兩個框架柱之間有兩個1.8×1.5的現澆雨篷,,施工單位雨篷另一側的構造柱沒做,雨篷梁是與門過梁一起澆筑的,。這樣有問題嗎,。 兩個雨篷之間距離3.6m,雨篷梁高2.1m,,如果我現在想把雨篷之間敲一個2m寬的缺口,,方便后期設備進出,該怎么變更,。
這個是什么,?是構造柱嗎?不像呀,。沒留槎字,。
我是甲方代表 ,這個樓是33層的,,陽臺后砌墻是10cm的砌塊墻,。施工單位砌筑的構造柱都是10*10cm還是兩根鋼筋的,我查了查規范 構造柱最小截面要240*180各位前輩,,到底對不對,
在砌體結構的圈梁與構造柱連接處,,圈梁的縱筋在構造柱的縱筋外邊還是里邊,?最近做了一個工程,施工方提出來的,,以前從來沒有注意過,。
240厚磚混教室,,9米開間,,6.3進深,教室內的大梁為250X600我才畢業,,水平有限,,現采取梁下設置300X300的構造柱的加強措施。梁在計算的時候用的是SAT-8模塊計算,,梁設為兩端鉸接,;柱沒有找到理論計算的模型,沒有計算就直接用4根16的2級鋼,,施工圖已經發了出去,。請問:1.以上的處理是否合理? 2.構造柱如何來計算配筋,?手算如何確定計算模型,,PKPM算的時候怎么做?請教各位大俠?。,。≈x謝賜教?。,。?/p>
我朋友的工程最近因為施工管理不當,致使構造柱整層強度不足.(工程概況:六層磚混結構住宅工程,施工到第五層后,第三層的試壓塊強度達不到設計強度的75%,經質監現場回彈,強度仍達不到設計的75%.)朋友問我怎么處理,因為工作這么久,從來沒遇到過這樣的問題,一下不知道怎么處理好:一,我認為構造柱不是結構承重體系內的,強度低,但實際強度達到C15,比砌體強度高,可以不實施其他的處理方法.二,要是實施加固,是否可加墻柱或使用碳纖維布.希望各位提提建議,多多指教.謝謝
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱,。”如果有一面墻同時滿足了以上的兩個條件,,應該怎樣做,?圈梁,構造柱都設還是擇一即可,。
混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造柱詳圖(現澆混凝土框架,、剪力墻、框架)混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造柱詳圖(現澆混凝土板式樓梯)
請問各位高手,,我做的的是六度去的7層磚混,,構造柱這樣布置合理嗎?什么地方需要修改,能幫指出嗎,?圖中第四點受壓不過,,不加構造柱怎么解決好點?謝謝
水池埋深5m,其中水池長度最長的8m,,寬3m,,如下圖。第一次做水池設計,,不知道是不是需要加構造柱,,水池壁厚200mm夠嗎?
砌體結構的構造柱,,一定要從底層通到上,?而不能做成懸挑梁上或樓板上設置構造柱?如下圖示:
請教:關于構造柱,、圈梁的問題 規范上說:墻長大于五米時要加設構造柱,墻高大于四米需加設圈梁,。 則如下幾種情況如何處理: 1,、如圖1左,這段墻長要不要把T形相交的1M長墻算上,?如果算上,,就要加設構造柱,不算上就不加設了,。如果加設,,在哪個位置為好?相交處還是整段墻中間點,? 2,、如圖1右,問題基本同上,,歸根到底就是相交的墻算不算個節點,?如果算,這段9.9米長的墻就不要設構造柱了,。如果不算,,就得設了,,這個又設在哪里,?中間點位置,? 3、如圖2,,地坪以下基礎墻高1M,,地坪以上墻高3.5M,如果單數地坪上墻,,不加設圈梁,。如果算基礎墻,則高達4.5米,,肯定要加設圈梁,。如果地坪以下只算0.5米,則墻高4M,,也不要加設,?應該怎么理解呢?
我在“加氣混凝土裂縫,、抹灰層起殼,、龜裂的原因和解決方法”文章中看到,三,、解決問題的方法:1,、收縮裂縫的解決方法:減小構造柱間距及改變構造柱形式(構造柱與砌塊不宜用馬牙岔連接)。請問為什么不宜用馬牙岔形式呢,?,??
請問大家,,構造柱,,鋼筋能否用2級鋼?我的一個磚混住宅施工單位想用4根12的 2級鋼,,代替原來的4根14 1級鋼,;如果可以,大家有人這樣做過或者見過沒有,?這樣有什么利弊,?在我們這個地區估計還是先例,。施工單位基礎已經做了,,構造柱鋼筋已經生根了,。他們就是不想改,。
小女子才畢業的,搞水工的,,對這個磚混結構的這些構造柱,、過梁、圈梁的布置不是很明白,,哪位兄弟姐妹有空可以幫小妹我看下不,,謝謝了問題一:一個5m高的平房,現澆屋頂板要不要設置圈梁,。問題二:房屋長7m,,寬4.4m,除了四個角外要不要另外中間加個構造柱,,還是屋頂女兒墻上再加個構造柱,。問題三:上面一排窗戶頂距離頂板有0.5m,是不是就設240*500的圈梁跟過梁一起澆筑了,,還是設240*180的圈梁,,在有窗戶的兩面墻設240*500圈梁兼過梁。(兩面4.4m的墻尺寸分布為0.8+0.9(窗戶)+1.0+0.9(窗戶)+0.8)問題四:室內高程為+0.00室外高程為-0.10,,地權梁頂(240*240)設在-0.06m處,,請問構造柱是伸到條形基礎還是直接到圈梁呀?
我想構造柱肯定是一種柱體,但不知道具體的定義是什么樣的 ,? 或者說一個房子中哪些是構造柱,? 構造柱與一般的柱子有什么區別? 謝謝專業人士的指教
設計總說明上寫的是構造柱@<=2000,由于數量相當多,,有人提出按凈距布置,,我覺得應該按形心到形心的距離布置,但又講不出理由,,(兩者相差十幾根)請知道的給小弟解惑,。
構造柱的箍筋加密:有些說是樓層上下各50CM,,有些說是1M,但具體柱子多少高才要加密,,又該怎么加密,?就按50CM的標準來說,,難道1.5M以下的柱子也要上下端各加密50CM嗎?殷切希望大蝦指點?。,。。,。,。。,。。,?!
92ZG001抗震構造柱及圈梁
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
現澆構造柱
現澆構造柱專題,為您提供現澆構造柱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與現澆構造柱 相關的專業交流討論,,更多現澆構造柱相關內容請訪問