  • 零線與地線之間的電壓標準

    理論上,零線和地線之間的電壓應該為0,但實際上三相不可能完全做到平衡,這樣零線就有電流,再加上接地電阻也不可能完全為0,所以零線和地線之間還是存在電壓的,但我找了很多資料,都沒有找到一個關于零線和地線之間電壓的合格標準,請問各位高手有誰知道,還請解答.

  • 急,!急!工廠零線地線之間電壓2V,,什么原因?

    所在廠房現在已經送電,,對工藝進行配電,,在送電過程中,發現零線地線之間電壓2V,,接地系統為TN-S系統,,變壓器中性點接地,現采用一臺變壓器送電,,求教這2V電壓是否是由于三相不平衡造成的,,是否可以送電,工藝的人說存在這個電壓會對工藝設備運行有影響,?

  • 火線與零線之間的電壓與零線和地線之間的電壓

    如果地線和大地接觸良好的話,地線-火線的電壓是和零線-火線之間的電壓是一樣的.都是220V,地線和零線應該是沒有電的(0V).如果發現地線-零線上有大于5伏的交流電,基本可以認定:地線沒有接地或是接地不良,或者一些接地的設備漏電過于嚴重.我國規定的供電標準是三相四線制:火線有三條,,火線與火線之間電壓是 ~ 380V ,各相之間的相位差是 120° ,,俗稱工業電,;火線與零線之間電壓是 ~220V ,俗稱民用電 ,。供電公司就是按照國家標準向市民供電的,。地線是與大地可靠連接的導線,,接在用電器的外殼上,使外殼的電位始終與大地相連,,保障人身安全,。而零線雖然是電源的電流通路,最終也是接入大地的,,所以零線與地線之間沒有電壓,,或者有幾伏電壓。但是要注意,,出現故障時零線也會危及人身安全,,不要輕易觸碰。

  • 單相220V-零線帶90V電壓,接地線也一樣,!

    我公司工廠里部分設備是220V電源,,故提供220V三孔插座(普通16A),經現場測量,,零線對地有90V,,什么原因啊?。,。?!

  • 住戶室內零線、地線如何判斷

    前幾天,,朋友問了一個問題,,室內一個插座回路無法判斷零線、地線,,兩根線全部為黑色的同顏色電線,,且進戶配電箱內也無法判斷零排、地排,。我當時說了一個“土辦法”,,雖然問題解決了,但總覺得問題有普遍性?,F(xiàn)在住宅電氣施工這種情況還是很普遍,。請問有無好辦法來區分。

  • 求教零線與地線的區分問題

    用戶室內有個插座著火燒了,,斷電后,,戶主自行將其拆除,,現在想恢復這個插座,但是暗線沒有按照標準用色,,而且墻里面又有多處分接,,線色完全混亂,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線,?

  • 線纜零線跟地線線徑問題

    請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半

  • 零線(N)與地線(PE)的區別

    零線(N)與地線(PE)的區別

    1.地線對地電位為零,,就近接地。2.零線的對地電位不一定為零,。零線在變電所接地,,和本地接地可能存在電位差。3.因?yàn)榱憔€和火線組成電流回路,,在零線斷開時會存在電壓,,也就相當于火線。如下圖所示的3中電力系統,,帶你認識零線和火線的區別,。

  • 火線,、零線、地線的區分方法

    在家庭用電中,,國家標準的電壓是220V,也叫單相供電,,分別有一根火線,、零線、保護地線進行供電,,如何區別它們,。

  • 零線和地線什么時候可以接在一起,?

    我是搞成套的 新手,,請問大家 零線和地線什么時候可以接在一起?我看有接在一起的 也有沒接在一起的,?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流,。謝謝

  • 求助:柴油發電機帶載時,零線與地線電壓高達211V(AC),,故障出在哪兒,,如何解決?

    求助:柴油發電機帶載時,,零線與地線電壓高達211V(AC),故障出在哪兒,,如何解決,?

    本帖最后由 steven_zjb 于 2014-9-3 14:47 編輯 大家好,今天我遇到一個奇怪的問題: 在做柴油發電機帶機房IT負載時,,發現零線與地線之間的電壓高達211V(ac),,有波動現象,有時是180幾V,,但測試零線與相線之間電壓很穩定,,都是:231V(ac),發電機的相---對地,,電壓達到390V,;柴油發電機廠商反饋信息:柴油發電機目前的零線沒有接地,他說也可以接地,,也可以不接地,,根據用戶自行規定是接還不是接。請大家幫忙分析下原?,到底是哪兒出錯了?。扛兄x各位專家的幫忙,。,。還有,是否有什么國家行業規范,,規定發電機零

  • 問個小問題關于線電壓和相電壓

    多功能的電力儀表,,上面寫得參數輸入電壓為AC100V或AC400V,是不是指的是線電壓,,原來學校老師講過好像東西上標的一般都是線電壓,,時間長忘了,,想求證一下。

  • 地線有130V電壓70A電流,這是為何,?

    有這樣一件奇怪的事情,,來看看經過! 前兩天下午沒事,,走到公司變壓器那,,看見水泥臺上有一根鐵絲,想伸手去把它拿起來,,剛碰到鐵絲,。一陣麻手,水泥臺居然有電,。 我立即跑回辦公室找來電工拿萬用表測量水泥臺和變壓器接地線竟然有130V的電壓,,當時憑經驗以為是變壓器接地不良或者斷路,遂檢查接地線感覺接地良好沒有斷(這個變壓器的接地線有2條,,當時安裝我監督的,。用的是50X50的鍍鋅角鐵打下去2米多,上面連接是4X40的扁鐵焊接的),,而且在這天的中午下了一場暴雨,,也不可能出現接地不良的現象。 沒有辦法只有停電檢查,,遂逐路斷開每路負載,,斷到釬焊爐1000安空開的時候沒有電壓了。到箱變下面檢查沒有發現破皮和電纜損壞,,配電到車間釬焊爐是2條240平方的4相鎧裝電纜,,大概有70米長,中間有過路穿管20米和電纜溝50米,,鎧裝電纜覺得不會有老鼠咬的,? 又?/p>

  • 插座零線和地線接反了會發生什么,?

    家庭裝修電線電纜是必用的裝飾材料,而我們常

  • 為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開

    為什么試驗的時候要報接零線的地線拆開

  • 地線與零線接反了,,但是設備還能運轉,。,。

    今天在現場遇到這種狀況:有一臺設備(設備為FFU,單相220供電),,外殼打火花,,查出原因是施工人員在接設備時,將零線和地線接反了,,但是設備還能運轉,,請大神幫忙解釋下!

  • 求解線電壓和相電壓的定義

    為什么說三角型連接中,,相電壓和線電壓相等呢,?是不是電壓從U流進經過U1 U2再流到V吖。