12ZG401預應力混凝土空心板
02YG201預應力混凝土空心板
L04G401預應力混凝土空心板下載
后張法預應力空心板芯??梢杂脷饽覇幔O(jiān)理和業主不讓用,,可以規范沒有說不能用?。空?qǐng)問有沒有什么規范明文規定禁止使用氣囊的,?現在天氣好熱裝鋼模拆鋼模好麻煩啊,,
SP預應力空心板應用討論,大家有用這種板材的嗎,?歡迎大家對他的性能進行討論,!
我正在做畢業設計,關于預應力混凝土空心板橋的,,關于板的尺寸,,查了圖書館的資料,都沒有,,哪位大俠指導下,邊板和中板怎么設計的???
SP預應力空心板 05SG408
^L04G401預應力混凝土空心板.pdf
%參數查詢-預應力空心板選用
本帖最后由 鎏曦 于 2017-6-19 14:40 編輯 05SG408 SP預應力空心板
蘇G9401120預應力混凝土空心板圖集
一六層住宅樓的一樓臥室頂預制板,板端底有一道橫裂縫,,上下未裂通,,離墻大約100左右,長約大約400左右,。預制板寬600,,跨度3300。板下有圈梁,,圈梁高約150到180,。房主加固要求:1、只能在板底進行加固,,不能在樓上戶施工,。2、加固經抹灰裝修之后,,不能有其他痕跡,,如采用牛腿加固,。因有些難度,特提出給朋友們看看,,有什么好的方法,。
不知道大家是否使用過大跨度SP預應力混凝土空心板,該產品類似于傳統的混凝土空心板,,只是在跨度上有較大的突破,。板厚由100到380mm,最大跨度可以達到18m,。我要向諸位請教的是該產品的配筋是否合理的問題,,其中380mm厚、18m跨度的板只在板底配了14根直徑為12.7mm的鋼絞線,,除此之外沒有其它任何的配筋,。該板自重5.14KN/M2。
最近在做一個國外住宅項目,,為了施工快捷方便,,樓板準備采用預制預應力混凝土空心板,但不知預應力鋼筋應該采用哪種鋼筋合適,? 76G1,、76G3、80G5中預應力主筋采用的是冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,,但這是老早以前的規范了,,預應力鋼筋的強度只有650MPa和750MPa。 最新的《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)中,,預應力鋼筋推薦采用預應力鋼絞線和鋼絲,,看了一下說明,規范認為現在的預應力鋼絲技術已經分別成熟,,建議采用,。 我院的老總都認為應采用冷拔低碳鋼絲和冷拉鋼筋,我更傾向于采用消除應力鋼絲,,感覺可以更省材料,。 不知大家有什么建議,還望給指導一下,。
建造三層高樓房,,地基用鋼筋混凝土澆注,然后在上面砌一米左右的水泥磚,。請問用預應力混凝土空心板是否可直接放在磚墻上,? 要不要在磚墻上澆注一層混凝土呢? 請懂的指教,謝謝了,。
20米簡支后張法預應力空心板,,1.25米板寬,0.95米高,,15度一級,,公路Ⅰ級和公路Ⅱ級。其它論壇花錢買的,,不知道本論壇是否有人上傳了,,如有請版主刪貼。
原預應力空心板使用活荷載為1.5KN,,樓板厚度100MM,現房屋進行裝修改造,,空板的承載力不能滿足現在規范的要求,如何加固比較經濟方便,。
我這里做的先張法預應力混凝土空心板梁兩頭的底板出現縱向裂縫,,大約有1米多長,一般都在中間部位,,不知道什么原因,?知道的請指點,不知道跟失效管有沒有聯系
關鍵詞:預應力 空心板 病害 維修 1,、病害描述 本橋梁為某高速路上一座3-20m預應力空心板橋梁,。主要病害為底板出現縱、橫向裂縫,??v向裂縫寬度主要在0.1mm~0.2mm之間,橫向裂縫的寬度均小于0.1mm,。橫向裂縫出現的位置均集中在空心板的跨中附近,,且主要出現在邊板及靠近邊板的中板,而縱向裂縫則多出現在距空心板左右側邊緣10㎝~30㎝處,。 2、病害成因分析 造成底板縱向裂縫的原因主要是空心板預制時,,芯模的位置容易造成在振搗時底板骨料不均勻分布,,在鋼筋密集處水泥漿過分集中,在某些位置形成薄弱帶,,預應力放張過快時在這些薄弱位置就比較容易形成
什么是預應力空心板
什么是預應力空心板專題,,為您提供什么是預應力空心板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是預應力空心板 相關的專業交流討論,,更多什么是預應力空心板相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題