為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
就是這里面有4根六類網線,,平面統計可以算出導線部分,,但是不能算出橋架里有到配線架之間的網線?
為規范安全操作,,消除安全隱患,在農網輸,、 配電線路檢修懸掛接地線時應注意下列事項,。 1 登桿掛地線應用升降板,不宜使用腳扣 農網中10 kV線路網絡最大,,檢修機會多,,由于10 kV線路大多以10,12 m桿型為主,,桿型細,、不高,所以使用腳扣登桿比較方便,,但是用腳扣登桿掛地線時,,由于身體側移,重心偏轉,,腳扣兩側用力不穩,,容易發生高空墜落。而用升降板掛地線時,,上端扣繩與電桿摩擦力大,,腳在踩板上可反扣,即使掛地線時身體側移,也不會從高空墜落,。 2 登桿懸掛接地線必須系安全帶 登桿掛地線,,必須系安全帶。工作人員在桿上懸掛接地線時身體需上下,、左右移動,,由于系上安全帶操作不方便,有的工作人員就不
近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,,在一直查不出原因情況下,,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,,在這表示感謝了?。?!
就是說在,,設備檢修時,把設備接地,,如果突然送電,,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘,?請大伙幫忙,,具體說明一哈
小弟前些天買了個電熱水器,,聽到很多電死人的事故,所以很關注安全問題,。后來查資料得知此類設備都必須可靠接地才能保證安全,。而根據我的調查,,我家樓房是沒有地線的。我家的樓房是90年以后蓋的,,查資料國家規定86年后的必須3相5線制,,而我家卻還是3相4線制,同時得知同事很多90年以后的房子也都是3相4線(現在的已經是3相5線了),。雖然平時設備不漏電就沒什么問題,,但一但漏電就是性命有關的事情,居然可以這么不負責人,。而且似乎和我同樣情況的家庭不在少數,,請問遇到這樣的情況大家有什么好的建議,我希望能解決安全問題,,畢竟誰也不希望在這樣的條件下使用,。是否可以追究房地產開發商的責任呢?如果可以該怎么辦,?希望大家勇于參與討論,。
0.4/0.2kV,,做的是隔離變壓器,變壓器接線形式為DYN11,,0.4kV有供應其它設備,,那這個變壓器0.2kV側的接地是不是要單獨做人工接地呢?,?還是接到總接地極上,?
一、引言 接地網是接地系統的基礎,,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成,。過去常接地環作為接地的主體,,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,,接地環的確有效,,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,,主導作用是用接地體來完成的,。 決定接地電阻大小的因素很多,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式,。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率,; d(m)------------鋼材等效直徑,; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度,; L(m)------------接地極長度 ,; A---------------形狀系數。 式(1)表明,,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,要降低接地電阻只有擴大接地面積,,每擴大4倍的接地面積,,接地電阻會降低一倍。 式(2),、(3)表明,,在上述的
那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,,呵呵,。
請問有了避雷網或者避雷帶后,,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎,?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎,?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢,?謝謝各位指點?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
廠內有很多儲罐高度10米以下,,接地方案是沿著罐子四周敷設扁鋼作為水平接地體,再打幾個角鋼做接地極,,并通過扁鋼連接在一起,。請問,水平接地體扁鋼還需跟儲罐基礎內的鋼筋相連接嗎(施工的說必須連,,我覺得只要接地電阻小于1就不用連),,如果連接怎么個怎么個連法?扁鋼引上地面與罐體上的接地端子相連接,,是否至少要3處,?
現做一鐵路牽引變電所,,由于系統高壓側為單相,,所以所用變壓器也只能做成單相變壓器,現在有個疑問低壓側是做成TN系統還是IT系統,,兩者各有什么優缺點,,如圖TN系統IT系統[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2011
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,,帶鎧,,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,,請問是什么原因,,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,,不吝賜教?。?!
20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的?
今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么,?求解,!先謝啦!
高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?
網線接地
網線接地專題,,為您提供網線接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與網線接地 相關的專業交流討論,,更多網線接地相關內容請?jiān)L問