問題補充:請問老師200*400的構造柱墻厚240柱高是4.8米那構造柱的體積怎么計算模板面積怎么計算啊柱兩面都有馬牙槎
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻,。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,到底對不對,
這個是什么,?是構造柱嗎?不像呀,。沒留槎字,。
在進行室內混凝土澆筑施工的時候,面臨大型機器進出不方便,,而人工澆筑又太慢的窘境,,二次構造柱泵臥式的出現成功解決了這一難題。二次構造柱泵臥式體積小巧也不重,,狹小空間也是可以自由出入,,還是比較方便快捷的。
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
最近,,我省出臺了一個所謂的“技術規定”,,說砌體結構建模時,不應考慮構造柱的作用,,應去掉構造柱來驗算抗壓,。這樣一來,尤其對學校類的建筑非常不好做,,請問大家,,你們那里有這個“規定”嗎?
構造柱圈梁
這個框架結構的,,填充的黃色的柱子為構造柱?本人想知道什么時候需要設置構造柱?這個結構的是不是不設置也可以,?
圖中是基礎磚墻的構造柱砌筑,請教各位構造柱這樣砌筑是否可行,,有人說紹興出文說基礎磚墻不留馬牙槎,,有人說要留,有什么規范明確嗎,。在農村看到建造的磚混結構房屋中,,在構造柱處也是這樣一凸一凹砌筑可行嗎?各位有什么看法,。另外請教那本圖集或規范畫出了構造柱處墻體如何砌筑,,拉筋如何設置等謝謝!
陽臺從第一層開始 陽臺懸挑梁端有一個350×450的構造柱 這個構造柱屬二次結構嗎,? 柱截面比梁還寬 節點插筋怎么做,?:L:L:L:L:L:L
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少啊,?那個規范或圖集上有明確規定,?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 ),。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎,? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
做磚混結構,,設置構造柱,,構造柱的大小你們怎么設置? 1,、師傅告訴我,,三四層你就24*24的就可以 網上其他人講,外墻也做24*24的,?施工多麻煩?。恐苯觼韨€36*36的 2,、師傅不同意,,說六七層的再設置36*36的 針對構造柱你們怎么設置?
1,、涂的什么蠟,?2、作用什么,?3,、施工工藝或者說是步驟,在什么時候涂上去的,?4,、構造柱鋼筋必須貫穿梁底部嗎?
二層砌體,,二層上是墻,,有構造柱,一層那剛好是大門,,這樣導致構造柱斷開,,這樣做行嗎?就算可以的話二層的構造柱能在一樓的樓板上相連嗎,?謝謝了,!:'(
1)應根據砌體結構體系.砌體類型.結構或構件的受力或穩定要求,以及其他功能或構造要求,在墻體中的規定部位設置現澆混凝土構造柱; 2)對于大開間荷載較大或層高較高以及層數大于等于8層的砌體結構房屋宜按下列要求設置構造柱。(1)墻體的兩端,(2)較大洞口的兩側,(3)房屋縱橫墻交界處,(4)構造柱的間距,當按組合墻考慮構造柱受力時,或考慮構造柱提高墻體的穩定性時,其間距不宜大于4M,其他情況不宜大于墻高的1,5--2倍及6M,或按有關的規范執行,(5)構造柱應與圈梁有可靠的連接; 3)下列情況宜設構造柱(1)受力或穩定性不足的小墻垛,(2)跨度較大的梁下墻體的厚度受限制時,于梁下設置,(3)墻體的高厚比較大如自承重墻或風荷載較大時,可在墻的適當部位設置構造柱,以形成帶壁柱的墻體滿足高厚比和承載力的要求,此時構造柱的間距不宜大于4M,構造柱沿高度橫向支點的距離與此同時與構造柱截面寬度之比不宜大于30, 構造柱的配筋應滿足水平受力的要求
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱,;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱,。那么問題來了,,到底依照哪個條文執行,,還是從嚴?另外,,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱?規范上只說了間距和截面等構造要求,。請大神們點化,!
磚混結構砌體承重墻,樓板板跨較大,,板要加到140厚才可,,現在想要在跨中設置一道主梁減小板厚,但是在板跨中兩側設置有構造柱,,相當于梁直接架在了構造柱上,,這么設置可行么,有什么需要注意的地方或規范要求
《抗規》第6.3.9.3條:剪跨比不大于2的柱宜采用復合螺旋箍或井字復合箍,,其體積配箍率不應小于1.2%,9度一級時不應小于1.5%,。 因設置填充墻等形成的短柱,,其體積配箍率是否也要滿足上述要求呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 22:06 編輯 二次結構構造柱的模板加固有開3口的T字型,,甚至開4口的十字型,,陰陽角模板加固該怎樣加固。 我大哥說只能在砌體上打洞用步步緊扣死,。求大神說說你們項目是怎樣加固的,。求最規范的和性價比最高的。