在電梯的剪力墻上,框架梁是如何布置的,,搭在上面,,將剪力墻當變形的柱嗎,還是當一般隔墻考慮,,框架梁直接沿伸過去,?我現在在考慮梁的問題,究竟到與墻交接處梁結束,,還是到下一個柱結束,?
框架梁怎么錨固到剪力墻里,?我在11G101上沒有看到,今天在工地上看到了,,不知道他們做得對不對,請教各位大俠當框架梁垂直于剪力墻時怎么錨固,?當框架梁和剪力墻在一平行線時怎么錨固,?
來源:欣欣向榮學造價
框梁與200厚剪力墻錨固的節點,,應怎么做?
如圖:框架梁上部鋼筋5根18需要錨入YBZ1還是YBZ2,?還是直接直錨入剪力墻即可,?可否告知相關規范條文另求助:一般混凝土結構鋼筋的搭接方式有沒統一說明,如直徑大于多少采用綁扎,,機械,,電焊等
框架梁與剪力墻梁的鋼筋重合,該如何綁扎啊.我們工程遇到的情況是,,樓層的框架梁和剪力墻連梁在同一垂直水平面上,,而且框架梁和連梁的頂標高一樣。是設計有誤嗎,?[ 本帖最后由 wyxzlj1314 于 2009-10-16 13:29 編輯 ]
當有梁與剪力墻相連時,,梁一般都超筋這時應如何處理,?我個人一般作如下處理:1.加大梁截面(但有時加大后仍然不夠);2.在梁與剪力墻相連處點鉸(大多按此處理但如果點鉸過多會不合理),;3.將與剪力墻相連的梁定義成連梁(也存在第2條的問題),。請大家討論如何處理此問題,最好能找到出處,!
圖紙上有個L(非框架梁)一共三跨,,兩端支座為剪力墻,中間兩個支座為KL,,這個L在剪力墻內的是怎樣錨固的,?PS:兩端為剪力墻的支座,也各自接著一道LL,。今天在工地看到工人直接把L鋼筋直接錨入LL內,,導致LL頂部鋼筋局部過密,根本就放不下,。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-10-8 12:35 編輯 ]
墻與梁接觸的地方,,梁配筋為上部5-0-1000,下部11-11-5,,請問這塊點鉸合適不,?
框架梁與剪力墻平行并在端部重合,、框架柱相交怎么錨固,見下圖,??蚣芰嚎v筋是該錨固到剪力墻里面還是框架柱里面?求高手解答,。,。,。
剪力墻結構屋面框架梁是按照剪力墻結構中連梁計算還是按照框架梁屋面結構計算?圖集上沒有這個問題的規范要求,,我在施工當中甲方和監理和我們施工單位每個人理解都不一樣
為什么剪力墻中間梁叫LL連梁呢,?不是框架梁嗎
框剪結構,,橫向3跨,其中邊上一跨為剪力墻,,跨度為7.5+3.3+6.5,,其中剪力墻跨為7.5,現在出現3.3跨梁超筋嚴重,,如何處理,?
現在在做一地上33層地下1層的點式住宅,老實說這是我第一次接觸這么高的結構,,所以有很多問題不甚明白,,請各位指點指點。工程的平面圖如下所示,,基本情況是:非抗震,,基本風壓0.3。左右基本對稱,,豎向基本沒有變化,,只是在頂層有突出屋面的樓梯間。設計的原則是這樣的,,先按四級抗震要求計算,,要求結構的位移、周期比,、剛度比,、剪重比、剛重比等指標均滿足規范要求,。配筋計算時則按非抗震情況計算(不知這樣對不對,?)。有幾點疑問是:1.為什么同樣截面和相同位置的梁,,在底下幾層和上面幾層時配筋較小,而在中間大概10~20層左右則超筋呢,?有個規律是先慢慢變大,,到達一個頂點后再慢慢減少。我的疑惑是,,剪力墻是一個懸臂構件,,彎曲型受力,,在風荷載作用下,位移越往上越大,,而為什么梁內力卻不是這個規律呢,?誰能告訴我這是為什么?2.有些梁與剪力墻垂直相交,,墻只有200厚,,鋼筋錨入墻內的水平長度很難滿足0.4La的要求,而又不允許加小墻枝,,請問各位是用什么辦法解決這個問題的?。繒簳r就這個問題,,以后有了再請教,。謝先了!
