亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于扁梁框架梁柱節點的問題

    各位考友: 想問一下大家對《抗規》D.2.3第2款的理解,,“四邊有梁的約束影響系數,驗算柱寬范圍內核心區的受剪承載力時可取1.5,;驗算柱寬范圍以外核心區的受剪承載力時宜取1.0,; 這條字面很好理解,,但具體計算時對于柱寬范圍內的“bj”是否應該取柱寬,柱寬范圍外的“bj”是否應該取“梁寬減柱寬”,?我在做蘭定筠的實戰訓練,,第四天的71題給出答案對柱寬范圍以外仍然取得“bj"等于500(此尺寸為柱寬度),大家是如何理解這點的,?

  • 詩說框架梁柱箍筋的設置

    本帖最后由 結設是藝術 于 2014-12-3 23:22 編輯 梁控面積配箍率,,柱控體積配箍率。 前與梁高不相關,,后則雙向承受力,。

  • 框架梁柱交叉的地方怎么計價?

    我們工地柱子和梁的混凝土強度等級不相同,,梁和板都是C25,,而柱子有C35和C30兩種,C35的話就做了插筋處理,,C30就沒有,,在計價的時候,柱子的高度是層高,,但實際上只澆到梁底啊,,怎么計價?謝謝

  • 關于鋼框架梁柱普通螺栓連接,。

    最近有個單層小操作室,業主要求梁柱采用普通螺栓連接,。因為操作室單層,,屋面幾乎沒荷載,因此覺得可行,。大家覺得呢,?柱打算采用方鋼管,梁采用H型鋼,。采用什么形式普通螺栓連接比較好,?

  • PKPM鋼框架梁柱節點問題

    PKPM鋼框架梁柱節點問題

    我設計出來的梁柱節點全部如圖那種,怎樣才能設計出梁兩端變截面,,加掖那種呢

  • 關于框架梁柱錨固長度計算的疑問

    在求框架梁柱節點處鋼筋的錨固長度時,,如果柱和梁采用不同等級的砼,在求la時采用梁的還是柱的ft呢,?我認為以粱的,,因為梁的混凝土等級低求出的la大,但我看的資料是以柱的,,哪位高手幫幫我,,十分感謝!

  • 框架梁柱節點的箍筋必須設置

    框架梁柱節點的箍筋必須設置

  • 關于框架梁柱節點核心區的問題

    高規C.1.1設防9度及1級的框架求節點核心區剪力設計值中Mbua需要考慮抗震調整系數嗎,?同時剪力設計值也是按兩個公式中取大值,?

  • 框架梁柱節點核心區柱箍筋,。

    框架梁柱節點核心區柱箍筋,,是指梁柱交接處柱方向的箍筋,此處框架梁箍筋是從柱邊排布,柱箍筋從梁底一直排布到梁頂,。由于此處為節點部位,,結構應力最大,所以十分重要,,但由于梁柱鋼筋交叉較多,,往往核心箍筋安設短少或間距不勻,所以是工程檢查的重點部位,。

  • 框架梁柱節點受剪問題求助

    第11.6.3條 框架梁柱節點核心區受剪的水平截面應符合下列條件:Vj≤1(0.3ηjβcfcbjhj)/γRE第11.6.4條 框架梁柱節點的抗震受剪承載力,,應符合下列規定:Vj≤1[1.1ηjftbjhj+0.05ηjNbj/bc+fyvAsvj(hb0-a’s)/s]/γRE為什么會出現兩個不同的Vj?這兩個式子有什么用處?我是這么理解的:根據式一,在不考慮各種有利影響的條件下,初步判定水平截面是不是滿足要求.式二是在考慮了軸力和鋼筋的影響,用來確定截面的受剪承載力.不知道這樣理解對不對,請高手們指點啊.唉,少壯不努力,老大徒傷悲.

  • 框架梁柱節點核芯區受剪驗算

    框架梁柱節點核芯區考慮抗震等級的剪力設計值Vj,應按下列規定計算: 頂層中間節點和端節點 其他層中間節點和端節點 -----節點剪力增大系數,抗震等級為一級,、二級,、三級、四級分別取1.35,、1.2,、1.1、1.0,;,、 -----考慮地震作用組合的框架節點左、右兩側的梁端彎矩設計值,,CAD中梁的彎矩采用梁彎矩的包絡圖的最不利結果,,柱左邊梁的正彎矩加右邊梁的負彎矩和右邊梁的正彎矩加上左邊梁的負彎矩,兩者取大值作為∑Mb,; ,、 -----梁的截面有效高度、截面高度,,當節點兩側梁高不相同時,,取其平均值; -----節點上柱和下柱反彎點之間的距離,; -----梁縱向受壓鋼筋合力點至截面近邊的距離,。

  • 請教關于框架梁柱子箍筋配筋的問題

    框架梁和柱的箍筋一般是怎么配置的 那個配箍率是怎么回事 柱子和梁的經驗箍筋配法一般是什么樣的呢?請高手指點一下 ,新手入門,。,。。謝謝

  • 框架梁柱界面尺寸的確定【新手推薦】

    關于梁柱截面的確定,,新手看看,,還不錯!

  • 基于優化原理的框架梁柱合理線剛度比研究

    論文簡介: 在框架結構梁柱材料總用量為定值前提下,運用拉格朗日乘子法結構優化原理,當框架柱側移剛度達最大值時,研究梁柱的合理線剛度比。其結論可作為初步設計階段確定梁柱截面尺寸的依據,與傳統估算及試算梁柱截面尺寸的方法不同,根據所導公式可計算得到較合理的梁柱截面尺寸,也可為類似工程梁柱線剛度比研究提供參考,。 投稿網友:d

  • 梁柱線剛度比范圍決定其按框架梁柱設計

    請教各位: 梁柱線剛度比在多少范圍內梁可以按多跨連續梁設計,,或者超出范圍按框架設計。現在各種書籍有不同說法,,有說3,、有說4、還有5,,有沒有什么規范給出確定的統一值,?謝謝指教!如有可能,,希望將結果發至我的郵箱,,[email protected]!再次表示感謝

  • 多層鋼框架梁柱節點采用鉸接還是剛接?

    多層鋼框架梁柱節點很多設計圖紙有的采用鉸接,有的采用剛接,,我個人認為:無論強軸還是弱軸均采用剛性節點為好,,這樣可節省材料。不知大家有何高見,?,?

  • 框架梁柱節點混凝土施工定性處理

    框架梁柱節點混凝土施工定性處理

  • 關于鋼筋混凝土框架梁柱節點的問題

    在結構設計中由于建筑的要求經常會造成一個柱子兩邊的梁不是對齊的,這樣會使梁縱筋在柱節點處不好貫通,,但《混凝土結構設計規范》10.4.2條中規定“框架梁或連續梁的上部縱向鋼筋應貫穿中間節點或中間支座范圍......”,,請問大家這樣有問題嗎?

點擊加載更多

框架梁柱

框架梁柱專題,,為您提供框架梁柱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與框架梁柱 相關的專業交流討論,更多框架梁柱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度