為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
有的變頻器開關電源,,會造成一定的干擾,電源線及電機線就是干擾器的天線,,地線接地不良則干擾信號,,也可通過接在外殼的地線發出去,。接地電阻柜廠家介紹線路越長則干擾范圍就越大,大功率電阻柜不僅干擾周圍的電子設備,,也可干擾變頻器本身,。 有的變頻器在防止干擾信號輻射及輸入下了一定的工夫,變頻器不會經常誤動作,,一些偷工減料的變頻器,,則有時因干擾問題令你頭痛,如果你的控制系在使用變頻器的同時,,還有一些靠模擬信號,、脈沖信號通訊的電子設備,如電腦,,人機界面,、感應器等,在選購變頻器及布線時就要很小心,。 制動電阻柜要求耐高溫,,功率大,過電流大,,耐沖擊,。重要的感抗值,電感值要求很小,,否則放電時產生會產生巨大的沖擊,。這些要求市場上很多產品來說要求太苛刻,所以很難找到能夠滿足使用要求的產品,。大功率電源,,變頻電源,繼電器,,醫療器械及各類儀器,,在使用中往往會產生一些多余的功率需要散發出去,這個時候就要用到大功率制動電阻柜作為負載,,進行放電,,以消耗多余的功率。 制動電阻柜在變頻調速系統中,,電機的降速和停機是通過逐漸減小頻率來實現的,,在頻率減小的瞬間,電機的同步轉速隨之
接地電阻柜是如何命名的? 接地電阻柜是電力系統中的重要設備,,主要用于控制接地電阻值,,保障電力系統的安全穩定運行,。那么,接地電阻柜是如何命名的呢,? 接地電阻柜的命名主要涉及兩個部分:一部分是“接地電阻”,,另一部分是“柜”。 “接地電阻”是指設備與大地之間的電阻值,,用于衡量設備接地的良好程度,。在電力系統中,接地電阻的測量和控制非常重要,,可以確保電力系統的安全穩定運行,。 “柜”是指設備的外觀特征,通常是一種柜式結構,。接地電阻柜通常是一種專門用于測量和控制接地電阻的柜式設備,,包括電阻測量、信號處理,、控制等功能,。 綜合起來,接地電阻柜的命名主要是基于其功能和外觀特征,,用于測量和控制電力系統的接地電阻值,。
第三類建筑的防雷接地,,規范上說每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30歐姆,這個“沖擊接地電阻”是不是就是我們平常所說的接地電阻???另外,見好多圖紙施工說明里亂七八糟的,,同樣是第三類防雷,,接地電阻有寫不大于1歐姆的,也有10歐姆的,,還有30歐姆的,,到底應該是多少啊,?
某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?
有以下這樣一道題目:某廠區測得土壤電阻率為1000Ωm,,用搖表測得避雷針的接地電阻為15.0Ω,引下線接地點到接地體最遠端為25.3m,,則計算出接地沖擊電阻為多少歐姆?有哪位大蝦幫我計算一下,,最好能寫出計算過程,!謝謝啦,!
采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了,!不知道各位高手們是怎么認為的,,兄弟我郁悶啊,!
三相交流 9.1A 6KW的開水器 要用多大的漏保,,多大的電線,我需要算法,,謝謝,。 還有就是他開水器自帶的插頭是三角的,我們是給他做三相四線,,請問地線怎么接地,,最好能夠接地到他電氣系統里。
2006年下午
許多設備要求接地電阻4歐姆,為啥?有公式計算出來的嗎?
即在下的疑問是如建筑物采用單個基礎接地極(不知道實際是否存在這種情形),,那接地電阻的計算是采用表4-12還是采用表4-13呢,?下面圖片的內容來自配電手冊。提前謝謝您的回復,。
知識點:檢修接地
當接地電阻柜安裝好后,,打開前門,檢查柜內的設備和接線的情況,,以下事項要注意: 1.所有的包裝材料必須從箱內取出,,避免發生火災。 2.檢查絕緣子,,套管有無損壞,,如有任何問題應立即有運輸商和產品供應商聯系。 3.檢查所有電氣連接,,確保連接牢固可靠,。 4.檢查所有的固定螺栓是否全部緊固。 5.接地電阻柜運行前試驗:測量電阻元件的阻值,,測量絕緣電阻,按照規定標準進行工頻耐壓試驗,。 6.關閉接地電阻柜柜門準備投入運行。 中性點通過電阻器接地可以把故障電流限制到適當值,,一方面使繼電保護有足夠的靈敏度和選擇性,,同時又使故障點僅可能發生局部輕微損傷,把暫態過電壓限制到正常線電壓對中性點電壓的2.6倍,,限制電弧的重燃,,防止弧光間隙過電壓損壞主設備,同時對防止鐵磁諧振過電壓,,也有顯著作用,。
路燈燈桿及基礎接地電阻到底應該不小于多少才合適,??對于采用TN-S系統接地型式:武漢市道路照明設計規范給的是不大于10歐,,對TT系統:不大于4歐,,王厚余的建筑電氣600問第24.109條明確提出,路燈采用TT系統+RCD保護(100mA),,路燈接地電阻R<250歐,,即可滿足在潮濕環境下R*ΔI=250X100mA=25V, 武漢市的標準是不是定的太高了,還是他的TT系統沒加RCD保護的結果,。有沒有熟悉的討論一下,。。,。
下面圖片中的內容來自GB50057,。請教換算系數當土壤電阻率為120時是多少(我理解一個例題的參考答案為1,但感覺沒有依據),?提前謝謝您的回復,。
淺析降低接地電阻的方法
降低接地電阻的方式方法
在電力系統中,接地電阻柜起著至關重要的作用,,特別是在接地故障或異常情況下,,它能夠有效地保護設備和人身安全。接地電阻柜同樣扮演著重要角色,,下面我們來詳細了解一下它的作用和應用,。 接地電阻柜的主要作用是降低設備接地部分的接地電阻,從而提高設備的安全性,。在電力系統中,,設備接地是必不可少的環節,而接地電阻柜則能夠有效地降低接地部分的電阻值,保證設備在異常情況下能夠迅速地將電流引入大地,,避免設備受到損壞,。 接地電阻柜的應用范圍非常廣泛,。例如,,在電力系統的變電站中,接地電阻柜被安裝在變壓器,、斷路器,、隔離開關等重要設備上,用于保護這些設備免受雷電過電壓,、操作過電壓等異常情況的影響,。此外,在通信系統,、計算機房,、工業自動化控制系統等場合,接地電阻柜也被廣泛應用于保護設備安全和數據可靠性方面,。 接地電阻柜的設計和結構也因應用場景的不同而有所差異,。例如,在電力系統中,,接地電阻柜需要具備高效降阻,、耐腐蝕、防水等性能特點,,同時還需要具備防火,、防爆等功能,以確保設備安全和人身安全,。而在通信系統,、計算機房等場合,接地電阻柜則需要具備低電感,、低電阻等性能特點,,以確