新版混凝土設計規范地9.3.2條第五款中箍筋末端應做成135度彎鉤,,且彎鉤末端平直段長度不應小于10d,d為縱向受力鋼筋的最小直徑。 小弟對上版規范不熟悉不知道以前怎么規定的,但是熟悉原來的101圖集及驗收規范,,原來要求的長度都是箍筋直徑的10倍或者5倍,,現在的規范要求嚴了? 請各位大俠給與指教!
放柱子的核心箍筋很麻煩,,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,請問有什好一點的方法可以指點一下,,謝謝?。?!
請教下大家: 我正在做一個多層框架結構,,一層的框架柱為500x500,而二層的框架柱子為400x400,,一層箍筋用四肢箍,而二層就只用三肢箍,,那么在一二層,,四肢變三肢的時候,施工時該如何處理,?其中一二層角筋不一樣,,中部鋼筋也不一樣!
對于三級抗震框架柱,,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋,?我在做模擬題的時候遇到一題,解答中直接采用大于等于8的箍筋,,但該三級框架柱截面為300x300,,可以采用直徑為6的箍筋嗎,
10根縱筋 箍筋是什么形式,?,?
柱子是從底板伸起來的,底板部位應該屬于嵌固部位,,參照11G101第57頁,,假設柱子是采用搭接的。,。(這是抗震柱子的箍筋加密要求,?) 要求為柱子凈高的3分之一。,。柱子凈高為8.5m,,加密高度應該為2.8m。,。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接,。。箍筋加密范圍為2.3la,。,。。柱子混凝土為C30,??拐鸬燃墳?級,也就是非抗震,,,,、,、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%,。算出來的La為:1.4*35d。主筋直徑為22mm,。,。這樣算出來的加密范圍2.5m。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的,?
《高規》6.2.8條給出了框架柱斜截面受剪承載力的計算公式,,請問該公式計算所得的箍筋面積用于箍筋加密區還是非加密區,?有的參考書將其用于加密區,非加密區箍筋直徑不變間距直接減半,,意味著非加密區抗剪承載力打折,。難道框架柱剪力分布是兩端大中間小,?請問大家平時是怎么處理的,?
本帖最后由 kaitokiddo 于 2016-7-26 09:04 編輯 一級和二級的框架柱,為何非加密區的箍筋間距是150不是200,? 我縱筋直徑都是22 25的,。
框架梁柱節點核心區柱箍筋,是指梁柱交接處柱方向的箍筋,,此處框架梁箍筋是從柱邊排布,,柱箍筋從梁底一直排布到梁頂。由于此處為節點部位,,結構應力最大,,所以十分重要,但由于梁柱鋼筋交叉較多,,往往核心箍筋安設短少或間距不勻,,所以是工程檢查的重點部位。
建筑物為18層,,現在施工在地下2層柱子處,,本來一根柱子需要42根箍筋,但是只施工了33道,。會對后期建筑質量安全有什么影響,。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,但是未做,,會有什么影響,。麻煩解答。
為了大家能在這里相互學習,、討論平法,,特開此帖,歡迎大家討論,。暫且把這個問題設為一吧,,當然網友也可以把常見問題列位二、三……………………,。再以回帖的形式提出,,我們一定重獎!獎是小事,,吃透規范才是目的啦,。在03G101-1 P40中有這樣的規定,箍筋加密區的界定如圖:其中有關于剛性地面的柱箍筋加密之說,,這與插入孔樁內及基礎內有區別嗎,?
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
地方施工圖審查提出了框架柱箍筋肢距不滿足《抗規》6.3.9條第2款三級框架柱加密區箍筋肢距不宜大于250,。我們的柱1000,,每邊8根25,箍筋肢距超了,。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6,。肢距凈距283.6〉250??墒莗kpm出的圖怎么就不滿足規范呢,?以后注意,還是仔細看圖認真手改吧,!
01 抗震設計時框架柱箍筋設置有哪些? 1,、箍筋應為封閉式,,其末端應做成135°彎鉤且彎鉤末端平直段長度不應小于10倍的箍筋直徑,且不應小于75mm,; 2,、箍筋加密區的箍筋肢距:一級不宜大于200mm,二,、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,,四級不宜大于300mm.每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋約束;采用拉筋組合箍時,,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并勾住封閉箍,; 3、柱非加密區的箍筋,,其體積配箍率不宜小于加密區的一半,;其箍筋間距,不應大于加密區箍筋間距的2倍,,且一,、二級不應大于10倍縱向鋼筋直徑,三,、四級不應大于15倍縱向鋼筋直徑,。
小弟初出茅廬,,最近一個工程,,框架七層,八度區,,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)
抗震設計時,,框架柱箍筋設置的9個問題 抗震設計時框架柱箍筋設置有哪些,? 1、箍筋應為封閉式,其末端應做成135°彎鉤且彎鉤末端平直段長度不應小于10倍的箍筋直徑,,且不應小于75mm,; 2、箍筋加密區的箍筋肢距:一級不宜大于200mm,,二,、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于300mm.每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋約束,;采用拉筋組合箍時,,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并勾住封閉箍; 3,、柱非加密區的箍筋,,其體積配箍率不宜小于加密區的一半;其箍筋間距,,不應大于加密區箍筋間距的2倍,,且一、二級不應大于10倍縱向鋼筋直徑,,三,、四級不應大于15倍縱向鋼筋直徑。
我最近做的工程有錯層。一部分層高4200,,另一部分層高3000,。分兩層輸入分別為3000和1200層高。結果發現1200層的柱(無論有沒有樓板連接)箍筋都特別的大,,估計它都按剪跨比<2的體積配箍率來算出,。但沒有樓板連接的柱長度為4200不可能出現剪跨比<2。令人費解,。如有高手請幫忙解決,。
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
框架柱在承臺錨固區域內箍筋問題框架柱錨固在承臺內,在這一區域設計有2根箍筋,,但施工起來很麻煩主要因為這個區域鋼筋太多,,有柱的鋼筋、地梁的鋼筋,、還有承臺的鋼筋等,,請問有什么好的施工方法,此處的箍筋到底起什么作用