請大家幫免讀一下這個圖和說明,,我要算量,,但不知道應該算哪些?
最近一直有找對應防雷的相關資料,,確實費了一番功夫,,無奈看網上資源不多,所以共享出來,有幫助的話自行下載吧
本帖最后由 a396673967 于 2017-7-3 14:45 編輯 TT接地系統要做獨立接地,,從接地極到接線箱是引一根扁鋼還是兩根,,我們之前都是引一根,但是新版的D500防雷接地圖集上的做法都是引兩根,。
我看了好幾遍,,一開始我以為是室外防雷測試點用的連接板,但是后面發現不是的,。圖集上要求是:"將樓面內鋼筋網的兩根鋼筋焊接到預埋連接板上“這是為什么呀,?想不明白了。
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,,由于線路非常老,,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,,由于木質室外配電箱時間長了老化,,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎,?
知識點:電氣防雷接地圖紙
對于機房的接地,,我們平時主要是
為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電,、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置,。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。
03D501-4接地裝置安裝【高清電氣圖集】
在任何給定時刻,,世界上都有1800場雷電在發生,每秒大約有100次雷擊,。在美國,,雷電每年會造成大約150人死亡和250人受傷。全世界每年有4000多人慘遭雷擊,。在雷電發生頻率呈現平均水平的平坦地形上,,每座300英尺高的建筑物平均每年會被擊中一次。每座1200英尺的建筑物,,比如廣播或者電視塔,,每年會被擊中20次,每次雷擊通常會產生6億伏的高壓,。 每個從云層到地面的閃電實際上包含了在60毫秒間隔內發生的3到5次獨立的雷擊,,第一次雷擊的峰值電流大約為2萬安培,后續雷擊的峰值電流減半,。最后一次雷擊之后,,可能會有大約150安培的連續電流,持續時間達100毫秒,。 經測量,,這些雷擊的上升時間大約為200納秒或者更快。通過2萬安培和200納秒,,不難計算得到dI/dt的值是每秒10^11安培,。可見雷電是不可阻止的其危害也是無窮大的,,所以我們要不但提高防雷技術,,提高防雷意識并曾加防雷措施,。
1 電力系統中電氣裝置、設施的某些可導電部分應接地,。接地裝置應充分利用自然接地極接地,,但應校驗自然接地極的熱穩定。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地,; b) 保護接地,; c) 雷電保護接地; d) 防靜電接地,。2 發電廠,、變電所內,不同用途和不同電壓的電氣裝置,、設施,,應使用一個總的接地裝置,接地電阻應符合其中最小值的要求,。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,,均指工頻接地電阻。3 設計接地裝置時,,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,但雷電保護接地的接地電阻,,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響,。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算。4 確定發電廠,、變電所接地裝置的型式和布置時,,考慮保護接地的要求,應降低接觸電位差和跨步電位差,,并應符合下列要求,。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,發電廠,、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差
在修建物供配電規劃中,,接地系統規劃占有主要的位置,因為薖系到供電系統的牢靠性,,安全性,。不論哪類修建物,在供電規劃中總包括有接地系統規劃,。并且,,跟著修建物的請求不一樣,各類設備的功用不一樣,,接地系統也相應不一樣,。特別進入90年代后,,很多的智能化樓宇的出現對接地系統規劃提出了很多新的內容。在常用的幾種接當?shù)胤ㄖ?,哪一種能夠適宜智能化樓宇呢,?咱們無妨剖析一下下面幾種接地系統。 1 TN-C系統 TN-C系統被稱之為三相四線系統,,該系統中性線N與維護接地PE合二為一,,通稱PEN線。這種接地系統雖對接地毛病靈敏度高,,線路經濟簡略,,但它只適宜用于三相負荷較平衡的場所,。智能化大樓內,,單相負荷所占比重較大,難以實現三相負荷平衡,,PEN線的不平衡電流加上線路中存在著的因為熒光?、晶閘管(可控硅)等設備引起的高次諧波電流,在非毛病情況下,,會在中性線N上疊加,,使中性線N電壓動搖,且電流時大時小極不安穩,,形成中性點接地電位不安穩
電氣接地圖集
電氣接地圖集專題,,為您提供電氣接地圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣接地圖集 相關的專業交流討論,,更多電氣接地圖集相關內容請?jiān)L問