  • 請問內陽角框架柱是否屬于邊柱,?

    請問內陽角框架柱是否屬于邊柱,?內陽角框架柱在處于小偏心受拉時,柱內縱向受力鋼筋總截面面積是否應比計算值增加25%(《砼規》11.4.13條),?謝謝,!

  • 框架梁錨入邊柱的錨固問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-28 13:20 編輯 請教各位前輩: 關于錨固的問題,11G101-1 P79頁關于端支座直錨中,,夠直錨的優先采用直錨,,那么如果是框架梁錨入邊柱,夠直錨,,但上鐵從受力上是受壓的,,有向上蹦出的趨勢,那是不是應該上鐵有彎鉤呢,,以限制這種向上的趨勢,!

  • 鋼結構框架邊柱的長細比不滿足要求

    鋼結構框架邊柱的長細比不滿足要求

    rt,,方鋼管邊柱,長細比不滿足要求,,請問如何解決,?

  • 框架邊柱和角柱●頂層節點縱筋構造解讀

    目錄: 一 、搭接接頭沿頂層端節點外側及梁端頂部布置 1,、柱外側縱筋從梁底起1.5labE搭接長度超過柱內側邊緣

  • 求助非抗震框架梁在邊柱的錨固長度

    請問各為高手,,非抗震框架梁下部縱筋在邊柱中是否可以直錨。03G101中第54頁只解釋了抗震框架梁KL在邊柱中的錨固長度為≥0.4LaE,那非抗震框架梁KL在邊柱中的錨固長度為多少,?

  • 求助,,框架震害,為什么柱上端比下端嚴重,,邊柱比中柱嚴重,??,?

    為什么會是這種情況 (1)柱頂破壞發生混凝土酥碎,、散落、豎向鋼筋壓屈現象常見,,一般柱頂大偏受壓,,使受拉側向作用效應超過柱的彎曲抗拉強度,。 (2)柱底部柱根破壞。柱根破壞較柱頂破壞輕相對較少,,但也經常發生,。(3)邊柱比中柱嚴重。

  • 大跨度框架應重點檢查頂層邊柱的配筋

    大跨度框架應重點檢查頂層邊柱的配筋,轉發一篇文章供大家設計時參考,,注意這個問題,!

  • 框架結構柱子的布置 中柱 邊柱 角柱

    在下愚見,剛做結構一個月左右,,沒有經驗,,提出的問題可能會顯得弱智,希望大家能給我答疑解惑,。一個結構布置柱子的時候,,要是光根據重力荷載布置就是中柱、邊柱,,角柱是4:2:1的關系,,那么中柱應該是最大的。但是我個人理解,,抗震考慮的話,,第一道防線是邊柱和角柱,邊柱和角柱應該適當?shù)募哟笠缘挚沟卣鹱饔靡约芭まD(zhuǎn)變形,。那么到底是中柱,、邊柱,角柱截面尺寸應該是怎么樣定呢,?

  • 芯柱只存在于框架柱里嗎?

    芯柱只存在于框架柱里嗎,?墻里面的是芯柱還是構造柱,?

  • 關于最近做的框架的疑問

    本帖最后由 duanaihuihui 于 2014-4-4 11:23 編輯 首先 考慮到長度是72米,我打算設縫,,但是總工不允許,,理由是上面是住宅,不可以,。小弟認為這個不符合規范,,但是總工堅持不設縫 第二

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,,框架七層,,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)

  • 關于邊柱、中柱,、角柱的區別

    我一直對這個有疑問,,在百度上得到該解釋,解釋如下:中柱:上面四個方向有梁,,在房子中間,;邊柱:上面三個方向有梁,在房子外墻,;角柱:兩個方向有梁,,且相互垂直,在房子角上

  • 六層框架剛重比不過怎么解,?

    六層框架剛重比不過怎么解,?

    六層框架結構,,一層400*400的柱子,其他的350*350 一層4.8M,,其他3M其他都算過了,,剛重比差這么多是什么情況啊,求大神指點,!:'(

  • 小框架側向剛度比算不過

    問個技術問題,,我這兒有個很小的框架,因為上下層高相差較大,,底層6m,,上部都是3.6m側向剛度比算不過,試來試去只有收截面最管用,,但是現在有個問題,,收截面的話一次性要從600x600收到400x400,一共就是四層的房子,,一共幾千個平方,,算倒是算過了,位移角和受剪承載力以及剪重比剛重比都沒有問題,,側向剛度比差一點點,,問題不大,,從指標上看沒什么問題了,想問實際情況這樣的問題大不大畢竟一次性收截面很多

  • 關于框架柱的剪跨比疑問?,?

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,,請指教

  • 關于loft框架的模型建立

    五層框架,,每層高六米 共30米,功能廠房,,loft形式,,半層處怎樣導荷?半層處荷載是輸在每層的梁上?還是柱子上,?還是半層高處在設到虛梁,?

  • 單排框架高寬比一般多少,?

    地震設防7度,,地震分組三組,加速度0.10g設計一個高度24m,,建筑物寬度為8.7m,,建筑物長度45m,層數4層,,層高6.0m,。這樣的建筑物可以嗎?防震符合要求嗎,?

  • 關于框架基礎拉梁的認識

    關于框架基礎拉梁的認識 在《抗震規范》6.1.11中提到,,框架單獨基礎在某些情況下宜設基礎拉梁。 其中的兩種情況:一是“各柱基礎底面在重力荷載代表值作用下的壓應力差別較大”,;另一個是“地基主要受力層范圍內存在軟弱黏性土層,、液化土層或嚴重不均勻土層”; 這兩條給人的感覺好像基礎拉梁是抵抗不均勻沉降的,;而且從拉梁的名稱上理解,,好像拉梁主要是起拉的作用。這是顧名思義產生的錯覺。 拉梁的主要作用有如下幾點: (1) 減小首層柱的計算高度,; 在沒有地下室的情況下,,首層柱高=首層層高+埋入土中的柱高;如果沒有拉梁,,則相對于上部樓層來說,,本該加強的底層會變得又高又柔,不利于抗震,;

  • 關于框架建模的一些問題請教

    現在有一坡屋頂框架結構,,還沒接觸過,建模的時候能不能作平屋面建模,,這樣做需要處理荷載嗎,,具體是怎樣?框架結構無地下室,,需要在一層建模設圈梁,一層全房間洞嗎,?我自己覺得沒必要,,但是一層墻底需要做什么處理呢?還有基礎想做柱下獨基,,但是關于拉梁和地梁的概率還不是很清晰,,什么時候需要設,需要設哪個,?請大家賜教,,小弟感激不盡