在做設計時我遇到了一個問題,,由于在一辦公樓的設計過程中方案圖的有一部分柱網尺寸達到10MX8M,,但是這樣的話按照1/8-1/12估算梁的尺寸有1M高,,現在的層高首層只有5.1M,按照1/12-1-18估算柱的尺寸只有450MM,,這樣梁比柱子大.我在一本書中發現可以按照1/8-1/18估算,,請哪位高手指點一下
來源:網絡,,如有侵權,,請聯系刪除 柱截面一般是根據經驗先定個截面,然后在試算,,也可先根據柱頂力估算截面,。梁的截面主梁一般按1/10左右取,次梁可取到1/15,。這些都是前期估算,,也可依經驗定。最終要根據位移,、撓度,、裂縫等綜合調整,。 主梁和次梁關系 在框架梁結構里,主梁是擱置在框架柱子上,次梁是擱置在主梁上,。在相交處,,小心計算主梁,這是個主要受力構件,,馬虎不得,。 計算要點和構造特點: 1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁傳來的集中荷載,。為簡化計算,,主梁自重可折算成集中荷載計算。 2.與次梁相同,,主梁跨中截面按T型截面計算,,支座截面按矩形截面計算,。 3.主梁支座處,,次梁與主梁支座負鋼筋相互交叉,使主梁負筋位置下移,,計算主梁負筋時,,單排筋h0
本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文
三層自建房,,“中柱”只有三面有主梁,這樣成框架結構體系嗎,?
本帖最后由 攻城師24751 于 2014-4-16 09:43 編輯 我是一名剛參加工作的大學生,,剛進入施工單位,沒多少經驗,,現在遇到頭疼的事,,希望有經驗的老師們給個準確的說法。我們施工單位承包的是18層框架剪力墻結構,,其中設計1-6層墻柱混凝土等級為C35,,7-12層墻柱混凝土等級為C30,13-18層墻柱混凝土等級為C25,,梁板混凝土等級都為C25,。當?shù)氐囊?guī)定是每層墻柱和梁板分開澆筑。當施工到第四層以上的時候由于使用地磅,,澆筑墻柱時混凝土等級沒問題,,但是澆筑梁板的時候,,為了方便,他們很多墻柱與梁板的接頭都是使用的C25混凝土,,大概30%左右的接頭都是C25,。我自己感覺這樣有問題,但是施工單位說之前他們都是這樣的,,沒問題,。不知道是我經驗不足,還是他們在忽悠?,求各位老師指點一下,,這樣施工有什么質量問題沒?
小弟在做一框架辦公樓,,三層,高9.6m,。先設計使用C30混凝土梁柱,,樓板C20。計算完后檢查配筋圖,,發現配筋不大,,問師傅,師傅說做C25就好,。我原來隱約記得梁柱要用C30以上,。查規范,抗震里有梁柱要做C30以上,,可是我所在城市不用做抗震,。設計院另外一同事也說隱約記得要C30以上。 請達人指教,。是否有相關規范要求,?怎么做?規范的哪里,?感激不盡啊,。
這一個號稱重點工程的框架結構頂層梁柱鋼筋綁扎。
一,、 梁柱截面的選擇 ( 一) 截面的形狀 承受主要豎向荷載的框架主梁,, 其截面形式在全現澆的整體式框架中以T形( 見圖12. 5(a) ) 為多; 在裝配式框架中可做成矩形,、 T形,、 梯形和花籃形( 見圖12. 5(b) ~(g) ) 等,。 ( 二) 截面尺寸的初步選擇
想知道連梁的尺寸是怎么確定下來的,,或者說可以在哪里查到相關設計規范呢? 還有一個問題,,房間內設置一個衛生間的話,,衛生間部分需要再布置一圈連梁嗎
會有什么影響嗎,,按照反彎點法算水平荷載作用下的內力可以嗎?
做三層商住樓,首層門面框架,,最長梁8米,斷面80CM X 35CM,,設計是C30,,但做好后測算只滿足了C20的標準,可以用嗎,?請同仁賜教,。
框架結構經典詳圖梁柱類09
淺談高層框架結構梁柱節點施工
我是一名大四的學生,正在進行畢業設計,,題目是六層框架結構教學樓,,在布置梁截面尺寸時有個問題不知道怎么弄,下面是柱網布置圖(老師給的)很不規則,,抗震設防烈度8度,。請教一下圖中的兩根走道梁(B、C梁)怎么布置,?截面尺寸多少就行了,?
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算,。然后,網上說,, 1.與樓梯構件相連的框架柱,、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力),;
一個大二小師弟做了個框架結構,,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),,所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁,。那么豈不是所有框架都要規整了,?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的,。請教一下大家,。謝謝!
圖紙簡介: 某框架結構梁柱粘鋼加固節點大樣圖,,框架梁,、次梁粘鋼加固大樣,框架柱外包鋼加固大樣,,框架柱擴截面大樣等,。 投稿網友: lj8368 上傳時間: 2014-07-03
淺談框架結構梁柱節點的施工技術
最近做了個項目,6度區,,12層高,,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,,在第三周期最大也只能調到0.54左右,,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢,?
某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,,可否?
框架結構梁柱尺寸
框架結構梁柱尺寸專題,,為您提供框架結構梁柱尺寸相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與框架結構梁柱尺寸 相關的專業交流討論,更多框架結構梁柱尺寸相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度