,?例如有梁板的梁和板均已超過3.6米(高度為4.8mi)那么(1)梁和板是不是得分開套超高的定額項目?(2)直接套超高字母就行還是先套3.6mi以內,,然后在套超高,?例題梁長4mi300寬*200高支模高度4.8mi請問支模工程量是多少?每增加1m在這里是啥意思,?
規范中只查到角柱需要雙偏壓計算,,其他的柱子沒有特殊的要求,我做的北京的一個五層框架結構,,審圖中心要求考慮雙偏壓,,驗算結果比按單偏壓計算的結果大一些,可是按雙偏壓計算就大很多了,,請教哪位大俠指點一下,,什么時候柱子按雙偏壓計算和雙偏壓驗算,謝謝了,!
框架柱體積配箍率計算程序
《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區,?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,,意味著非加密區抗剪承載力打折,。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小,?請問大家平時是怎么處理的,?
關于鋼框架柱計算長度系數的確定 ,希望能幫助大家
混凝土框架柱及跨層柱的計算長度
那個增大系數怎么算的,根號里邊的比值為啥是0.5????,?
單層或多層框架等截面柱,在框架平面內的計算長度應等于該層柱的高度乘于計算長度系數μ,。框架分為無支撐純框架和有支撐框架,。 無支撐純框架,,當采用一階彈性方法計算內力時,框架柱的計算長度系數μ,,可查附錄D-2,,表中K1,,K2分別為交于柱上端,柱下端的橫梁線剛度之和和柱線剛度之后的比值,, 當橫梁遠端為鉸接時,,應將橫梁線剛度乘于0.5;當橫梁遠端為嵌固時,,應乘于2/3,。 當橫梁與柱鉸接時,取橫梁的線剛度為零,。 對底層框架柱,,當柱與基礎鉸接時,取K2=0,,對柱與基礎剛接時,,取K2=10。如下圖所示: 橫梁為桁架,,高為500,上下弦為C80X40X14X2.0,,腹桿為C50X40X10X1.5,。 柱子為2C120X40X20X2.5。桁架梁兩端與柱鉸接,,橫梁長為9.26米,,柱子與基礎鉸接,每層柱高為2.5米,。 請教各位,,一層柱,二層柱,,三層柱的計算長度系數μ各取多少,。謝謝! 如能幫忙,,請留下QQ,,好和你學習
模板工程主要材料器具包括模板自身,支撐方木,,對拉螺栓以及支撐鋼管等,。模板 工程的面板和支撐系統由以上構建來提供保證,梁底模和板底模采用可調支撐來滿足施 工要求,。 現澆混凝土的時候要保證模板的固定,,不能有影響驗收要求的變形,模板的支撐體 系要牢固,,不能出現漏漿,,爆模的現象,,模板的安裝與拆卸要簡單易操作,模板的成本 不能太高,。模板的受力的基本組合設計值計算公式是:S=1.35d∑SGik 1.4Ψcj∑SQik,,對 于 d 取值側模取 0.9,底模取 1.0,,并且Ψcj≧0.9 以下舉例各個板塊的設計 一.柱模板驗算 所選框架柱截面 600mm×600mm,,柱的計算高度 H=4.95m。柱箍為對面的 4 根鋼管用 2 根對拉螺栓兩兩拉緊,。柱箍為 3Φ48.3×3.6 鋼管,,豎楞為 80×100mm 方木,面板為 18mm 竹膠合板,,彈性模量為 9500N/mm2,、抗彎強度設計值 1.5N/mm2,方木抗彎強計值為 13N/mm2,、彈性模量 9500N/mm2,、抗剪強度設計值 1.5N/mm2,鋼管彈性模量 210000N/mm2,、抗彎強度設計值
框架柱跨度的計算方法
框架結構柱按單偏還是雙偏計算,??,?以前做的工程我都是用雙偏計算的,。。,。最近看某些書上說,,要用單偏計算+定義角柱和異行柱,然后用雙偏壓驗算,,,。。,。但是我用某個工程比較了一下,,配筋大小,發現用單偏+驗算 的柱配筋還是比雙偏計算的小。,。,。不知道最好應該采用那個配筋了。,。,。請各位有經驗的。,。,。指點一二。,。,。。
框架柱混凝土和梁板混凝土不是同時澆筑的。施工順序:柱模板同時支梁模板--澆筑柱混凝土--綁扎梁板筋---澆筑梁板混凝土,。請問下:是否規范說明柱模板何時可拆嗎,?一般情況下,什么時間拆除比較合理呢,?希望朋友們給予解答下,。謝謝!
請問,,常用結構計算軟件能夠計算嗎,?還是一定要用有限元軟件?小弟比較著急,,請高人指點,。結構如圖