框架強柱弱梁,節點猶應加強,。 核心復合配箍,,括號之中呈詳。 參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》2.2
高規C.1.1設防9度及1級的框架求節點核心區剪力設計值中Mbua需要考慮抗震調整系數嗎?同時剪力設計值也是按兩個公式中取大值?
框架梁柱節點核心區柱箍筋,是指梁柱交接處柱方向的箍筋,,此處框架梁箍筋是從柱邊排布,,柱箍筋從梁底一直排布到梁頂。由于此處為節點部位,,結構應力最大,,所以十分重要,但由于梁柱鋼筋交叉較多,往往核心箍筋安設短少或間距不勻,,所以是工程檢查的重點部位,。
最近發現一個工程8度區,二級框架的節點核心區配筋很大,具體顯示在satw-8 分析結果圖形和文本顯示菜單中的混凝土構件配筋及鋼構件驗算簡圖中,。數值在柱子中標出,。satw-8手冊上說這是節點核心區的配筋 根據混凝土規范11.6.2和11.6.3計算得出(在抗震規范附錄里也有同樣公式)。比如核心區配筋竟然達到6.0(cm*cm) 可是柱子加密區箍筋才1.4(cm*cm),。也就是把柱子加密區箍筋簡單配置到節點區是遠遠不夠的,,且真配那么多鋼筋節點混凝土也不容易澆筑。我核對了以前做的一些工程都有類似問題存在,,不知道大家發現沒有,,怎么處理?
satwe中的關于框架結構的節點核心區設計剪力是如何計算的啊,,我根據規范利用手算驗證感覺不對呢····我的算例中的一根頂層柱,,兩個方向的梁彎矩差不多,但是設計剪力卻差好多,,完全摸不到頭腦啊,,求各位大神幫助解釋一下啊
抗規附錄D,梁柱節點核心區的抗剪驗算,,規范只規定了由梁端彎矩與柱的剪力所引起的剪力設計值,,但沒有考慮由柱端彎矩和梁端剪力引起的剪力設計值,為什么,?
異形柱梁柱節點核心區抗剪驗算截面不滿足要求,,可以采取梁端增設支托或水平加腋等構造措施。梁端增設支托的做法是怎樣的,,各位碰到這種情況怎么處理的,。8度地區7層住宅用異形柱加少量剪力墻合適嗎。
做的一個框架,,有兩個柱子節點區Asv箍筋面積過大,在配筋時怎么配呢,?
本帖最后由 ytg123456 于 2014-6-11 06:01 編輯 節點核心區C60混凝土澆成C30梁板混凝土,,各位大師有何加固方案?
16G101-1中寬扁梁節點核心區的附加縱向鋼筋是什么作用?如果是計算抗彎,,那為什么配置在梁高中部?感覺不是抗彎,,而是構造!但不知道這樣的構造有什么作用?請各位大神不吝賜教,!
如題,《抗規》要求一,、二級框架要計算框架節點核心區的抗剪承載力,,這部分的計算內容在哪里看得到啊,?我想應該是satwe吧,,是在哪里呢?
既有框架結構節點核心區周圍的錨固-霍jing
在做一個地下工程,,室內0.000,,室外南邊降-0.6m,室外西邊降-1.5m,,建筑物在三種標高處交接處的柱子,,受剪不過,柱子調成1x1m也過不了,,原因是什么呢,?怎么解決呀?,?
本帖最后由 藍沐風尚 于 2016-1-21 15:09 編輯 搜索到的方法如下: ①加大梁截面,,其中加大梁高是無可厚非的,因為可以減小節點核心區的剪力值,,而加大梁寬,,未必會有效果,因為核心區寬度是跟柱寬和梁寬兩者關系確定的,,根據規范,,假如一開始梁寬就不小于柱寬一半,那么加大梁寬是起不到效果的,,因為取的都是柱寬作為核心區寬度,,所以加大梁寬之前,有必要看看柱寬多少 ②加大柱截面,,其中加大柱h是沒問題的,,因為可直觀加大核心區面積,而加大柱b(即與梁接觸的寬度)效果則值得商榷,,因為規范中提到一個正交梁約束影響系數,,在梁寬不小于柱b一半的情況下,是有個1.5的抗剪系數可以乘的,,因此如果一開始符合這個條件,,而加大b后不符合了,會發現瞬間抗剪更不滿足,,所以在調整柱寬時要注意梁寬(說來說去,,就是調整梁柱截面時要注意它倆之間一個2倍的大小關系) ③加大柱混凝土等級,,比較直觀,有人說效果明顯,,但考慮經濟因素等等,,說實話效果也不咋地 ④在建筑允許的情況下,調整結構布置吧,,說到底還
來源:網絡,,侵刪!一級結構學習及交流
柱子是550x550的,x向6肢股,,y向4肢箍,。pkpm結果顯示Asvj=10.25,G1.74--1.74.請教一下:改柱節點核心區的箍筋應該是多少???我是按單面配的10.25/4=2.56>254.5,難道箍筋得取20的?還是10.25/(6+4)=1.025>78.5,取10的,?:) 謝謝哈~
規范中對于梁柱節點核心區有特別的規定,,可是我比較模糊的是因為節點核心區與柱的加密區到底怎么區分?而且節點核心區本來就是在柱的加密區內的,,這種情況怎么處理呢,?
最近做一個工程,,然后審圖提到了節點核心區的驗算,,在GB50011-2010里面是查到了相關公式,但是在PKPM里面不知道怎么看,!有希望高手出來指點下,!跪求。,。
新抗規增加了三級的節點核心區驗算,,請教這個公式怎么推導出來的
今天小男子加的一個群里,有兄弟說他做的一個異形柱工程審圖時,,審圖提出異性柱框架節點核心區受剪承載力驗算在規范上是強條,現要求提供計算書,。小男子就用EXCEL做了個計算的表格,,希望對有大家有幫助,。將來自己被審時也能用到!