1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎,?為什么2,、保護零線可以理解為接地線嗎?
保護線和接地線的區別是什么?很多電氣人都是只知其一不知其二,!
請問在一個插座中,當零線和接地線接反時,,用戶使用了該插座,,是漏電保護器(只有漏電保護功能)動作,還是空氣開關(只有短路保護功能)動作,,還是漏電保護器,、空氣開關都動作,?
這樣接地線也能通過驗收:
1.地線對地電位為零,,就近接地,。2.零線的對地電位不一定為零。零線在變電所接地,,和本地接地可能存在電位差,。3.因?yàn)榱憔€和火線組成電流回路,在零線斷開時會存在電壓,,也就相當于火線,。如下圖所示的3中電力系統,帶你認識零線和火線的區別,。
.這樣接地線也能通過驗收!
供電系統:TN-C-S干線:母線問題:從母線插接箱至照明配電箱零線,接地線存在電流,。三相電流160A,,三相相電壓230V,零線80A,,接地線8A,。請教過本市一建筑大學老師說:原因可能是因為電壓不平衡或者接地劲阌袉栴}造成,經過測量,,這些問題都不存在......請教各位高手,,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
我想在老家的房子做一根接地線,,,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,,太長我沒辦法打進去,,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,,人來人往的,,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,,不知道這樣會不會不安全,,求指教,。
比630kVA的BV-150還小
M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎,?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大
做設備接地時,,導線的型號怎么確定
有一棟宿舍樓,,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,,遇到門返到地面,,過門后又返到墻面?,?
現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾,。但是這個接地該如何接,?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,,是否可以改?。?/p>
施工中,有人提出照明開關內不能通過零線或接地線,。聽聽好像有道理,,可是遍查規范,好像也沒有看到哪條規范說不允許,,況且像樓梯燈安裝中基本上零線都要通過開關盒過渡,。。,。有哪位高人知道,,請指點。,。,。
我公司工廠里部分設備是220V電源,,故提供220V三孔插座(普通16A),,經現場測量,零線對地有90V,,什么原因?。。,。,。?/p>
接地線的間隔太密了 怎么調整?。?/p>
接地線與零線的區別
接地線與零線的區別專題,,為您提供接地線與零線的區別相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地線與零線的區別 相關的專業交流討論,,更多接地線與零線的區別相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題