今天在現場遇到這種狀況:有一臺設備(設備為FFU,,單相220供電),外殼打火花,,查出原因是施工人員在接設備時,,將零線和地線接反了,但是設備還能運轉,,請大神幫忙解釋下,!
家庭裝修電線電纜是必用的裝飾材料,,而我們常
零線和地線反接,,在有漏電
我們的用電,,基本是電廠那邊的發電機發出來的,,發電機有三相繞組,互相之間相差120°的電角度,,接成星型接法時候,,三個繞組之間有個公共點,,叫中性點,這個中性點N,,一般都接到大地PE里邊,,所以合起來叫PEN,如果三相繞組輸出電流平衡,,這條PEN線上,,是不會有電流的。如果三相電流不平衡,,這條線就會有電流,。也就是說,在電廠發電機或者變壓器這邊,,地線和零線是一條線,,如果現實中地線和零線接反了(先不考慮安全問題),理論上還是一樣會和相線形成電回路,,而主要壓降是落在火線和負載上,,接反了耗電量是不會增大的。 1,、如果是TN-C系統,,也就是我們俗稱的“三相四線制”,地線和零線在負載這邊是一條線,,所以地線和零線,,并不存在接反的問題,反正都要接入大地的,。 2,、如果是TN-S系統和TN-C-S,也就是我們俗稱的“三相五線制”,,地線和零線,,在用戶這邊是分開的。 TN-S可以看成TN-C-S的一種理想特殊狀態,,實際上是不存在的,,我們民用電,基本上都是TN-C-S,,零線是不允許接地的,。這里的地線是
1.地線對地電位為零,就近接地,。2.零線的對地電位不一定為零,。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差,。3.因為零線和火線組成電流回路,,在零線斷開時會存在電壓,也就相當于火線,。如下圖所示的3中電力系統,,帶你認識零線和火線的區別。
前幾天,朋友問了一個問題,,室內一個插座回路無法判斷零線,、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,,且進戶配電箱內也無法判斷零排,、地排。我當時說了一個“土辦法”,,雖然問題解決了,,但總覺得問題有普遍性。現在住宅電氣施工這種情況還是很普遍,。請問有無好辦法來區分,。
請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半
在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,,也叫單相供電,,分別有一根火線、零線,、保護地線進行供電,,如何區別它們。
我是搞成套的 新手,請問大家 零線和地線什么時候可以接在一起,?我看有接在一起的 也有沒接在一起的,?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。謝謝
用戶室內有個插座著火燒了,,斷電后,,戶主自行將其拆除,現在想恢復這個插座,,但是暗線沒有按照標準用色,,而且墻里面又有多處分接,線色完全混亂,,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線,?
為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開
理論上,零線和地線之間的電壓應該為0,但實際上三相不可能完全做到平衡,這樣零線就有電流,再加上接地電阻也不可能完全為0,所以零線和地線之間還是存在電壓的,但我找了很多資料,都沒有找到一個關于零線和地線之間電壓的合格標準,請問各位高手有誰知道,還請解答.
1,、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎,?