本帖最后由 蘇拉米爾君 于 2015-8-12 15:42 編輯 框剪結構 一跨在兩端在墻上一跨有一端在墻上,一端在主梁上的兩跨梁應該命名KL還是L? A:很多人在繪制梁平法施工圖的時候都有點迷惑,,兩端與柱相連的叫KL,,兩端與剪力墻水平相連的叫LL,兩端與主梁相連的叫L,,這大家都知道,,那么除此之外呢?一端和柱相接,,一端和主梁相接的叫什么呢,?一端和剪力墻平行接,一端和剪力墻垂直相接的叫什么呢,?是不是概念有點模糊了,?今天在這里我給大家總結一下。首先有個概念需解釋一下,,框架梁也好,,次梁也好,連梁也好,,最大的區別體現在地震時水平抗震力從一個豎向抗側構件到另一個豎向抗側構件的傳遞模式上的區別:1. 兩端與柱相接----框架梁,。框架梁的兩端都是固結,,可以在水平地震荷載下傳遞剪力,,框架梁的水平地震荷載下的剪力是二端大,中間為0,故框架梁有箍筋加密區,,中間部分箍筋不用加密,。2. 兩端與主梁相接----次梁。次梁的兩端都是鉸接,,次梁相接的不是豎向抗側構件,,因此不傳遞水平
框架梁與剪力墻平行并在端部重合,、框架柱相交怎么錨固,,見下圖??蚣芰嚎v筋是該錨固到剪力墻里面還是框架柱里面,?求解答。,。,。
剪力墻與屋面梁交接處做法目前好像沒有圖集可以參照,。按照框架柱與屋面框架梁節點做法好像行不通,因為剪力墻(約束邊緣構件是跟梁是形成一條線的)而且剪力墻到了屋面不是還要把鋼筋彎錨在板面上嗎,!在標準層的時候只要保證最小抗震錨固長度,,把梁鋼筋錨到墻里就行了,屋面也是這樣處理嗎,?還是另外做法,?請大家給個方法啊,!
定義我懂的,,但是對于接近跨高比5的梁,處理的時候遇到點兒問題,。如果定義為框架梁,,墻肢的配筋會明顯比定義為連梁的配筋大。據說是抗震計算中剛度折簡方式造成的,。不知道此現象對結構是否有影響,,布置為連梁的話剪力墻配筋較小,是否符合實際情況,。
如圖,,墻厚200,,KL43縱向鋼筋為18,水平段錨固長度0.4LabE=266.4>200,,這種情況該怎么辦呢?高規7.1.6.5說的是梁在墻另一面伸出去形成梁頭一保證錨固長度,,可在住宅結構中這個根本不現實嘛,,不知道大家是怎么理解的?圖紙不可能改了,,做梁頭不現實,,鋼筋加端板是不是很麻煩呢,畢竟工程量大,。不知道大家實際遇到的時候是怎么處理的
我是個結構新手,,對于框架結構或者剪力墻的框架梁,能不能在跨中上部鋼筋用小直徑,,支座位置用大直徑的,,然后搭接在一起,而不用都是支座位置的鋼筋直接通過去,,看到好多實際案例都是直接通過去的,,而晚輩對規范啃得不夠透,就想問問您的看法,,感謝,!
框架梁與剪力墻節點
框架梁與剪力墻節點專題,為您提供框架梁與剪力墻節點相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與框架梁與剪力墻節點 相關的專業交流討論,,更多框架梁與剪力墻節點相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題