1 零線斷路的危害 1.1 零線的作用 當前我國低壓 配電網廣泛采用三相四線制中性點直接接地的供電方式,,由中性點引出中性線即零線,。其作用:①保證 電源的中性點與負載的中性點電位相等,使單相用電設備獲得穩定的相電壓,。②可作 電氣設備的保護線用,,將電氣設備的外殼保護線與零線相接,在發生設備碰殼漏電故障時,,可使線路產生短路電流(相線與保護中性線短路),,使熔絲很快熔斷或使保護裝置
用一臺搖表搖一臺DZ20L-250/3N300的漏電斷路器的C相和N相,,發現搖表指針近乎為零,請問是不是表示C和N相連通,,這樣會不會燒壞漏電斷路器內元件,。
4P斷路器,,零線的觸頭燒掉了。大家清楚因為什么嗎?/p>
從過去的總結中看到,,說國外的4P低壓斷路器會切斷零線,,這樣可以防止上級開關誤動作。但是從別的資料上看,,說4P低壓斷路器應少用,,又說零線不可切斷,請指教,,多謝,。
一個照明區域總電箱的火災監視器顯示漏電,排查過程中,,將該電箱的總斷路器打掉,,分?jǐn)嗦菲魑创虻簦蚜憔€排拆除,。拆除后,,零線進線及兩根出線帶電(非感應電) 請大家幫幫?看看是什么問題
如題。負載是380V三線電(水泵),,沒有零線,。問:輸入端的零線可以不接上嗎,?若接上能否正常工作(漏電跳閘)?若不接上會怎樣,?謝謝,!另:這是3P+n漏保還是4P漏保?
由于電器設備開啟的隨意性,,三相負荷不平衡狀況是不可避免的,,因零線斷路而造成的電器損壞,要求賠償的事蓟斷發生,,因此只有加強對零線的檢查,、維護,防患于未然,,才能確保零線安全運行,減少糾紛和經濟損失,。1,、三相四線制供電,單相負載應盡量分配均勻,,保持三相負載平衡,,加強對三相電流的監視,發現不平衡及時進行調整,。2,、零線電流不能大于相線電流的四分之一,零線導線截面不能小于相線截面的二分之一,。3,、零線的連接要牢固可靠,配電變壓器及配電屏的引入,、引出線,,如采用鋁導線,應使用銅鋁過渡線夾,,并加強巡視和維護,,特別要進行夜間巡
我們工地上一辦公室大量設備燒毀,查原因是供此辦公室的三相配電箱零線被剪,請哪為大俠分析下三相零線斷路引起設備燒毀具體原因.謝謝了!
將單極斷路器按裝到220v電的零線上,,當線路上發生短路事故時,能否起到保護作用,?如果能起到保護作用那么和接到火線上有什么區別嗎?
單位有一個智能雙電源自動切換裝置(左邊上端接市電變壓器,下端接4個小斷路器(3P100A)里面有兩個4P800A斷路器,,(如圖左邊為市電進線,,右邊為發電進線)晚上空載測試市電進線斷路器【下級4個小斷路器(3P100A)全部斷掉,4條零線接市電進線斷路器下端黑色銅排】上端 AN(黃黑)223V,,BN(綠黑)222V,,CN(紅黑)222V,(N-PE)0V下端 AN(黃黑)220V,,BN(綠黑)228V,,CN(紅黑)252V,(N-PE)35V白天中午有載測試市電進線斷路器(電流500A左右)上端 AN(黃黑)217V,,BN(綠黑)216V,,CN(紅黑)218V,(N-PE)0V下端 AN(黃黑)209V,,BN(綠黑)233V,,CN(紅黑)239V,(N-PE)34V白天早上有載測試市電進線斷路器(電流200A左右)上端 AN(黃黑)218V,,BN(綠黑)218V,,CN(紅黑)219V,(N-PE)0V下端 AN
如圖,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
三相四線的漏電保護斷路器只接三相線不接零線會跳閘嘛??個人分析:理論上如果不接N線的話,,三相平衡的話,,ABC三相和為0.所以不會跳閘。但實際不大可能三相做到真正的平衡,。所以會跳閘,。這樣的分析對嗎??
住宅照明回路用1P+N的斷路器,,N極無保護功能,,N極可開斷,。產品表面上特意標明了N線端子,即使這樣,,檢查時發現還有接反的,,請問:如果火線和零線接反,會有什么后果,? 再問:如果是1P+N漏電斷路器,,如果火線和零線接反,又會怎樣,?
房間內有配電箱,單相配電,,總開關為2p,,當2p斷路器的火線和零線的電流不一致的時候,,那這個斷路器會跳閘嗎,?我知道漏電斷路器會跳。
由于3p的斷路器比4p的便宜,,我查了查規范好像沒說必須與相線一起分?。所以我想是不是可以?4p的斷路器改為3p的pS用電設備基本是空調和電加熱飲水機,功率均在5kw左右
是為了防止三相不平衡零線帶電,?
我剛買的一個二手房,從原有的插座引了一個插座,接線線時誤把地線接在了零線,這時我一插上電器,斷路器就跳閘,請教各位專家這是為什么?
單元樓內電表箱總漏電斷路器(RDL2O-250/4900)零線接線端燒毀,使得線路中串入高于220V的事故電壓,,導致220V用電電器燒毀,。拆開檢查發現此斷路器下線端處燒毀,并且嚴重碳化,,此種是電弧性短路,,短路阻抗大,但短路點溫度極高,,瞬時可達幾千攝氏度,,此漏電斷路器有一定的短路滅弧能力,,所幸沒有發生火災事故。---我這樣判斷對嗎,?為什么會有這樣?。吭賳栆幌码姶攀脚c電子式漏電斷路器內部區別,?還有就是這種狀況下漏電斷路器能有效跳閘嗎?[ 本帖最后由 jihade 于 2011-8-9 17:36 編輯 ]